Chào các bác!
Hiện tại em đang thi công hệ thống chiller, đã thi công đường ống xong. Bây giờ đến giai đoạn test áp thử xì đường ống nước lạnh. Em đã cô lập hệ thống với đường ống nước chính. Nhưng có một hiện tượng xảy ra: Hệ thống đường ống không bị xì nước, nhưng khi bơm áp dần đế 12kg/cm2 đợi trong vòng 2h thì hiện có hiện tượng sụt áp là khoảng 0.2 kg/cm2. sau đó em giảm áp dần ổn định ở 8kg/cm2 thì sáng hôm sau giảm xuống còn 7.3 kg/cm2. như vậy có hiện tượng sụt áp trên đường ống mà em không giải thích được.
Hay là quy trình của em bị sai.
(Giai đoạn 1 đưa áp lực nước vào đạt đết 4.5bar và giữ nguyên trong vòng 2h (hai tiếng đồng hồ).
· Giai đoạn 2 đưa áp lực nước lên 1.2x4.5bar=5.4bar và giữ nguyên trong vòng 2h (hai tiếng đồng hồ).
· Nâng áp lực lên 13bar trong vòng 30 phút.
· Hạ áp lực về 8bar và giữ trong vòng 19.5h ( mười chin phải năm giờ đồng hồ).)
Các bác chỉ giúp em!
Em tìm mãi TCVN 6159:1996, phương pháp thử đường ống, trên mạng mà không có. Bác nào có cho em xin với!
Xin nhờ các bác!
Hiện tại em đang thi công hệ thống chiller, đã thi công đường ống xong. Bây giờ đến giai đoạn test áp thử xì đường ống nước lạnh. Em đã cô lập hệ thống với đường ống nước chính. Nhưng có một hiện tượng xảy ra: Hệ thống đường ống không bị xì nước, nhưng khi bơm áp dần đế 12kg/cm2 đợi trong vòng 2h thì hiện có hiện tượng sụt áp là khoảng 0.2 kg/cm2. sau đó em giảm áp dần ổn định ở 8kg/cm2 thì sáng hôm sau giảm xuống còn 7.3 kg/cm2. như vậy có hiện tượng sụt áp trên đường ống mà em không giải thích được.
Hay là quy trình của em bị sai.
(Giai đoạn 1 đưa áp lực nước vào đạt đết 4.5bar và giữ nguyên trong vòng 2h (hai tiếng đồng hồ).
· Giai đoạn 2 đưa áp lực nước lên 1.2x4.5bar=5.4bar và giữ nguyên trong vòng 2h (hai tiếng đồng hồ).
· Nâng áp lực lên 13bar trong vòng 30 phút.
· Hạ áp lực về 8bar và giữ trong vòng 19.5h ( mười chin phải năm giờ đồng hồ).)
Các bác chỉ giúp em!
Em tìm mãi TCVN 6159:1996, phương pháp thử đường ống, trên mạng mà không có. Bác nào có cho em xin với!
Xin nhờ các bác!