Về nguyên tắc kiểm soát mức nước lò hơi có thể phân làm 2 loại:

- Kiểm soát bằng phao cơ khí
- KIểm soát bằng điện cực

Những thông sẽ cần kiểm soát: áp suất hơi, nhiệt độ dầu, áp suất dầu (đối với hệ thống đốt dầu), mức nước (cao, thấp...)...
 
Trả lời: sơ đồ nguyên lý kiểm soát tự động mức nước trong lò hơi

Kiểm soát mức nước lò hơi dùng điện cực (kiểu điện dung) thực ra rất đơn giản. Về nguyên tắc như sau:
- Bạn có 3 thanh kim loại đồng chất (hoặc 4 thanh nếu dùng thanh mát)có chiều dài khác nhau, mỗi chiều dài tương ứng với một mức tác động. Ví dụ: mức thấp, mức trung bình, mức cao.
- 3 thanh kim loại được nối với 3 tiếp điểm của một thiết bị điều khiển.
- mức nước trong lò có tác dụng làm kín mạch cho các điện cực trên.
- Tương ứng với một kiểu kín mạch (ví dụ: cọc trung bình với cọc mát -> cho phép bơm chạy; cọc thấp với cọc mát -> yêu cầu ngừng lò...vv) ta có được một tín hiệu điều khiển. Tín hiệu này sẽ đưa về tủ điện, tác động vào các động cơ như bơm, quạt, cấp liệu,tùy theo công nghệ của mỗi loại lò.
Mình hiểu cũng không sâu, sơ qua như vậy, lúc nào có tài liệu bản vẽ nguyên lý mình sẽ gửi cho bạn
Thân
 
Trả lời: sơ đồ nguyên lý kiểm soát tự động mức nước trong lò hơi

Thông thường thì phao hay dùng để bảo vệ cạn nước lò. Đôi khi cũng được dùng để báo mức. Đo mức kiểu điện cực thì chỉ để biết mức nước gián đoạn với số điểm hiển thị phụ thuộc vào số điện cực. Đôi khi có thiết kế tự động kiểm soát mức nước bằng đầu đo điện cực.

Tự động kiểm sóat nước lò có thể hiểu là hệ thống cấp nước tự động cho lò hơi.

Hệ thống kiểm sóat nước cho các lò có công suất và áp lực lớn thì dùng thiết bị đo mức nước kiểu chênh áp. Dùng bộ chênh áp này kết hợp với bộ hiển thị mức thì ta sẽ có bộ báo mức chỉ thị liên tục. Độ chênh áp của bộ đo mức này thường chọn bằng với chiều cao kính thủy sáng xem nước trực tiếp. Ví dụ: 500mm. Từ bộ đo chênh áp cho ra tín hiệu điện đưa về bộ điều khiển PID để điều chỉnh van tự động cấp nước lò. Như vậy ta có bộ điều khiển mức nước 1 phần tử. Nếu ta lấy thêm tín hiệu lưu lượng nước cấp và tín hiệu lưu lượng hơi để đưa về bộ điều khiển thì ta có hệ thống điều khiển mức nước 3 phần tử. Dĩ nhiên 3 phần tử sẽ cho mức nước lò hơi ổn định hơn.
 
Trả lời: sơ đồ nguyên lý kiểm soát tự động mức nước trong lò hơi

Đối với lò hơi công suất nhỏ có thể dùng thiết bị đo mức kiểu điện cực để thiết kế hệ thống tự động cấp nước lò. Có thể dùng 4 điện cực.

Mức 1: 0% ký hiệu LL (cạn nước lò): Tác động ngừng lò khẩn cấp
Mức 2: 30% ký hiệu L (mức nước thấp): Tác động chạy bơm nước cấp
Mức 3: 60% ký hiệu H (mức nước cao): Dừng bơm nước cấp
Mức 4: 100% ký hiệu HH (lò đầy nước): Dừng lò khẩn cấp


P/S: Không hiểu sao khi post thì bài hay bị cắt lung tung quá.
 