Cho mình hỏi hệ thống ĐHKK thiết kế yêu cầu phòng nhiệt độ 20 độ c và độ ẩm là 25%. Phần độ ẩm em không biết dùng thiết bị gì để đạt được. Có anh nào kinh nghiệm hướng dẫn dùm em với.
Phòng này có tên gọi là DRY-STORE, dùng đễ trữ các thiết bị cần yêu cầu khô.
Cám ơn các anh trước.
 
Ðề: Thiết kế hệ thống đhkk 25 % độ ẩm

Chao cac anh em,

Cho mình hỏi hệ thống ĐHKK thiết kế yêu cầu phòng nhiệt độ 20 độ c và độ ẩm là 25%. Phần độ ẩm em không biết dùng thiết bị gì để đạt được. Có anh nào kinh nghiệm hướng dẫn dùm em với.
Phòng này có tên gọi là DRY-STORE, dùng đễ trữ các thiết bị cần yêu cầu khô.
Cám ơn các anh trước.
Về điều khiển nhiệt độ dùng cuộn dẫn nhiệt(lạnh từ chiller,nóng từ boiler hoặc điện trở sấy)
Về độ ẩm
-Tăng độ ẩm dùng buồng phun
-Giảm độ ẩm dùng thiết bị sấy
 
Ðề: Thiết kế hệ thống đhkk 25 % độ ẩm

Mình thì chưa có kinh nghiệm thực tế về vấn đề này. Nhưng mình suy luận từ lý thuyết như sau:
Bạn phantom86 giảm ẩm dùng thiết bị sấy thì không thể giảm đến 25% ở nhiệt độ 20oC. Dùng thiết bị sấy là phương pháp sấy nóng. Bản thân dung ẩm không thay đổi và độ ẩm tương đối giảm xuống là do nhiệt độ không khí tăng lến (độ ẩm tương đối đặc trưng cho khả năng nhận ẩm). Chính vì vậy khi bạn giảm ẩm xuống 25% thì nhiệt độ lúc đó đạt 55-60oC rồi.
Mà đầu bài đề ra là nhiệt độ 20oC và độ ẩm 25%. Tôi nghĩ bạn chỉ có dùng dàn lạnh đặt trước có nhiệt độ bay hơi thấp giúp cho khả năng tách ẩm do đọng sương nhiều hơn (chắc chắn phải thấp hơn nhiệt độ của dàn lạnh điều hoà) sau đó dùng dàn ngưng của chính máy lạnh ấy để tăng nhiệt độ không khí lên (quá trình thứ hai này cũng sẽ giúp giảm tiếp độ ẩm tương đối ở nhiệt độ tương ứng).
Còn cụ thể bạn phải tính toán.
 
Ðề: Thiết kế hệ thống đhkk 25 % độ ẩm

Đơn gian thôi mà, mình nghĩ bạn nên sd máy lạnh chính xác, thường sd trong các phòng server và các trạm viễn thông đó.
 
Ðề: Thiết kế hệ thống đhkk 25 % độ ẩm

Chao cac anh em,

Cho mình hỏi hệ thống ĐHKK thiết kế yêu cầu phòng nhiệt độ 20 độ c và độ ẩm là 25%. Phần độ ẩm em không biết dùng thiết bị gì để đạt được. Có anh nào kinh nghiệm hướng dẫn dùm em với.
Phòng này có tên gọi là DRY-STORE, dùng đễ trữ các thiết bị cần yêu cầu khô.
Cám ơn các anh trước.

Quả thực điều kiện này quá gắt gao. Độ ẩm 25%Rh tại 20 độ C là cực khó. Bạn cứ nghĩ thế này nhé, ở 20 độ C, lượng hơi nước là 17g/m3 ở 100%Rh. Khi đó ở 25%Rh là 4.3g/m3 tương đương với điều kiện -12 độ C ở 100%Rh. Như thế, bạn phải có nguồn lạnh -12 độ C để khử ẩm rồi nâng nhiệt lên 20 độ C (chênh nhiệt khoảng 32 độ C, cực kỳ khó). Với phân tích trên thì hệ thống tách ẩm dùng điện trở nâng nhiệt là không thể.
Với máy hút ẩm mà các nước bắc Âu sản xuất dùng chất hút ẩm Silicagen thì việc làm cho lượng hơi chỉ còn 4.3g/m3 có thể được nhưng khi đó nhiệt độ không khí sẽ lên đến 60 độ C, làm mát đến 20 độ C là quá khó.
Cũng cần lưu ý là khi bạn dùng coil lạnh để làm lạnh không khí, nó sẽ hút hơi ẩm từ nước xả và do đó sẽ tăng độ ẩm lên. Với phân tích trên thì điều kiện khả thi nhất phải tính là:
- Cấu trúc của phòng: Phòng phải có cấu trúc không có lỗ, khi đó các phòng dạng bê tông đúc, tường xây gạch là không thể đáp ứng. Phòng này phải là dạng thép hàn kín.
- Máy lạnh và máy hút ẩm dùng Silicagen được gắn liền nhau và máy lạnh không có đường nước xả để tránh khí sẽ hút ẩm vào.
- Đường ống thông gió phải là loại kín tuyệt đối vì chỉ cần có khe hở nhỏ, việc xâm nhập hơi nước vào hệ thống sẽ xảy ra ngay.
Với ba ghi chú như trên, theo tôi phòng DRY-STORE của bạn chỉ nên là một cái tủ khoảng 3 m3 trở lại mà thôi. Với thể tích lớn hơn, sẽ rất tốn tiền đầu tư đó. Thân ái!!!
 
