Công Nghiệp Tiêu âm ống gió

phuongnha

Thành Viên [LV 1]
Chào mọi người!
trong hệ thống điều hoà không khí và thông gió tại đầu hút và đẩy của quạt cũng như của các FCU thì mình phải làm tiêu âm. vậy em xin hỏi các pác là đoạn ống tiêu âm tử đầu đẩy của quạt là khoảng bao nhiêu mét, có tiêu chuẩn nào quy định về vấn đề này ko.
Thanks
 
Ðề: Tiêu âm ống gió

Chào mọi người!
trong hệ thống điều hoà không khí và thông gió tại đầu hút và đẩy của quạt cũng như của các FCU thì mình phải làm tiêu âm. vậy em xin hỏi các pác là đoạn ống tiêu âm tử đầu đẩy của quạt là khoảng bao nhiêu mét, có tiêu chuẩn nào quy định về vấn đề này ko.
Thanks

Bạn hỏi chuyện này thì đúng là học một nghề rất lớn đó là nghề làm HVAC. Phần bạn hỏi thường là những anh có tay nghề rất cao mới giải thích được! Mình nghĩ ở chỗ bạn cũng có những người rất giỏi và biết rất nhiều! Nên hỏi những lão già đó trước khi đưa vấn đề lên diễn đàn. Thực ra để giải thích cặn kẽ vấn đề này, bạn cần phải có khoảng 3 năm kinh nghiệm chiến trường rồi sau đó sẽ học cái vụ này.
 
Ðề: Tiêu âm ống gió

Vấn đề này lúc trước trên diễn đàn có tài liệu rồi mà. Mình gửi lại cho bạn phần tiêu âm trong sách ĐHKK của Võ chí chính, bạn đọc kỹ có phần chọn loại tiêu âm và cách tính đó. Chúc anh em năm mới thành công, ngành HVAC mình năm mới 2010 bội thu.\:D/
 
Ðề: Tiêu âm ống gió

Bạn phuongnha này! Mình nói vậy thực ra những mong bạn học hỏi kinh nghiệm từ những người bên cạnh bạn trước khi hỏi anh em trên diễn đàn. Còn về vấn đề bạn hỏi thì hiện nay các nhà sản xuất quạt cho rất nhiều phần mềm hay nhưng để hiểu phần mềm thì phải có người đi trước hướng dẫn kỹ càng thì bạn mới làm tốt được. Trong các hãng quạt nổi tiếng về tính toán cách âm thì Fantech là hãng đi đầu trong việc phần mềm hóa việc cách âm cho các sản phẩm của họ. Để có phần mềm này bạn hãy download phần mềm fantech 4.0 về cài rồi có thể update dữ liệu từ nhà sản xuất fantech. Trang download là http://www.fantech.com.vn/download.php.
Bạn có thể download rất dễ dàng và các tài liệu sử dụng nhưng để hiểu hết fantech thì mình nghĩ bạn phải học nó cũng lâu đó!
 
Các bạn có thể sử dụng vật liệu cao su lưu hóa để đạt hiệu quả cao.
tieu-am.jpg
 
Các bạn có thể sử dụng vật liệu cao su lưu hóa để đạt hiệu quả cao.
View attachment 4154

Bây giờ mình mời nhìn thấy sản phẩm này của bên bạn làm tiêu âm cho đầu hút và đẩy của FCU hay quạt.
Từ trước chỉ thấy có mỗi bông khoáng và tôn đục lỗ thôi.
Mình tưởng sản phẩm bên bạn giống như Superlon tấm,dùng để bọc bên trong hộp gió hồi của FCU,chỗ này lạnh nó ít
 
Chào mọi người!
trong hệ thống điều hoà không khí và thông gió tại đầu hút và đẩy của quạt cũng như của các FCU thì mình phải làm tiêu âm. vậy em xin hỏi các pác là đoạn ống tiêu âm tử đầu đẩy của quạt là khoảng bao nhiêu mét, có tiêu chuẩn nào quy định về vấn đề này ko.
Thanks

