Công Nghiệp Tiêu chuẩn chọn độ dày ống thép trong hệ thống Chiller

Henry Phan

Thành Viên [LV 1]
Như tiêu đề, mình đang cần tiêu chuẩn chọn độ dày ống thép cho hệ thống chiller. Bạn nào có cho mình xin mới nhé. Chân thành cảm ơn.
 
Hi, Thường chọn theo ASTM A53 or BS 1387 1985 nhé.
Manufacturer: Vinapipe, Hòa phát, Seah...
Dùng tạm nhé. K ở máy tính nên ko có nhiều dữ liệu.
 

Đính kèm

  • bs1387-1985.pdf
    560.1 KB · Xem: 437
  • bang-gia-ong-thep-seah-tieu-chuan-astm.pdf
    141.4 KB · Xem: 305
Cảm ơn Proskill rất nhiều. Có tài liệu hay tiêu chuẩn về hệ chiller thì share mình với nhé.

Hi, chưa rõ ý bạn. Nếu về thi công thì chỉ cần đọc hiểu bản vẽ, Biện pháp thi công + kèm thuyết minh là hiểu tương đối ổn rồi.
Về thiết kế thì câu hỏi rộng quá. Như mình mỗi chỗ đọc 1 ít làm kiến thức riêng cho mình + kinh nghiệm thực tế (va vấp, học hỏi, ...).
Bạn cần tìm hiểu cụ thể về gì mình biết mình chia sẻ!
 
Hi Herry
Độ dày ống thép cho hệ chiller được tính toán dựa vào áp lực trong hệ thống. Đối với hệ chiller thì sử dụng ống có SCH20 là được rồi.
Còn bảng tính toán bạn tham khảo tính tóan theo tiêu chuẩn này nhé!
Cần thông tin gì về thiết kế hệ thống điều hòa không khí gửi email cho mình: [email protected]
 

Đính kèm

  • BỀ DÀY ÔNG NƯỚC.xlsx
    20.8 KB · Xem: 344
Back
Bên trên