Thảo luận So sánh hiệu quả sử dụng van cân bằng cơ và van cân bằng tự động

daivinh

Thành Viên [LV 0]
SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG GIỮA
VAN CÂN BẰNG CƠ ( MANUAL BALANCING VALVE) VÀ VAN CÂN BẰNG TỰ ĐỘNG ( AUTOMATIC BALANCING VALVE)

vancanbang.jpg

or5m.jpg
34532106.jpg


A - Độ tụt áp và chi phí của van (pressure drop and high cost of valves)

I - Van cân bằng cơ - Tổn thất áp cao và chi phí mua van lớn.
Dùng van cân bằng cơ tại các tầng và các nhánh cần lắp thêm các loại van khác nên làm tổn thất áp cao và làm tăng thêm chi phí lắp van bổ sung .

Manual Balancing Valves need partner valves for riser, floor, and branches which required high pressure drop and high cost of valves.

II - Van cân bằng tự động - Tổng thất áp thấp và chi phí mua van ít
Khi lắp van cân bằng tự động sẽ không cần lắp van các loại van khác giữa các tầng, tại các tầng và các nhánh mà chỉ cần lắp van tự động tại các unit cuối do vậy tổn thất áp là rất thấp và giảm được chi phí về van.

Automatic Balancing Valves need no partner valves for riser, floor, and branches, only install the automatic balancing valves at the terminal units with the result of low pressure drop and low cost of valves.

B - Chi phí lao động

I - Van cân bằng cơ - Result of poor balancing and high labors cost?
Van cân bằng cơ cần những cán bộ và công nhân có kỹ thuật và kinh nghiệm để điều chỉnh hoặc cân bằng hàng trăm chiếc van cân bằng cơ trong hệ thống theo quy mô của bộ giàn lạnh FCU hoặc AHU. Việc này đòi hỏi tốn rất nhiều nhân lực và rất khó để có thể cân bằng một cách chính xác các van.

Manual Balancing Valves need skilled technician and reliable workman to adjust or balance hundreds of Manual Balancing Valves in the system according to capacity of Fan Coil or AHU which in reality rarely occurs with the result of poor balancing and high labors cost?

II - Van cân bằng tự động - More accurate and reliable

Van cân bằng tự động chính xác và đáng tin cậy hơn nhiều so với van cân bằng cơ lại không phải điều chỉnh do vậy không mất chi phí cân chỉnh van.

Automatic Balancing Valves are more accurate and reliable without any adjusting or balancing cost.

C - Chi phí vận hành

I - Van cân bằng cơ - Chi phí vận hành cao ở mức công suất tối đa

Với sự phức tạp và rất khó điều chỉnh van cân bằng cơ nên thường gây ra lưu lượng quá tải trong hệ thống ống dẫn từ đó làm tăng chi phí điện năng cho bơm nước làm lạnh.

With the complex and confused method of adjusting Manual Balancing Valves usually caused the overflow in circuits with high electricity cost at chilled water pump.

II - Van cân bằng tự động - Chi phí vận hành thấp ở mức công suất tối đa

Van cân bằng hoạt động ở mức lưu lượng được thiết kế phù hợp do vậy chi phí điện năng cho bơm nước làm lạnh sẽ ở mức tối thiểu.

Automatic Balancing Valves operated at proper designed flow with minimum electricity cost for chilled water pump.

C - Hiệu suất hoạt động

I - Van cân bằng cơ - Chi phí vận hành cao khi không sử dụng hết công suất -High operating cost at partial load

Khi một phần hệ thống hoạt động với áp suất cao hơn sẽ gây ra sự vượt quá lưu lượng ở phần còn lại đang mở của hệ thống.

When partial load higher pressure, causing re-overflow in remain opening circuits.

II - Van cân bằng tự động - Chi phí vận hành thấp mặc dù hoạt động không hết công suất - Low operating cost at partial load

Nếu hoạt động chỉ một phần công suất sẽ gây ra áp suất trên hệ thống cao hơn. Khi đó van cân bằng tự động sẽ tự định vị cho phù hợp với lưu lượng đã thiết kế do đó chi phí tiền điện hoạt động bơm làm lạnh sẽ ở mức tối thiểu.

Higher system pressure occurs while partial load, Automatic Balancing Valves would re-position itself to the designed flow with minimum electricity cost for chilled water pump.