Gửi bạn:
1. Hiện nay trên thị trường đa phần các nhà thầu làm theo phương án truyền thống là dùng bông khoáng+vải gốm+tôn đục lỗ để làm các tiêu âm cho đầu quạt, đầu FCU, AHU. Phương án nà có các nhược điểm sau:
- Bông khoáng không thự sự có khả năng hấp thụ âm thanh ở tất cả các tần số, sử dụng có khi rất hiệu quả có khi không có hiệu quả gì nhất là các hệ thống yêu cầu độ ồn rất thấp như khách sạn, bệnh viện,
- Bông khoáng sau thời gian sử dụng sẽ hấp thụ nước và mất tác dụng cách nhiệt cũng như khả năng tiêu âm đồng thời sinh nấm mốc và mùi (sau khoảng 1,5 năm)
- Bông khoáng có khả năng phát tán ra môi trường và khi vào cơ thể con người sẽ gây ung thư. Về các tiêu chuẩn môi trường thì bông khoáng không bao giờ đạt, đặc biệt là hàng TQ.
- Khi làm bông khoáng tiêu âm phải làm rộng kích thước hơn bình thường, đôi khi trần không cho phép. Chi phí tương đối cao chưa kể phải thay mới sau 2 năm sử dụng.
2. Một số nhà thầu mua sản phẩm mút dán trong ống có cấu trúc như cái sọt đựng trứng để làm tiêu âm
- Các sản phẩm như thế này có bản chất là cao su nên sau quá trình sử dụng sẽ tự phân hủy (giống như xăm, lốp xe mình vậy), đồng thời khi có sựu cố về cháy xảy ra thì các sản phẩm này không những bắt cháy và cháy lan mà còn sinh ra rất nhiều khói và độc tố (do bản thân vật liệu có CFC, HCFC, PVC ....) nên đặc biệt gây nguy hiểm đến tính mạng. Đa phần tử vong do ngạt khói, không phải vì lửa cháy.
- Không có bất cứ cơ sở nào để tính toán
 
:tongue:Hiện nay, sản phẩm tiêu âm ống trên thị trường rất đa dạng và phong phú. Những vật liệu tiêu âm phổ biến hiện nay như: Rockwool ( len đá) hoặc fiberglass ( bông thủy tinh), phải kèm theo vải thủy tinh và tole soi lỗ.
Công ty Kỹ thuật công nghiệp Vĩnh Thịnh gởi đến tất cả các anh em trong diễn đàn quan tâm đến việc tiêu âm ống gió một sản phẩm mới có tên gọi là: Cao su lưu hóa dạng sọt trứng ( Elastomeric nitron bubble rubber - NBR) thỏa mản những yêu cầu về tiêu âm trong ống gió.
Lý do bạn nên sữ dụng sản phẩm này.
1. Giá cả hợp lý
2. Thi công nhanh chóng, lắp đặt dể dàng.
3. Đảm bảo tính năng đặc tính kỹ thuật:
- Hệ số truyền nhiệt của vật liệu: 0.038 W/m.k
- Tỷ trọng: 50-60kg/m3
- Tiêu chuẩn chống cháy: class 1
- Độ dày vật liệu : 25mm có 1 mặt keo.
- Do là cao su lưu hóa nên có tính kháng ẩm cao
4. Khi lắp đặt vật liệu này sẽ đãm bảo các tính năng như: cách nhiệt - cách âm - chống cháy.
5. Trọng lượng ống gió nhẹ nhàng hơn so với vật liệu củ ( rockwool+ vải thủy tinh+ tole soi lỗ)
6. Tiết kiệm được chi phí nhân công.
7. Quy cách: 1mx1,5mx25mm có một mặt keo.
Và nhiều tính năng nỗi trội khác...
8.Một số công trình đã sử dụng:TT biểu diễn Vũng Tàu,Nguyễn Kim Buôn Mê Thuột,Chíp Sáng-KCN Cao Q.9,Bệnh viện Sóc Trăng,và 1 số Ctr biệt thự….

-Anh em nào quan tâm và cần mẫu thì cứ LH bên mình.

