SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG GIỮA
VAN CÂN BẰNG CƠ ( MANUAL BALANCING VALVE) VÀ VAN CÂN BẰNG TỰ ĐỘNG ( AUTOMATIC BALANCING VALVE)
A - Độ tụt áp và chi phí của van (pressure drop and high cost of valves)
I - Van cân bằng cơ - Tổn thất áp cao và chi phí mua van lớn.
Dùng van cân bằng cơ tại các tầng và các nhánh cần lắp thêm các loại van khác nên làm tổn thất áp cao và làm tăng thêm chi phí lắp van bổ sung .
Manual Balancing Valves need partner valves for riser, floor, and branches which required high pressure drop and high cost of valves.
II - Van cân bằng tự động - Tổng thất áp thấp và chi phí mua van ít
Khi lắp van cân bằng tự động sẽ không cần lắp van các loại van khác giữa các tầng, tại các tầng và các nhánh mà chỉ cần lắp van tự động tại các unit cuối do vậy tổn thất áp là rất thấp và giảm được chi phí về van.
Automatic Balancing Valves need no partner valves for riser, floor, and branches, only install the automatic balancing valves at the terminal units with the result of low pressure drop and low cost of valves.
B - Chi phí lao động
I - Van cân bằng cơ - Result of poor balancing and high labors cost?
Van cân bằng cơ cần những cán bộ và công nhân có kỹ thuật và kinh nghiệm để điều chỉnh hoặc cân bằng hàng trăm chiếc van cân bằng cơ trong hệ thống theo quy mô của bộ giàn lạnh FCU hoặc AHU. Việc này đòi hỏi tốn rất nhiều nhân lực và rất khó để có thể cân bằng một cách chính xác các van.
Manual Balancing Valves need skilled technician and reliable workman to adjust or balance hundreds of Manual Balancing Valves in the system according to capacity of Fan Coil or AHU which in reality rarely occurs with the result of poor balancing and high labors cost?
II - Van cân bằng tự động - More accurate and reliable
Van cân bằng tự động chính xác và đáng tin cậy hơn nhiều so với van cân bằng cơ lại không phải điều chỉnh do vậy không mất chi phí cân chỉnh van.
Automatic Balancing Valves are more accurate and reliable without any adjusting or balancing cost.
C - Chi phí vận hành
I - Van cân bằng cơ - Chi phí vận hành cao ở mức công suất tối đa
Với sự phức tạp và rất khó điều chỉnh van cân bằng cơ nên thường gây ra lưu lượng quá tải trong hệ thống ống dẫn từ đó làm tăng chi phí điện năng cho bơm nước làm lạnh.
With the complex and confused method of adjusting Manual Balancing Valves usually caused the overflow in circuits with high electricity cost at chilled water pump.
II - Van cân bằng tự động - Chi phí vận hành thấp ở mức công suất tối đa
Van cân bằng hoạt động ở mức lưu lượng được thiết kế phù hợp do vậy chi phí điện năng cho bơm nước làm lạnh sẽ ở mức tối thiểu.
Automatic Balancing Valves operated at proper designed flow with minimum electricity cost for chilled water pump.
C - Hiệu suất hoạt động
I - Van cân bằng cơ - Chi phí vận hành cao khi không sử dụng hết công suất -High operating cost at partial load
Khi một phần hệ thống hoạt động với áp suất cao hơn sẽ gây ra sự vượt quá lưu lượng ở phần còn lại đang mở của hệ thống.
When partial load higher pressure, causing re-overflow in remain opening circuits.
II - Van cân bằng tự động - Chi phí vận hành thấp mặc dù hoạt động không hết công suất - Low operating cost at partial load
Nếu hoạt động chỉ một phần công suất sẽ gây ra áp suất trên hệ thống cao hơn. Khi đó van cân bằng tự động sẽ tự định vị cho phù hợp với lưu lượng đã thiết kế do đó chi phí tiền điện hoạt động bơm làm lạnh sẽ ở mức tối thiểu.
Higher system pressure occurs while partial load, Automatic Balancing Valves would re-position itself to the designed flow with minimum electricity cost for chilled water pump.
E - Lưu lượng trong hệ thống ống dẫn
I - Van cân bằng cơ - overflow to the circuits that might cause underflow to the other circuits
Một số nhà thiết kế xem van cân bằng là không quan trọng bởi vì vẫn có van kiểm soát nhiệt độ để điều tiết lưu lượng trong hệ thống ống dẫn. Nhưng trong trường hợp một vài khu vực công suất thiết kế thấp hơn công suất thực tế ( do điều kiện thiết kế như vật liệu xây dựng, thiết bị điện hoặc diện tích lớn hơn dữ liệu thiết kế) kết quả là nhiệt độ phòng sẽ luôn cao hơn ngưỡng cài đặt do vậy van kiểm soát nhiệt độ sẽ vẫn luôn mở mọi lúc điều đó sẽ gây ra sự vượt quá lưu lượng trong hệ thống ống. Điều đó sẽ gây ra hiện tượng những đoạn ống khác sẽ không đủ lưu lượng do vậy sẽ ảnh hưởng đến công suất của hệ thống điều hòa ở các khu vực khác.