E - Lưu lượng trong hệ thống ống dẫn

I - Van cân bằng cơ - overflow to the circuits that might cause underflow to the other circuits

Một số nhà thiết kế xem van cân bằng là không quan trọng bởi vì vẫn có van kiểm soát nhiệt độ để điều tiết lưu lượng trong hệ thống ống dẫn. Nhưng trong trường hợp một vài khu vực công suất thiết kế thấp hơn công suất thực tế ( do điều kiện thiết kế như vật liệu xây dựng, thiết bị điện hoặc diện tích lớn hơn dữ liệu thiết kế) kết quả là nhiệt độ phòng sẽ luôn cao hơn ngưỡng cài đặt do vậy van kiểm soát nhiệt độ sẽ vẫn luôn mở mọi lúc điều đó sẽ gây ra sự vượt quá lưu lượng trong hệ thống ống. Điều đó sẽ gây ra hiện tượng những đoạn ống khác sẽ không đủ lưu lượng do vậy sẽ ảnh hưởng đến công suất của hệ thống điều hòa ở các khu vực khác.

Some designers consider balancing valves are not important because there still are temperature control valves to regulate the flow in the circuits.
But in case of some areas where the designed load is less than the actual load, (due to the design condition such as construction material, electrical equipment, or occupation are more than the designed data) result of room temperature would always be higher than the set point, so temperature control valves would still open all the times causing overflow to the circuits that might cause underflow to the other circuits that effect the capability of air conditioning loading to the other areas.

II - Van cân bằng tự động - Automatic Balancing Valves would always protect overflow

Van cân bằng tự động sẽ luôn đảm bảo không có hiện tượng lưu lượng vượt quá trong trường hợp bất kỳ khu vực nào mà ở đó công suất thiết kế thấp hơn công suất thực tế do vậy sẽ không ảnh hưởng đến công suất của hệ thống điều hòa ở các khu vực khác.

Automatic Balancing Valves would always protect overflow in case of any areas where designed load is less than the actual load with no effect to the capability of air conditioning load at the other areas.

NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA VAN CÂN BẰNG TỰ ĐỘNG

* TỰ ĐỘNG CÂN BẰNG LƯU LƯỢNG
* ĐỘ CHÍNH XÁC CAO HƠN
* ĐÁNG TIN CẬY HƠN
* CHI PHÍ ĐẦU TƯ THẤP
* CHI PHÍ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THẤP
* TIẾT KIỆM THỜI GIAN
* LINH HOẠT CÓ THỂ BỔ SUNG HOẶC LOẠI BỎ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI ( TERMINAL UNITS) MÀ KHÔNG CẦN PHẢI CÂN BẰNG LẠI HỆ THỐNG.
* TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Để có thêm thông tin chi tiết: Quý khách có thể liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI VINH
DAVINCO., LTD
Văn phòng: 34/156 Hồng Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 04-3.9.974.119 Fax: 04.3.6.276.477
Email : [email protected] hoặc
[email protected]
Hoặc: Trịnh Nhật Tân - Phụ trách kinh doanh - Đt: 0912.53.88.48

“ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CỦA BẠN VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG
Davinco co., ltd”
 
Ðề: So sánh hiệu quả sử dụng van cân bằng cơ và van cân bằng tự động

Quảng cáo van cân bằng tự động. So sánh không cân bằng ( không có ưu nhược điểm)

Chỉ là quảng cáo.
 
Ðề: So sánh hiệu quả sử dụng van cân bằng cơ và van cân bằng tự động

TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ VÍ DỤ SO SÁNH GIỮA VAN CÂN BẰNG TỰ ĐỘNG VÀ VAN CÂN BẰNG CƠ


Đường dẫn download tài liệu:





Để có thêm thông tin chi tiết: Quý khách có thể liên hệ theo địa chỉ:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI VINH
DAVINCO., LTD
Văn phòng: 34/156 Hồng Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 04-3.9.974.119 Fax: 04.3.6.276.477
Email : [email protected] hoặc
[email protected]
Hoặc: Trịnh Nhật Tân - Phụ trách kinh doanh - Đt: 0912.53.88.48

“ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CỦA BẠN VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG
Davinco co., ltd”
 
Ðề: So sánh hiệu quả sử dụng van cân bằng cơ và van cân bằng tự động

TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ VÍ DỤ SO SÁNH GIỮA VAN CÂN BẰNG TỰ ĐỘNG VÀ VAN CÂN BẰNG CƠ
Để có thêm thông tin chi tiết: Quý khách có thể liên hệ theo địa chỉ:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI VINH
DAVINCO., LTD
Văn phòng: 34/156 Hồng Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 04-3.9.974.119 Fax: 04.3.6.276.477
Email : [email protected] hoặc
[email protected]
Hoặc: Trịnh Nhật Tân - Phụ trách kinh doanh - Đt: 0912.53.88.48

“ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CỦA BẠN VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG
Davinco co., ltd”

Van Balancing tự động thì đúng là có những ưu điểm nổi trội hơn so với van cân bằng tay rồi bác, tuy nhiên sẽ có những trường hợp nào mà bắt buộc vẫn phải sử dụng van tay vậy ( hay đây cũng là thảo luận đến điểm bất lợi của van tự động đấy), bác bổ sung thêm để anh em nắm rõ hơn nhé.
Thanks
 
