Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 18-64 “Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế”.
TCVN 4513-1988 Tiêu chuẩn cấp nước trong nhà
Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế hệ thống cấp nước bên trong nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất, nhà phụ trợ của xí nghiệp, công nghiệp, xây dựng mới hoặc cải tạo.
Khi thiết kế hệ thống cấp nước bên trong, ngoài việc tuân theo các tiêu chuẩn cấp nước trong nhà, còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành liên quan.
Quy định chung của TCVN 4513-1988 tiêu chuẩn cấp nước trong nhà.
- Hệ thống cấp thoát nước bên trong được thiết kế để cấp nước trực tiếp đến các nơi dùng nước.
- Hệ thống cấp thoát nước ăn uống sinh hoạt (gọi tắt là cấp thoát nước sinh hoạt) phải thiết kế đảm bảo nước có chất lượng theo đúng tiêu chuẩn do Nhà nước quy định.
- Hệ thống cấp nước sinh hoạt bên trong lấy từ đường ống của thành phố không được nối cố định với các đường ống, cấp nước sinh hoạt lấy từ các nguồn nước cục bộ.
- Đặt thiết bị chữa cháy tự động trong nhà.
- Đường ống, phụ tùng, và vật liệu phải tuân theo tiêu chuẩn điều kiện kỹ thuật có liên quan.
TCVN 4513-1988 - Tiêu chuẩn cấp nước trong nhà - Tiêu chuẩn nước sạch
Tiêu chuẩn cấp nước trong nhà TCVN 4513-1988 của hệ thống cấp thoát nước bên trong.
- Việc lựa chọn hệ thống cấp thoát nước phải căn cứ vào luận chứng kinh tế kĩ thuật, các yêu cầu vệ sinh và yêu cầu phòng cháy chữa cháy, kết hợp với các thông số kỹ thuật của hệ thống cấp thoát nước bên ngoài và các yêu cầu về công nghệ sản xuất.
- Đối với nhà ở cao tầng, nhà hành chính, khách sạn, nhà an dưỡng, nhà nghỉ, cần nghiên cứu phương án thiết kế hệ thống cấp nước phân vùng.
- Việc cấp nước vào từng vùng có thể sử dụng máy bơm tăng áp, két nước áp lực hoặc khí nén và cũng có thể lấy nước trực tiếp từ hệ thống cấp nước bên ngoài.
- Đối với những nơi như nhà cao tầng, nhà hành chính, khách sạn hay nhà an dưỡng, nhà nghỉ. cần nghiên cứu phương án thiết kế hệ thống cấp nước phân vùng. Chiều cao phân vùng áp lực được xác định theo tính toán với áp lực thủy tĩnh cho phép lớn nhất tại các họng chữa cháy, vòi nước sinh hoạt hoặc tại các vòi nước sản xuất theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế cấp nước trong nhà TCVN 4513 -1988.
Khi đọc TCVN 4513-1988-tiêu chuẩn cấp nước trong nhà, các bạn nên tập trung vào những nội dung chính sau:
1. TCVN 4513-1988-Những qui định chung: những qui định chung trong này qui định về: các thành phần của hệ thống cấp nước trong nhà; khi nào phải thiết kế hệ thống chữa cháy trong nhà.
2. Hệ thống cấp nước trong nhà TCVN 4513-1988 qui định về: có thể sử dụng hệ thống cấp nước sinh hoạt và nước chữa cháy kết hợp với nhau chung trong cùng một hệ thống.
3. Hệ thống cấp nước trong nhà TCVN 4513-1988 qui định về nhu cầu dùng nước nghĩa là một người một ngày dùng bao nhiêu nước; một m2 cây cỏ dùng bao nhiêu nước... Điều này rất quan trọng vì dựa vào đây chúng ta sẽ tính được nhu cầu dùng nước là cơ sở để tính; bể nước; bơm nước và đường ống nước.
4. Mạng lưới và phụ tùng đường ống nước được qui định rõ ràng trong tiêu chuẩn Hệ thống cấp nước trong nhà TCVN 4513-1988: tại đây sẽ qui định khi nào dùng ống thép; khi nào dùng ống gang...
5. Trong tiêu chuẩn hệ thống cấp nước trong nhà TCVN 4513-1988 qui định về việc nên chọn đồng hồ đo nước thế nào cho phù hợp với công trình.
6. Trong tiêu chuẩn hệ thống cấp nước trong nhà TCVN 4513-1988 qui định về cách tính toán lưu lượng của hệ thống cấp nước và vận tốc của hệ thống cấp nước. Dựa vào đây ta sẽ tính toán được đường kính ống nước trong đường ống.
7. Máy bơm một trong những thành phần quan trọng nhất của hệ thống cấp nước trong nhà sẽ được qui định trong tiêu chuẩn cấp nước trong nhà TCVN 4513-1988.
TCVN 4513-1988 - Tiêu chuẩn cấp nước trong nhà - Máy bơm nước
8. Két nước và bể nước của hệ thống cấp nước trong nhà sẽ được qui định trong tiêu chuẩn cấp nước trong nhà TCVN 4513-1988.
9. Yêu cầu gia cố khi hệ thống cấp nước trong nhà đi ngang qua vùng đất yếu sẽ được qui định trong tiêu chuẩn cấp nước trong nhà TCVN 4513-1988.
TCVN 4513-1988 - Tiêu chuẩn cấp nước trong nhà - Vùng đất yếu
Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 18-64 “Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế”.