Some designers consider balancing valves are not important because there still are temperature control valves to regulate the flow in the circuits.
But in case of some areas where the designed load is less than the actual load, (due to the design condition such as construction material, electrical equipment, or occupation are more than the designed data) result of room temperature would always be higher than the set point, so temperature control valves would still open all the times causing overflow to the circuits that might cause underflow to the other circuits that effect the capability of air conditioning loading to the other areas.
II - Van cân bằng tự động - Automatic Balancing Valves would always protect overflow
Van cân bằng tự động sẽ luôn đảm bảo không có hiện tượng lưu lượng vượt quá trong trường hợp bất kỳ khu vực nào mà ở đó công suất thiết kế thấp hơn công suất thực tế do vậy sẽ không ảnh hưởng đến công suất của hệ thống điều hòa ở các khu vực khác.
Automatic Balancing Valves would always protect overflow in case of any areas where designed load is less than the actual load with no effect to the capability of air conditioning load at the other areas.
NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA VAN CÂN BẰNG TỰ ĐỘNG
* TỰ ĐỘNG CÂN BẰNG LƯU LƯỢNG
* ĐỘ CHÍNH XÁC CAO HƠN
* ĐÁNG TIN CẬY HƠN
* CHI PHÍ ĐẦU TƯ THẤP
* CHI PHÍ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THẤP
* TIẾT KIỆM THỜI GIAN
* LINH HOẠT CÓ THỂ BỔ SUNG HOẶC LOẠI BỎ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI ( TERMINAL UNITS) MÀ KHÔNG CẦN PHẢI CÂN BẰNG LẠI HỆ THỐNG.
* TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Để có thêm thông tin chi tiết: Quý khách có thể liên hệ theo địa chỉ:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI VINH
DAVINCO., LTD
Văn phòng: 34/156 Hồng Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 04-3.9.974.119 Fax: 04.3.6.276.477
Email : [email protected] hoặc
[email protected]
Hoặc: Trịnh Nhật Tân - Phụ trách kinh doanh - Đt: 0912.53.88.48
“ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CỦA BẠN VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG
Davinco co., ltd”
VAN CÂN BẰNG CƠ ( MANUAL BALANCING VALVE) VÀ VAN CÂN BẰNG TỰ ĐỘNG ( AUTOMATIC BALANCING VALVE)
A - Độ tụt áp và chi phí của van (pressure drop and high cost of valves)
I - Van cân bằng cơ - Tổn thất áp cao và chi phí mua van lớn.
Dùng van cân bằng cơ tại các tầng và các nhánh cần lắp thêm các loại van khác nên làm tổn thất áp cao và làm tăng thêm chi phí lắp van bổ sung .
Manual Balancing Valves need partner valves for riser, floor, and branches which required high pressure drop and high cost of valves.
II - Van cân bằng tự động - Tổng thất áp thấp và chi phí mua van ít
Khi lắp van cân bằng tự động sẽ không cần lắp van các loại van khác giữa các tầng, tại các tầng và các nhánh mà chỉ cần lắp van tự động tại các unit cuối do vậy tổn thất áp là rất thấp và giảm được chi phí về van.
Automatic Balancing Valves need no partner valves for riser, floor, and branches, only install the automatic balancing valves at the terminal units with the result of low pressure drop and low cost of valves.
B - Chi phí lao động
I - Van cân bằng cơ - Result of poor balancing and high labors cost?
Van cân bằng cơ cần những cán bộ và công nhân có kỹ thuật và kinh nghiệm để điều chỉnh hoặc cân bằng hàng trăm chiếc van cân bằng cơ trong hệ thống theo quy mô của bộ giàn lạnh FCU hoặc AHU. Việc này đòi hỏi tốn rất nhiều nhân lực và rất khó để có thể cân bằng một cách chính xác các van.
Manual Balancing Valves need skilled technician and reliable workman to adjust or balance hundreds of Manual Balancing Valves in the system according to capacity of Fan Coil or AHU which in reality rarely occurs with the result of poor balancing and high labors cost?
II - Van cân bằng tự động - More accurate and reliable
Van cân bằng tự động chính xác và đáng tin cậy hơn nhiều so với van cân bằng cơ lại không phải điều chỉnh do vậy không mất chi phí cân chỉnh van.
Automatic Balancing Valves are more accurate and reliable without any adjusting or balancing cost.