Phan Tien Tung
Sales
Mobile: 0938 577 246-0933 995 393
 
Xin nêu ra một vấn đề như sau:
- Các nhà thầu thường hay sử dụng các sản phẩm hay được bày bán và quảng cáo, tuy nhiên các cơ sở để đưa ra các quảng cáo đó thì không thực sự có vd: Tiêu chuẩn chống cháy gì, class 1 của tiêu chuẩn gì, đơn vị nào test,....
Hệ số truyền nhiệt ai test hay tự đưa ra (thực ra để test được hệ số truyền nhiệt không hề đơn giản, thường thì hay dùng ASTM C518)
Tại sao lại tiêu âm được, hệ số giảm ồn theo từng tần số âm thanh là bao nhiêu, căn cứ chứng minh như thế nào?
Hãy chú trọng nhiều đến chất lượng và các căn cứ cơ sở để tạo nên chất lượng đó!
Rất mong anh em quan tâm thực sự từ supplyer đến Nhà thầu hay tư vấn....
Thanks!!!
 
Xin nêu ra một vấn đề như sau:
- Các nhà thầu thường hay sử dụng các sản phẩm hay được bày bán và quảng cáo, tuy nhiên các cơ sở để đưa ra các quảng cáo đó thì không thực sự có vd: Tiêu chuẩn chống cháy gì, class 1 của tiêu chuẩn gì, đơn vị nào test,....
Hệ số truyền nhiệt ai test hay tự đưa ra (thực ra để test được hệ số truyền nhiệt không hề đơn giản, thường thì hay dùng ASTM C518)
Tại sao lại tiêu âm được, hệ số giảm ồn theo từng tần số âm thanh là bao nhiêu, căn cứ chứng minh như thế nào?
Hãy chú trọng nhiều đến chất lượng và các căn cứ cơ sở để tạo nên chất lượng đó!
Rất mong anh em quan tâm thực sự từ supplyer đến Nhà thầu hay tư vấn....
Thanks!!!
Theo mình thấy gợi ý của Anh dinhtran.anphu bắt đầu hay rồi. Như chuyện chống cháy thì chẳng có vật liệu gì chống cháy cả, chỉ là cháy chậm thôi. Còn hệ số truyền nhiệt thì theo mình test được, nhưng mỗi tội khi mua hàng từ nhà cung cấp thì chẳng ai mà đi test vấn đề này. Còn vế sau thì nằm trong sách của thầy có cách tính hết, chắc bạn bên sale nên ko được học thôi. Nhà cung cấp nào giải thích được những vấn đề này có vẻ tạo được sự tin tưởng tốt hơn. :-?:-?:-?
 
Việc nhà đầu tư, nhà thiết kế, thi công chọn vật liệu rất quan trọng:

Chúng tôi sẽ đáp ứng các tiêu chí của công trình đưa ra:
- Cách nhiệt
- Kháng ẩm
- Chống cháy
- Tiêu âm ...

Đây là hình ảnh AHU đã sử dụng sản phẩm tiêu âm ống gió. Sau khi họ làm xong họ chụp hình gửi về và hết lòng khen ngợi bởi ưu việt của nó:
- Thi công nhanh, dễ dàng
- Hiệu quả giảm ồn cao, không cản gió
- Giúp họ tiết kiệm chi phí .
- Về chất lượng thì các bạn yên tâm nhé.

tieu-am-AHU-ong-gio.jpg
tieu-am-AHU-ong-gio-ton.jpg
tieu-am-ong-gio-vinh-thinh.jpg
 

Đính kèm

  • DSC01595.JPG
    DSC01595.JPG
    126.2 KB · Xem: 125
  • DSC01607.JPG
    DSC01607.JPG
    122.7 KB · Xem: 118
  • DSC01609.JPG
    DSC01609.JPG
    126 KB · Xem: 151
  • DSC01610.JPG
    DSC01610.JPG
    126.2 KB · Xem: 170
Công nghệ mới tiêu âm cách nhiệt của Seikeysui rất hay, anh Định post tài liệu lên cho anh em học hỏi đê :D
 
Tôi thì thấy các vị nói nhiều về sản phẩm mà không có một công thức gì để anh em học hỏi! Tôi cũng chưa tìm ra công thức đó! Các vị có công thức nào thì nêu ra để đề tài thêm hấp dẫn đi!
 
