Hiện mình đang vận hành 2 máy Chiller của hãng Mcquay. Máy 1 thì đang chạy bình thường. Máy 2 mới nạp lại gas R134a, khi chạy nhiệt độ suction temp liên tục tụt xuống, tới nhiệt độ âm -5 độ C, có lúc tới -11 độ C. Trong khi chạy song song 2 máy thì máy 1 ổn định ở mức 4 tới 7 độ C. Các thông số về nhiệt độ gas thì hai máy tương đương nhau:
Các thông số của máy 2 khi khởi động được 1h (chạy song song 2 máy):
Nhiệt độ C, áp suất kPa
Setpoint 6,7
Evap: nước vào 11,3; nước ra 6,8
Cond: nước vào 31,7 nước ra 29,4
Satuarated Disc. Temp: 33
Satuarated Suc. Temp: 5
Suction Press: 248
Discharge Press: 745
Suction temp: -5
Discharge temp: 34
Liquid line temp: 31
Các bác giúp mình nguyên nhân tại sao nhiệt độ Suction temp liên tục giảm và cách khắc phục