Sử dụng các loại van hiệu quả

alone88

Thành Viên [LV 1]
Các bác cao thủ cho em hỏi .Dự án dùng chiller nước mà em đang tính toán có tí khúc mắc sau mong các bác giúp đỡ em nha . Hệ thống van em sử dụng như sau :
- Đường đi tới các AHU : Bơm ->Van Bướm một chiều -Van điều khiển ->Van bướm -> Van giảm áp .
- Đường về : Van cửa-> Lọc Y -> Van Bi -> Van phao -> bể chứa .
Mong nhận được sự phân tích đánh giá của các bác . Em mới ra trường còn non tay . :P
 
Ðề: Sử dụng các loại van hiệu quả

sao nghe nó lộn xộn thế hả em.
tuy thế trên hệ thống nước có nhiều van to nhỏ, chính và nhánh ...
nói thêm chút để em hiểu. riêng tại bơm nước, có các van là :
-đường hút (hồi) : ống góp,lọc y, van chặn, khớp mềm
-đường đẩy : khớp mềm, van 1 chiều, van chặn, ống góp
còn trên ống chính có van tổng, van cân bằng áp lực, van bypass, van xả đáy, các nhánh có van nhánh, tại ahu có van vào, ra. nếu ống nước nóng thì còn van vào, ra tháp. tại bể bổ sung có các van bể, tại bình giãn nở có các van vào ra bình ...
nói chung là bài học van khá rắc rối. hoặc em phải đọc 1 hồ sơ hoàn công, hoặc phải học lại tổng thể nhiều bài thì mới nắm được hệ thống van này. hãy cố gắng nhé
 
Ðề: Sử dụng các loại van hiệu quả

Hi Alone,
Bạn xem cái này tham khảo chơi cho vui nhé.

Ngoài ra có thể sử dụng 1 đồng hồ áp suất duy nhất nhưng nối chung thêm với van by ở đầu hút của Lọc Y nữa để kiểm tra khi nào lọc dơ mà thay thế.

attachment.php
 

Đính kèm

  • 2009-10-28_232335.jpg
    2009-10-28_232335.jpg
    63.1 KB · Xem: 312
Ðề: Sử dụng các loại van hiệu quả

Trước tiên xin cám ơn các bác đã để tâm ghóp ý .Thú thực hệ thống đường nước sắp xếp các loại van là vấn đề với các bác đã có kinh nghiệm thì rất đơn giản nhưng với đàn em mới ra trường thì thực là vấn đề tương đối mất thời gian . Mong các bác chỉ giáo thêm có thể cung cấp cho em một số bản vẽ hoàn công để em có thể hình dung một cách tổng thể hơn mail em [email protected] .Chân thành cám ơn .
 
Ðề: Sử dụng các loại van hiệu quả

Up nào ! đợi mãi mà chẳng thấy có bài nào phân tích hiệu quả của các loại van ! Mong các bác nhiệt tình ủng hộ !
 
Ðề: Sử dụng các loại van hiệu quả

Up nào ! đợi mãi mà chẳng thấy có bài nào phân tích hiệu quả của các loại van ! Mong các bác nhiệt tình ủng hộ !

Bạn muốn phân tích hiệu quả của van gì thì bạn phải nói cụ thể chứ và vị trí của van được sử dụng trong hệ thống nữa?
Bạn nên upload cái file bạn đang làm lên cho bà con phân tích cho nhé.
Chúc vui vẻ trong công việc.
 
Ðề: Sử dụng các loại van hiệu quả

Sẳn các anh em bàn về van trong hệ chiller, mình cũng có vấn đề sau:
- Tại sao chúng ta phải tốn tiền cho cái van cân bằng chết tiệt trên đường ống ra chiller trong khi nó lại là giải pháp hiệu quả để chỉnh lưu lượng khi mấy ông bùa cột áp bơm
vì không tính kỹ và không có một cách hệ số nào đáng tin tưởng nên cột áp bơm các bạn luông dự phòng cột áp quá lớn.
- Các bạn chỉ cân chỉnh được lưu lượng tại lúc commissing, và lúc hệ thống full load. vậy khi hệ thống chạy part-load van cân bằng là vô nghĩa. vậy tại sao ta lại tốn nhiều tiền cho cái van này chỉ để testing hệ thống.
- mình tặng các bạn bảng tính cột áp bơm một cách tương đối. khi bạn làm qua một lần rồi cho hệ thống của mình chắc hẳn phải nói rằng, trước giờ mình tính dư thật hehe.
( mình tự tin nói như thế vì bảng tính có cơ sở dữ liệu tin cậy, nó là của trane cung cấp, và mình tin dữ liệu của trane)

 
Back
Bên trên