Tính tiêu âm cho ống gió mình thấy đơn giản mà, cứ theo hướng dẫn trong sách các thầy mà tính
Ví dụ tính tiêu âm cho 1 cái Quạt:
- Đầu tiên biết được độ ồn của Quạt, có thể chọn theo Manufacturer hoặc tự tính dựa vào công suất, lưu lượng và cột áp. Sẽ biết đc 1 dãi Octan (Hz)
- Yêu cầu độ ồn của không gian service, ví dụ phòng yêu cầu 50 dbA, sẽ có 1 dãi Octan tương ứng
- Sau đó lấy Độ ồn của quạt trừ đi độ ồn trên đường ống: co, tee, nối giảm, miệng gió, ... và trừ đi độ ồn của phòng
- Được kết quả 1 dãi octan cần phải tiêu âm.
- Cuối cùng chọn loại tiêu am có dãi octan tương ứng với tần số tính được ở trên
AE nào có ý kiến nào chia sẽ thêm để mọi người cùng tham khảo :-)
 
Tính tiêu âm cho ống gió mình thấy đơn giản mà, cứ theo hướng dẫn trong sách các thầy mà tính
Ví dụ tính tiêu âm cho 1 cái Quạt:
- Đầu tiên biết được độ ồn của Quạt, có thể chọn theo Manufacturer hoặc tự tính dựa vào công suất, lưu lượng và cột áp. Sẽ biết đc 1 dãi Octan (Hz)
- Yêu cầu độ ồn của không gian service, ví dụ phòng yêu cầu 50 dbA, sẽ có 1 dãi Octan tương ứng
- Sau đó lấy Độ ồn của quạt trừ đi độ ồn trên đường ống: co, tee, nối giảm, miệng gió, ... và trừ đi độ ồn của phòng
- Được kết quả 1 dãi octan cần phải tiêu âm.
- Cuối cùng chọn loại tiêu am có dãi octan tương ứng với tần số tính được ở trên
AE nào có ý kiến nào chia sẽ thêm để mọi người cùng tham khảo :)
Cái chính ở đây là bạn phải tính toán và chế tạo tiêu âm. Các hãng quạt luôn có bán tiêu âm của họ nhưng giá rất cao! Mà thực ra, tiêu âm có thể tính toán được theo một cách thức nào đó! Bạn nào biết về công thức đó thì trao đổi với nhau để hiểu biết về âm học tốt hơn thôi!
 
Mỗi loại vật liệu, bề dày, chiều dài đoạn ống đều có 1 dãy Octan tương ứng về độ ồn
Ví dụ như khi bạn tính tiêu âm cho AHU có ống gió có bọc cách nhiệt bên trong, mỗi đoạn ống gió có bọc cách nhiệt có thể xem là 1 cái tiêu âm rồi, chỉ khác tiêu âm giảm độ ồn lớn hơn vì dùng vật liệu tốt, dày hơn
Khi bạn tính được dãy Octan cần tiêu âm như reply trước và chọn tiêu âm như ở đây thì đã OK rồi
Mình gặp 1 số người tính như thế này ví dụ Quạt 80 dBA, phòng yêu cầu 60 dBA thì chọn tiêu âm 20 dBA, đó chỉ estimated thôi, không áp dụng để tính chi tiết được
 
Chủ đề đang hot mà các bác im ắng quá. Có ai có thêm thông tin không a?
bác @honka có thể chia sẽ chi tiết về case 80Db giảm còn 60Db không a? Để giảm dược 20Db là khá cao đó
 
Mong nhận được chia sẻ nhiều từ các bác kỹ sư/thiết kế và các nhà cung cấp về vấn đề này.
Cảm ơn các bác
 
Back
Bên trên