Ðề: So sánh hiệu quả sử dụng van cân bằng cơ và van cân bằng tự động

Van Balancing tự động thì đúng là có những ưu điểm nổi trội hơn so với van cân bằng tay rồi bác, tuy nhiên sẽ có những trường hợp nào mà bắt buộc vẫn phải sử dụng van tay vậy ( hay đây cũng là thảo luận đến điểm bất lợi của van tự động đấy), bác bổ sung thêm để anh em nắm rõ hơn nhé.
Thanks


Về những nhược điểm của van cân bằng tự động:

Các bác có thể xem thêm ở tài liệu sau:

Nguồn:
http://www.taylor-engineering.com/d...able Flow Hydronic Systems-Taylor & Stein.pdf

Phần đầu trang 5: several disadvantages. Tài liệu đang là tiếng Anh, do em chưa có thời gian chuyển sang tiếng Việt nên bác nào có thời gian dịch giúp.
Em chỉ có thể nói sơ qua: van cân bằng tự động có độ nhạy rất cao nên yêu cầu hệ thống ống dẫn phải thật sạch ( không lẫn rác thải và tạp chất trong quá trình lắp đặt và sử dụng hệ thống). Tốt nhất là phải lắp thêm lưới lọc ( strainer) do vậy sẽ ảnh hưởng đến một phần lưu lượng. Bên cạnh đó phải tính toán đúng công suất tối đa của hệ thống để lúc sản xuất van nhà sản xuất sẽ lắp đặt cartridge có giải lưu lượng và áp suất phù hợp nhất.

Còn van cân bằng tay và van cân bằng tự động: khi nào, tại sao và sử dụng như thế nào cũng như hiện tại và tương lai của van cân bằng : các bác tìm hiểu giúp em ở:

Nguồn:
http://www.aspeottawa.org/Current-Article.pdf

Các tài liệu khác:
www.hdgrant.com/Balancing Presentation.ppt
http://www.frese.eu/en/diagram1.html
http://www.flowdesign.com/autoFlow.aspx
http://www.reece.com.au/new/pdf/products/autoflow_system_design.pdf?hvacr
http://www.modbs.co.uk/news/fullsto...alancing_is_the_key_to_efficient_systems.html
http://www.wapa.gov/ES/pubs/esb/2006/june/jun06spot.htm

Trân trọng cảm ơn!
 
Ðề: So sánh hiệu quả sử dụng van cân bằng cơ và van cân bằng tự động

TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ VÍ DỤ SO SÁNH GIỮA VAN CÂN BẰNG TỰ ĐỘNG VÀ VAN CÂN BẰNG CƠ


Đường dẫn download tài liệu:





Để có thêm thông tin chi tiết: Quý khách có thể liên hệ theo địa chỉ:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI VINH
DAVINCO., LTD
Văn phòng: 34/156 Hồng Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 04-3.9.974.119 Fax: 04.3.6.276.477
Email : [email protected] hoặc
[email protected]
Hoặc: Trịnh Nhật Tân - Phụ trách kinh doanh - Đt: 0912.53.88.48

“ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CỦA BẠN VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG
Davinco co., ltd”
*******************************************************
[B]SO SÁNH VAN CÂN BẰNG TỰ ĐỘNG VÀ CÂN BẰNG TAY[/B]

Van cân bằng tự động:

• Mỗi van cần độ chênh áp khoảng 15 đến 30 kPa để hoạt động (cao hơn đoạn đầu máybơm)
• Không thể thay đổi ống đệm trong điều kiện đang hoạt động
• Đôi khi những van này hình dáng như Lọc Y. Dễ bám cặn, dẫn đến tình trạng lưu lượng qua van k chính xác
. Khó kiểm tra chênh áp, không có chức năng đóng
• Không thể điều chỉnh nhiệt độ
• Ít khả năng để cân bằng hệ thống
• Không cần máy đo lưu lượng
Chi phí mua van cao

Van cân bằng bằng tay:

• Chỉ áp dụng độ chênh áp để cân bằng thủy lực
• Có thể điều chỉnh
• Không bám cặn
• Có thể kiểm tra độ chênh áp
• Có chức nă ng Mở, xả, đóng
Chi phí mua van thấp (bù lại tốn thời gian cân chỉnh van...Nhưng k sao CTY NTP sẽ hỗ trợ cân chỉnh van miễn phí nếu sử dụng van cân bằng Oventrop - Germany)

LH: Nguyễn Thanh Hùng
Tel: 08 3 8631133 Ext: 116
Email: [email protected]
 
Ðề: So sánh hiệu quả sử dụng van cân bằng cơ và van cân bằng tự động

có bác nào có báo giá Valve cân bằng không
 