C - Chi phí vận hành
I - Van cân bằng cơ - Chi phí vận hành cao ở mức công suất tối đa
Với sự phức tạp và rất khó điều chỉnh van cân bằng cơ nên thường gây ra lưu lượng quá tải trong hệ thống ống dẫn từ đó làm tăng chi phí điện năng cho bơm nước làm lạnh.
With the complex and confused method of adjusting Manual Balancing Valves usually caused the overflow in circuits with high electricity cost at chilled water pump.
II - Van cân bằng tự động - Chi phí vận hành thấp ở mức công suất tối đa
Van cân bằng hoạt động ở mức lưu lượng được thiết kế phù hợp do vậy chi phí điện năng cho bơm nước làm lạnh sẽ ở mức tối thiểu.
Automatic Balancing Valves operated at proper designed flow with minimum electricity cost for chilled water pump.
C - Hiệu suất hoạt động
I - Van cân bằng cơ - Chi phí vận hành cao khi không sử dụng hết công suất -High operating cost at partial load
Khi một phần hệ thống hoạt động với áp suất cao hơn sẽ gây ra sự vượt quá lưu lượng ở phần còn lại đang mở của hệ thống.
When partial load higher pressure, causing re-overflow in remain opening circuits.
II - Van cân bằng tự động - Chi phí vận hành thấp mặc dù hoạt động không hết công suất - Low operating cost at partial load
Nếu hoạt động chỉ một phần công suất sẽ gây ra áp suất trên hệ thống cao hơn. Khi đó van cân bằng tự động sẽ tự định vị cho phù hợp với lưu lượng đã thiết kế do đó chi phí tiền điện hoạt động bơm làm lạnh sẽ ở mức tối thiểu.
Higher system pressure occurs while partial load, Automatic Balancing Valves would re-position itself to the designed flow with minimum electricity cost for chilled water pump.
E - Lưu lượng trong hệ thống ống dẫn
I - Van cân bằng cơ - overflow to the circuits that might cause underflow to the other circuits
Một số nhà thiết kế xem van cân bằng là không quan trọng bởi vì vẫn có van kiểm soát nhiệt độ để điều tiết lưu lượng trong hệ thống ống dẫn. Nhưng trong trường hợp một vài khu vực công suất thiết kế thấp hơn công suất thực tế ( do điều kiện thiết kế như vật liệu xây dựng, thiết bị điện hoặc diện tích lớn hơn dữ liệu thiết kế) kết quả là nhiệt độ phòng sẽ luôn cao hơn ngưỡng cài đặt do vậy van kiểm soát nhiệt độ sẽ vẫn luôn mở mọi lúc điều đó sẽ gây ra sự vượt quá lưu lượng trong hệ thống ống. Điều đó sẽ gây ra hiện tượng những đoạn ống khác sẽ không đủ lưu lượng do vậy sẽ ảnh hưởng đến công suất của hệ thống điều hòa ở các khu vực khác.
Some designers consider balancing valves are not important because there still are temperature control valves to regulate the flow in the circuits.
But in case of some areas where the designed load is less than the actual load, (due to the design condition such as construction material, electrical equipment, or occupation are more than the designed data) result of room temperature would always be higher than the set point, so temperature control valves would still open all the times causing overflow to the circuits that might cause underflow to the other circuits that effect the capability of air conditioning loading to the other areas.
II - Van cân bằng tự động - Automatic Balancing Valves would always protect overflow
Van cân bằng tự động sẽ luôn đảm bảo không có hiện tượng lưu lượng vượt quá trong trường hợp bất kỳ khu vực nào mà ở đó công suất thiết kế thấp hơn công suất thực tế do vậy sẽ không ảnh hưởng đến công suất của hệ thống điều hòa ở các khu vực khác.
Automatic Balancing Valves would always protect overflow in case of any areas where designed load is less than the actual load with no effect to the capability of air conditioning load at the other areas.
NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA VAN CÂN BẰNG TỰ ĐỘNG
* TỰ ĐỘNG CÂN BẰNG LƯU LƯỢNG
* ĐỘ CHÍNH XÁC CAO HƠN
* ĐÁNG TIN CẬY HƠN
* CHI PHÍ ĐẦU TƯ THẤP
* CHI PHÍ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THẤP
* TIẾT KIỆM THỜI GIAN
* LINH HOẠT CÓ THỂ BỔ SUNG HOẶC LOẠI BỎ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI ( TERMINAL UNITS) MÀ KHÔNG CẦN PHẢI CÂN BẰNG LẠI HỆ THỐNG.
* TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Để có thêm thông tin chi tiết: Quý khách có thể liên hệ theo địa chỉ:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI VINH
DAVINCO., LTD
Văn phòng: 34/156 Hồng Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 04-3.9.974.119 Fax: 04.3.6.276.477
Email : [email protected] hoặc
[email protected]
Hoặc: Trịnh Nhật Tân - Phụ trách kinh doanh - Đt: 0912.53.88.48
“ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CỦA BẠN VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG
Davinco co., ltd”