Theo em được biết thì tiêu chuẩn BS hay AS hay US hay CP gì đều yêu cầu tạo áp cho hốc thang của cầu thang thoát hiểm đối với những cầu thang ở trong nhà. Riêng ông Việt Nam mình lại chỉ cần tạo áp cho mỗi phòng đệm . Đặt biệt trong thời gian gần đây việc tạo áp phòng đệm cũng không còn thấy trong 1 số thiết kế nữa nhất là thiết kế do singapore mà thay vào đó là hệ thống ngăn khói theo tiêu chuẩn áp dụng là CP:13 mục 6.5. Ở đây thay vì tính tạo áp thì họ lại tính theo ACH cho bình thường (4) và sự cố (10).
Vậy bác nào thường xuyên đi thẩm duyệt, nghiệm thu với PCCC thì cho em hỏi có phải TCVN thay đổi và chỉ cần chứng minh phòng đệm với ll gió tính theo ACH như trên đủ để ngăn khói vào hốc thang là ok rồi và không cần áp gì nữa?
Càng đọc mấy TCVN càng nản chẳng thấy đâu ra đâu cả, mỗi TC nói 1 ít về vấn đề này ... nhưng chẳng đi đến đâu cả.
Vậy bác nào thường xuyên đi thẩm duyệt, nghiệm thu với PCCC thì cho em hỏi có phải TCVN thay đổi và chỉ cần chứng minh phòng đệm với ll gió tính theo ACH như trên đủ để ngăn khói vào hốc thang là ok rồi và không cần áp gì nữa?
Càng đọc mấy TCVN càng nản chẳng thấy đâu ra đâu cả, mỗi TC nói 1 ít về vấn đề này ... nhưng chẳng đi đến đâu cả.