Ðề: Thiết kế hệ thống đhkk 25 % độ ẩm

Quả thực điều kiện này quá gắt gao. Độ ẩm 25%Rh tại 20 độ C là cực khó. Bạn cứ nghĩ thế này nhé, ở 20 độ C, lượng hơi nước là 17g/m3 ở 100%Rh. Khi đó ở 25%Rh là 4.3g/m3 tương đương với điều kiện -12 độ C ở 100%Rh. Như thế, bạn phải có nguồn lạnh -12 độ C để khử ẩm rồi nâng nhiệt lên 20 độ C (chênh nhiệt khoảng 32 độ C, cực kỳ khó). Với phân tích trên thì hệ thống tách ẩm dùng điện trở nâng nhiệt là không thể.
Với máy hút ẩm mà các nước bắc Âu sản xuất dùng chất hút ẩm Silicagen thì việc làm cho lượng hơi chỉ còn 4.3g/m3 có thể được nhưng khi đó nhiệt độ không khí sẽ lên đến 60 độ C, làm mát đến 20 độ C là quá khó.
Cũng cần lưu ý là khi bạn dùng coil lạnh để làm lạnh không khí, nó sẽ hút hơi ẩm từ nước xả và do đó sẽ tăng độ ẩm lên. Với phân tích trên thì điều kiện khả thi nhất phải tính là:
- Cấu trúc của phòng: Phòng phải có cấu trúc không có lỗ, khi đó các phòng dạng bê tông đúc, tường xây gạch là không thể đáp ứng. Phòng này phải là dạng thép hàn kín.
- Máy lạnh và máy hút ẩm dùng Silicagen được gắn liền nhau và máy lạnh không có đường nước xả để tránh khí sẽ hút ẩm vào.
- Đường ống thông gió phải là loại kín tuyệt đối vì chỉ cần có khe hở nhỏ, việc xâm nhập hơi nước vào hệ thống sẽ xảy ra ngay.
Với ba ghi chú như trên, theo tôi phòng DRY-STORE của bạn chỉ nên là một cái tủ khoảng 3 m3 trở lại mà thôi. Với thể tích lớn hơn, sẽ rất tốn tiền đầu tư đó. Thân ái!!!

Vì lâu quá rồi từ năm 96 lận nên thông số chính mình quên mất rồi, nhưng bài toán này được giải quyết trong công trình sx vỏ viên con nhộng bằng gê-la-tin tại Vĩnh Long (vicancap), nguyên lý thì như bác nguyenledung có nói - nhưng dùng silicagen lỏng -của Kathabar Dehumidification system cho cả 3 dây chuyền sx luôn vì vỏ viên con nhộng phải làm khô trong môi trường dạng này - ấm một chút là chảy rồi.
link đây rồi: http://www.kathabar.com/index.php/liquid-desiccant/principles-liquid-desiccant
Bên kho hạt giống cũng thường sử dụng công nghệ như trên nhưng dùng trống silicagen xốp nhỏ hơn.
 
Ðề: Thiết kế hệ thống đhkk 25 % độ ẩm

Vì lâu quá rồi từ năm 96 lận nên thông số chính mình quên mất rồi, nhưng bài toán này được giải quyết trong công trình sx vỏ viên con nhộng bằng gê-la-tin tại Vĩnh Long (vicancap), nguyên lý thì như bác nguyenledung có nói - nhưng dùng silicagen lỏng -của Kathabar Dehumidification system cho cả 3 dây chuyền sx luôn vì vỏ viên con nhộng phải làm khô trong môi trường dạng này - ấm một chút là chảy rồi.
link đây rồi: http://www.kathabar.com/index.php/liquid-desiccant/principles-liquid-desiccant
Bên kho hạt giống cũng thường sử dụng công nghệ như trên nhưng dùng trống silicagen xốp nhỏ hơn.

Với yêu cầu như vậy bạn không cần phải dùng silicagen lỏng chỉ cần dùng máy hút ẩm rotor vừa gọn nhẹ, đơn giản, hiệu suất cao.
http://www.bryair.com.my/
 
Ðề: Thiết kế hệ thống đhkk 25 % độ ẩm

Bên mình chuyên tư vấn thiết kế phòng sạch và đạt nhiệt độ và độ ẩm theo yêu cầu. (bất kỳ điều kiện nào củng làm được kể cả độ ẩm <3%)
Nếu bạn có yêu cầu xin liên hệ với mình:http://bee-hvac.tk/
 
Ðề: Thiết kế hệ thống đhkk 25 % độ ẩm

Chào các Bạn,


Với điều kiện yêu cầu như vậy nhiệt độ 20 độ C, độ ẩm 25% thì cũng làm được đó bằng cách dùng AHU, DHU (máy hút ẩm loại bánh tròn có heater).

Ta dùng AHU có các đường gió Bypass qua DHU nhưng phải qua vào dàn lạnh AHU thông qua các Bypass Motorized Damper modulating interlock với độ ẩm gió hồi.

Khi độ ẩm cao-> đóng Bypass Damper cho gió đi qua DHU và ngược lại.

Khi nhiệt độ cao-> AHU mở van nước lạnh (hoặc gọi máy nén lạnh) và ngược lại

Khi cả hai yếu tố điều đạt-> mở Bypass damper và ém bớt van nước lạnh lại ( cắt bớt máy nén) và ngược lại.

Bài toán này mình đã làm qua rồi ở Boston Pharma-khu CN VSIP-I, Bình Dương (24 degC, 20%) năm 2008 (dùng BMS để điều khiển).

Bạn nào muốn tìm hiểu thêm hệ điều khiển BMS nhà máy Dược-Phòng Sạch-Building thì liên hệ mình.