Ðề: Thiết kế hệ thống ống nước trong HVAC
Chà chà! Vấn đề này mang ra bàn bạc cũng hay đây! Tất nhiên ống từ đầu đẩy của bơm nối vào ống gộp thì không được nối thẳng góc rồi. Tuy nhiên cách suy nghĩ về fitting T hay Y hay co thì tất nhiên là tốt nhưng giá thành sẽ cao. Các bạn đã bao giờ thấy việc nối ống bằng cách mổ và nối chưa nhỉ. Ống bơm có đường kính d và ống gộp có đường kính D thì điều kiện để có thể mổ ống cái và nối ống bơm vào là bao nhiêu. Tôi là dân điện nhưng cũng theo dõi nhiều tài liệu về ống và thấy rằng họ cho phép mổ ống khi D>=2d.
Ngoài ra, để đảm bảo nước không bị xoáy khi hội vào ống cái thì cần phải hướng dòng nước từ bơm hội vào ống cái có chiều và góc hội phải đạt < 60 độ. Ở REE, người ta dùng 1 co cong 90 độ và cắt ngang. Ở ống cái sẽ cắt theo giống hình mà mặt cắt ngang một co đưa lại. Với cách làm này, ống hội và ống bơm gần như là vuông góc như hình các bạn chụp nhưng thực ra là góc của nước bơm sẽ nghiêng với ống cái một góc khoàng từ 45 đến 60 độ đó.
Chà chà! Vấn đề này mang ra bàn bạc cũng hay đây! Tất nhiên ống từ đầu đẩy của bơm nối vào ống gộp thì không được nối thẳng góc rồi. Tuy nhiên cách suy nghĩ về fitting T hay Y hay co thì tất nhiên là tốt nhưng giá thành sẽ cao. Các bạn đã bao giờ thấy việc nối ống bằng cách mổ và nối chưa nhỉ. Ống bơm có đường kính d và ống gộp có đường kính D thì điều kiện để có thể mổ ống cái và nối ống bơm vào là bao nhiêu. Tôi là dân điện nhưng cũng theo dõi nhiều tài liệu về ống và thấy rằng họ cho phép mổ ống khi D>=2d.
Ngoài ra, để đảm bảo nước không bị xoáy khi hội vào ống cái thì cần phải hướng dòng nước từ bơm hội vào ống cái có chiều và góc hội phải đạt < 60 độ. Ở REE, người ta dùng 1 co cong 90 độ và cắt ngang. Ở ống cái sẽ cắt theo giống hình mà mặt cắt ngang một co đưa lại. Với cách làm này, ống hội và ống bơm gần như là vuông góc như hình các bạn chụp nhưng thực ra là góc của nước bơm sẽ nghiêng với ống cái một góc khoàng từ 45 đến 60 độ đó.