Phần bài viết này Herot muốn nói rõ về các thông số NPLV, IPLV trong hệ thống Điều hòa trung tâm để đánh giá khả năng giảm tải của một Chiller, thông số này thấy nhiều người có vẻ băn khoăn và thắc mắc nhiều nên đăng lên để anh em bàn luận thêm cho rõ.
Tháng 12-1998 thì tổ chức ARI cho phát hành tiêu chuẩn mới cho hệ thống đánh giá khả năng giảm tải của Chiller dùng trong các ứng dụng điều hòa.
Trong này:
IPLV- Intergrated Part Load Value: thông số chỉ giá trị hiệu suất của Chiller tại các điểm định sẵn trong tiêu chuẩn ARI.
NPLV- Non Standard Part Load Value: thông số chỉ giá trị hiệu suất của Chiller tại điều kiện khác với ARI nhưng nằm trong những giới hạn được cho trước.
Giá trị IPLV được tính toán với công thức phía trên, trong đó:
A là giá trị hiệu suất ở 100% tải ứng với nhiệt độ nước giải nhiệt vào Chiller là 29.4oC
B là giá trị hiệu suất ở 75% tải ứng với nhiệt độ nước giải nhiệt vào Chiller là 23.9oC
C là giá trị hiệu suất ở 50% tải ứng với nhiệt độ nước giải nhiệt vào Chiller là 18.3oC
D là giá trị hiệu suất ở 25% tải ứng với nhiệt độ nước giải nhiệt vào Chiller là 18.3oC
Theo nghiên cứu khảo sát ở 29 thành phố lớn tại Mỹ thì có 1% chiller hoạt động đầy tải 100%; 42% chiller hoạt động ở 75% tải, 45% chiller hoạt động ở 50% tải; và chỉ có 12% chiller hoạt động ở 25% tải.
Rõ ràng với nhiệt độ nước giải nhiệt đầu vào giảm đến 29.4oC --- 18.3oC là hầu như không thể đạt được đối với điều kiện thời tiết ở Tp. Hồ Chí Minh. Rõ ràng tiêu chuẩn này phụ thuộc nhiều vào thông số hoạt động của tháp giải nhiệt.
Giá trị hiệu suất giảm tải này được áp dụng cho hệ thống:
1- Hệ thống chỉ có 1 chiller duy nhất.
Trong thực tế thì phòng máy chiller thường phải có nhiều hơn 1 chiller, theo thống kê ở Mỹ chỉ có 14.3% phòng máy chỉ có 1 chiller, trong khi đó con số này ở Việt Nam có lẽ là 0.00010 h•ft2•ºF/Btu
Hệ số này không phản ánh được:
- Đặc tính tải của công trình là văn phòng, nhà hàng, khách sạn...
- Hệ thống nhiều chiller.
- Dữ liệu thời tiết cụ thể ở từng địa phương cụ thể.
- Hệ thống nhiều chiller khác nhau lắp lẫn lộn.
- Hệ thống vận hành chế độ tiết kiệm năng lượng.
- Nhu cầu sử dụng.
- Điện năng tiêu thu thực tế của Chiller, Bơm và Tháp
- Hiệu suất của Tháp giải nhiệt.....
Bài viết này Herot viết theo ý hiểu và thu thập thông tin cùng hình ảnh của Trane, Carrier...
Tháng 12-1998 thì tổ chức ARI cho phát hành tiêu chuẩn mới cho hệ thống đánh giá khả năng giảm tải của Chiller dùng trong các ứng dụng điều hòa.
Trong này:
IPLV- Intergrated Part Load Value: thông số chỉ giá trị hiệu suất của Chiller tại các điểm định sẵn trong tiêu chuẩn ARI.
NPLV- Non Standard Part Load Value: thông số chỉ giá trị hiệu suất của Chiller tại điều kiện khác với ARI nhưng nằm trong những giới hạn được cho trước.
Giá trị IPLV được tính toán với công thức phía trên, trong đó:
A là giá trị hiệu suất ở 100% tải ứng với nhiệt độ nước giải nhiệt vào Chiller là 29.4oC
B là giá trị hiệu suất ở 75% tải ứng với nhiệt độ nước giải nhiệt vào Chiller là 23.9oC
C là giá trị hiệu suất ở 50% tải ứng với nhiệt độ nước giải nhiệt vào Chiller là 18.3oC
D là giá trị hiệu suất ở 25% tải ứng với nhiệt độ nước giải nhiệt vào Chiller là 18.3oC
Theo nghiên cứu khảo sát ở 29 thành phố lớn tại Mỹ thì có 1% chiller hoạt động đầy tải 100%; 42% chiller hoạt động ở 75% tải, 45% chiller hoạt động ở 50% tải; và chỉ có 12% chiller hoạt động ở 25% tải.
Rõ ràng với nhiệt độ nước giải nhiệt đầu vào giảm đến 29.4oC --- 18.3oC là hầu như không thể đạt được đối với điều kiện thời tiết ở Tp. Hồ Chí Minh. Rõ ràng tiêu chuẩn này phụ thuộc nhiều vào thông số hoạt động của tháp giải nhiệt.
Giá trị hiệu suất giảm tải này được áp dụng cho hệ thống:
1- Hệ thống chỉ có 1 chiller duy nhất.
Trong thực tế thì phòng máy chiller thường phải có nhiều hơn 1 chiller, theo thống kê ở Mỹ chỉ có 14.3% phòng máy chỉ có 1 chiller, trong khi đó con số này ở Việt Nam có lẽ là 0.00010 h•ft2•ºF/Btu
Hệ số này không phản ánh được:
- Đặc tính tải của công trình là văn phòng, nhà hàng, khách sạn...
- Hệ thống nhiều chiller.
- Dữ liệu thời tiết cụ thể ở từng địa phương cụ thể.
- Hệ thống nhiều chiller khác nhau lắp lẫn lộn.
- Hệ thống vận hành chế độ tiết kiệm năng lượng.
- Nhu cầu sử dụng.
- Điện năng tiêu thu thực tế của Chiller, Bơm và Tháp
- Hiệu suất của Tháp giải nhiệt.....
Bài viết này Herot viết theo ý hiểu và thu thập thông tin cùng hình ảnh của Trane, Carrier...