Công Nghiệp Suction Temp của Chiller thấp và liên tục hạ

Celador

Thành Viên [LV 0]
Hiện mình đang vận hành 2 máy Chiller của hãng Mcquay. Máy 1 thì đang chạy bình thường. Máy 2 mới nạp lại gas R134a, khi chạy nhiệt độ suction temp liên tục tụt xuống, tới nhiệt độ âm -5 độ C, có lúc tới -11 độ C. Trong khi chạy song song 2 máy thì máy 1 ổn định ở mức 4 tới 7 độ C. Các thông số về nhiệt độ gas thì hai máy tương đương nhau:
Các thông số của máy 2 khi khởi động được 1h (chạy song song 2 máy):
Nhiệt độ C, áp suất kPa
Setpoint 6,7
Evap: nước vào 11,3; nước ra 6,8
Cond: nước vào 31,7 nước ra 29,4
Satuarated Disc. Temp: 33
Satuarated Suc. Temp: 5
Suction Press: 248
Discharge Press: 745
Suction temp: -5
Discharge temp: 34
Liquid line temp: 31
Các bác giúp mình nguyên nhân tại sao nhiệt độ Suction temp liên tục giảm và cách khắc phục
 
Ðề: Suction Temp của Chiller thấp và liên tục hạ

Khi nào thì sảy ra áp suất thấp trong hệ thống, thì có các nguyên nhân sau:
1. Đường ống đã bị dơ đóng nhiều cặn (làm gas lạnh không bay hơi hết)
2. Lưu lượng nước qua bình bay hơi thiếu (do bơm không đủ áp, hoặc các nguyên nhân khác làm cho nước qua chiller không đủ)
3. Cảm biến điều khiển đóng mở van tiết lưu hoạt động không đúng hoặc bị hư.
4. Nguyên nhân thường gặp nhất là quá trình giải nhiệt làm mát bên phía đường ngưng tụ (ví dụ: khi chọn điều kiện nước giải nhiệt vào và ra khỏi dàn ngưng là 32-37, khi đó nhà sản xuất chiller sẽ cài đặt áp suất ngưng tụ tại nhiệt độ (của gas trong dàn) là 42-37 (ví dụ), nhưng thật tế vào những buổi sáng nhiệt độ nước đi vào dàn ngưng là 27 độ và ra 32, khi đó sảy ra hiện tượng quá lạnh trong dàn ngưng (subcool), khi đó gas qua van tiết lưu xuống nhiệt độ bay hơi yêu cầu thường khoảng 1 độ, nhưng lúc này (lúc sảy ra subcool nhiệt độ bay hơi nhỏ hơn 0 độ lúc này áp suất bay hơi sẽ tháp hơn so với cài đặt, do đó hệ thống sẽ chiller sẽ dừng và báo áp suất thấp.
=> giải pháp cho vấn đề này thường được giải quyết như sau:
khi khởi động chiler vào buổi sáng người ta khởi động chiller chạy trước quạt tháp (phải chạy sau các bơm)
- hoặc nhờ nhà cung cấp lên setup lại hệ thống cho phù hợp với điều kiện môi trường.
 