BacNamvn viết:
Bác K9night phân tích các quan điểm cho bạn thấy khá rõ rồi đó, bạn còn muốn quan tâm hay thắc mắc vấn đề gì nữa không nào ?.
Về chiller thì tuổi thọ có khá hơn so với dòng VRF ( mình ko nói VRV vì đây là thương hiệu của riêng Daikin thôi, VRF là nói tổng quan nhất). Nói chung cùng thì Chiller được xét vào dạng máy công nghiệp nên thời gian tính chiết khấu theo một số tài liệu là 25 năm, còn VRF vẫn thuộc vào dòng máy dùng chủ yếu cho dân dụng nên tuổi thọ được xét khoảng 8-10 năm.
Với tải lạnh khoảng 1800RT như bạn nói thì nên dùng 3 x 600RT chiller ly tâm là hợp lý rồi, nên yêu cầu dùng loại hiệu suất cao và hệ thống Bơm nước sử dụng Biến tần để tối ưu cho công trình của bạn và điện năng tiêu thụ là ít nhất. Sử dụng thêm hệ thống điều khiển trung tâm và giám sát phòng máy chiller để quản lý dễ nhất và cũng giúp giảm điện năng lãng phí.
Một gợi ý nữa để bạn có thể quan tâm là dùng thêm 1 chiller nhỏ ( có thể dạng trục vít) để chạy cho khu nhà hát và các văn phòng hoạt động ngoài giờ làm việc cũng là một điều đáng quan tâm vì các chiller ly tâm khi giảm tải nhiều quá dễ xảy ra hiện tượng Surge. Hướng thiết kế phân chia hệ thống Chiller người ta có thể thường làm theo quy tắc 1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/6.