Ðề: Sprinkler
Thiết kế PCCC cứ theo TCVN mà làm bác ạ, nếu không có trong TCVN thì hãy tham khảo NFPA. Thiết kế Sprinkler thì theo 7336 mục 6.4 bảng 2 để tính ra số lượng đầu phun.
Em ví dụ : nhóm III nguy cơ cháy trung bình : 0.3l/m2s, diện tích tính 360 m2, vậy lưu lượng yêu cầu là : 0.3 x 360= 108 l/s, nếu sử dụng loại đầu phun 115.2LPM/bar(1/2) thì số đầu phun dùng cho 360 m2 là 108/1.92 = 56 đầu phun. Nói chung là nhiều như ruồi