TCVN 4513-1988 Tiêu chuẩn cấp nước trong nhà
Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế hệ thống cấp nước bên trong nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất, nhà phụ trợ của xí nghiệp, công nghiệp, xây dựng mới hoặc cải tạo.
Khi thiết kế hệ thống cấp nước bên trong, ngoài việc tuân theo các tiêu chuẩn cấp nước trong nhà, còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành liên quan.
Quy định chung của TCVN 4513-1988 tiêu chuẩn cấp nước trong nhà.
- Hệ thống cấp thoát nước bên trong được thiết kế để cấp nước trực tiếp đến các nơi dùng nước.
- Hệ thống cấp thoát nước ăn uống sinh hoạt (gọi tắt là cấp thoát nước sinh hoạt) phải thiết kế đảm bảo nước có chất lượng theo đúng tiêu chuẩn do Nhà nước quy định.
- Hệ thống cấp nước sinh hoạt bên trong lấy từ đường ống của thành phố không được nối cố định với các đường ống, cấp nước sinh hoạt lấy từ các nguồn nước cục bộ.
- Đặt thiết bị chữa cháy tự động trong nhà.
- Đường ống, phụ tùng, và vật liệu phải tuân theo tiêu chuẩn điều kiện kỹ thuật có liên quan.
TCVN 4513-1988 - Tiêu chuẩn cấp nước trong nhà - Tiêu chuẩn nước sạch
Tiêu chuẩn cấp nước trong nhà TCVN 4513-1988 của hệ thống cấp thoát nước bên trong.
- Việc lựa chọn hệ thống cấp thoát nước phải căn cứ vào luận chứng kinh tế kĩ thuật, các yêu cầu vệ sinh và yêu cầu phòng cháy chữa cháy, kết hợp với các thông số kỹ thuật của hệ thống cấp thoát nước bên ngoài và các yêu cầu về công nghệ sản xuất.
- Đối với nhà ở cao tầng, nhà hành chính, khách sạn, nhà an dưỡng, nhà nghỉ, cần nghiên cứu phương án thiết kế hệ thống cấp nước phân vùng.
- Việc cấp nước vào từng vùng có thể sử dụng máy bơm tăng áp, két nước áp lực hoặc khí nén và cũng có thể lấy nước trực tiếp từ hệ thống cấp nước bên ngoài.
- Đối với những nơi như nhà cao tầng, nhà hành chính, khách sạn hay nhà an dưỡng, nhà nghỉ. cần nghiên cứu phương án thiết kế hệ thống cấp nước phân vùng. Chiều cao phân vùng áp lực được xác định theo tính toán với áp lực thủy tĩnh cho phép lớn nhất tại các họng chữa cháy, vòi nước sinh hoạt hoặc tại các vòi nước sản xuất theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế cấp nước trong nhà TCVN 4513 -1988.
Khi đọc TCVN 4513-1988-tiêu chuẩn cấp nước trong nhà, các bạn nên tập trung vào những nội dung chính sau:
1. TCVN 4513-1988-Những qui định chung: những qui định chung trong này qui định về: các thành phần của hệ thống cấp nước trong nhà; khi nào phải thiết kế hệ thống chữa cháy trong nhà.
2. Hệ thống cấp nước trong nhà TCVN 4513-1988 qui định về: có thể sử dụng hệ thống cấp nước sinh hoạt và nước chữa cháy kết hợp với nhau chung trong cùng một hệ thống.
3. Hệ thống cấp nước trong nhà TCVN 4513-1988 qui định về nhu cầu dùng nước nghĩa là một người một ngày dùng bao nhiêu nước; một m2 cây cỏ dùng bao nhiêu nước... Điều này rất quan trọng vì dựa vào đây chúng ta sẽ tính được nhu cầu dùng nước là cơ sở để tính; bể nước; bơm nước và đường ống nước.
TCVN 4513-1988 - Tiêu chuẩn cấp nước trong nhà - Nước tưới cỏ
4. Mạng lưới và phụ tùng đường ống nước được qui định rõ ràng trong tiêu chuẩn Hệ thống cấp nước trong nhà TCVN 4513-1988: tại đây sẽ qui định khi nào dùng ống thép; khi nào dùng ống gang...
5. Trong tiêu chuẩn hệ thống cấp nước trong nhà TCVN 4513-1988 qui định về việc nên chọn đồng hồ đo nước thế nào cho phù hợp với công trình.
TCVN 4513-1988 - Tiêu chuẩn cấp nước trong nhà - Đồng hồ đo nước
6. Trong tiêu chuẩn hệ thống cấp nước trong nhà TCVN 4513-1988 qui định về cách tính toán lưu lượng của hệ thống cấp nước và vận tốc của hệ thống cấp nước. Dựa vào đây ta sẽ tính toán được đường kính ống nước trong đường ống.
7. Máy bơm một trong những thành phần quan trọng nhất của hệ thống cấp nước trong nhà sẽ được qui định trong tiêu chuẩn cấp nước trong nhà TCVN 4513-1988.
TCVN 4513-1988 - Tiêu chuẩn cấp nước trong nhà - Máy bơm nước
8. Két nước và bể nước của hệ thống cấp nước trong nhà sẽ được qui định trong tiêu chuẩn cấp nước trong nhà TCVN 4513-1988.
9. Yêu cầu gia cố khi hệ thống cấp nước trong nhà đi ngang qua vùng đất yếu sẽ được qui định trong tiêu chuẩn cấp nước trong nhà TCVN 4513-1988.
TCVN 4513-1988 - Tiêu chuẩn cấp nước trong nhà - Vùng đất yếu