vanvan6293
Thành Viên [LV 0]
Tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục Máy lạnh bị chảy nước
"Bệnh" chảy nước thường gặp ở máy lạnh
Đối với hiện tượng chảy nước ở dàn nóng (thiết bị đặt bên ngoài) là hoàn toàn bình thường, lượng nước chảy ra từ dàn nóng sẽ tương đối ít và phụ thuộc nhiều vào yếu tố môi trường là độ ẩm và khả năng làm mát của hệ thống máy, vị trí lạnh nhất (có nhiệt độ thấp nhất của hệ thống máy là bên trong dàn nóng - vì thế hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ...). Trong phần hướng dẫn lắp đặt cũng có khuyến cáo khách hàng cần lưu ý không gian bên dưới khi lắp dàn nóng treo trên cao, vì có thể có nước chảy ra từ dàn nóng. Thông thường, máy lạnh 1 chiều không cần lắp đường thoát nước dàn nóng do lượng nước chảy ra không đáng kể, tuy nhiên đối với máy lạnh 2 chiều thì việc lắp đường thoát nước cho dàn nóng ngoài trời là bắt buộc vì lượng nước sẽ chảy ra rất nhiều khi máy hoạt động chiều sưởi.
- Do tắc/vỡ/rò rỉ ở đường ống thoát nước. Thông thường nước ngưng tụ ở dàn lạnh sẽ chảy theo đường ống thoát nước ra bên ngoài. Tuy nhiên, nếu lâu ngày không được vệ sinh, bụi bẩn hoặc côn trùng sẽ làm tắc ống thoát nước, khiến nước chảy ngược vào, làm đầy máng hứng nước và chảy xuống nền. Còn nếu bị vỡ/rò rỉ ống thoát nước khiến nước bị chảy xuống, không thể thoát ra bên ngoài.
- Có thể do máy lạnh non gas. Bởi, khi máy lạnh non gas gây nên hiện tượng đông đá bên trong dàn lạnh, làm nước không thể thoát ra ngoài qua đường ống thoát nước. Theo đó, máy lạnh có hiện tượng chảy nước.
- Hỏng quạt dàn lạnh. Khi quạt dàn lạnh bị hỏng, không quay hoặc quay chậm khiến dàn lạnh bị đóng tuyết. Lúc này nước không thể chảy xuống theo máng xuống đường ống thoát nước mà bị tuyết ngăn lại, nhỏ trực tiếp xuống phòng.
Bụi bẩn trên máy lạnh sẽ làm tắc ống thoát nước
- Lỗi lắp đặt máy lạnh không đúng cách. Một số thợ lắp đặt máy lạnh thiếu kinh nghiệm, họ sẽ lắp đặt đường ống thoát nước không có độ dốc, hoặc làm đường ống quá dài mà lại không có lỗ thông gió. Những điều này gây nên hiện tượng rò rỉ nước của máy lạnh, kể cả các dòng máy lạnh đời mới.
- Kiểm tra lại đường ống thoát nước, dùng bơm áp lực thổi mạnh vào để rửa sạch cặn bẩn.
- Kiểm tra và nạp thêm gas cho máy lạnh.
- Kiểm tra lại quạt dàn lạnh có hoạt động ổn định hay không.
- Canh chỉnh lại dàn lạnh, máng nước bị nghiêng hoặc lắp ráp không đúng kỹ thuật.
Mã sản phẩm: SCM100ZM-S
Thương hiệu: MÁY LẠNH MITSUBISHI HEAVY
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: Thái Lan
Hãng máy lạnh: Mitsubishi Heavy
Bảo hành: 2 năm
Công suất: 10.0kW
Điều hòa Multi - 1 dàn nóng nhiều dàn lạnh
Mã sản phẩm: FDTC50VF (VH)
Thương hiệu: MÁY LẠNH MITSUBISHI HEAVY
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: Thái Lan
Hãng máy lạnh: Mitsubishi Heavy
Bảo hành: 2 năm
Công suất: 5.0kW
Và nếu bạn đang tìm dòng máy lạnh lắp cho căn hộ chung cư nhà bạn, thì đừng quên nghĩ đến Máy lạnh Multi nhé. Đặc biệt là máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy. Giá cả luôn đi đôi với chất lượng!
Điện lạnh THIÊN NGÂN PHÁT chuyên phân phối các dòng máy lạnh sau của các hãng: Máy lạnh Daikin, LG, Mitsubishi Heavy, Toshiba, Panasonic, Midea, Samsung, Reetech, .....
Ngoài ra Điện lạnh Thiên Ngân Phát còn phân phối:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN NGÂN PHÁT
Hotline hoặc Zalo (24/7): 0909 333 162 Ms Hà
Khảo sát lắp đặt: 0901 975 133 Mr Trung
Tel: (028) 66 789 516 - (028) 66 764 052 - (028) 66 789 520
Website: maylanhdaikin.vn
Website: maylanhthiennganphat.com
Địa chỉ: 567/49 Nguyễn Ảnh Thủ, KP.4, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG!
1. Bệnh chảy nước ở máy lạnh
Tình trạng bị chảy nước là một “căn bệnh” không còn xa lạ gì đối với máy lạnh sau một thời gian dài sử dụng, mặc dù đây là tình trạng thường gặp nhưng cũng mang đến khá nhiều phiền phức cho người sử dụng. Chẳng hạn như nước tù đọng khiến căn phòng trở nên ẩm thấp, bốc mùi hôi khó chịu, tường bị thấm nước vàng ố, không khí ẩm trong phòng tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn sinh sôi nảy nở, ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ."Bệnh" chảy nước thường gặp ở máy lạnh
Đối với hiện tượng chảy nước ở dàn nóng (thiết bị đặt bên ngoài) là hoàn toàn bình thường, lượng nước chảy ra từ dàn nóng sẽ tương đối ít và phụ thuộc nhiều vào yếu tố môi trường là độ ẩm và khả năng làm mát của hệ thống máy, vị trí lạnh nhất (có nhiệt độ thấp nhất của hệ thống máy là bên trong dàn nóng - vì thế hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ...). Trong phần hướng dẫn lắp đặt cũng có khuyến cáo khách hàng cần lưu ý không gian bên dưới khi lắp dàn nóng treo trên cao, vì có thể có nước chảy ra từ dàn nóng. Thông thường, máy lạnh 1 chiều không cần lắp đường thoát nước dàn nóng do lượng nước chảy ra không đáng kể, tuy nhiên đối với máy lạnh 2 chiều thì việc lắp đường thoát nước cho dàn nóng ngoài trời là bắt buộc vì lượng nước sẽ chảy ra rất nhiều khi máy hoạt động chiều sưởi.
2. 5 nguyên nhân chính
- Máy lạnh không được vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ. Bởi sau một khoảng thời gian hoạt động lâu dài, dàn lạnh sẽ bị bám nhiều bụi bẩn và có thể xảy ra hiện tượng rò rỉ nước tràn ra ngoài.- Do tắc/vỡ/rò rỉ ở đường ống thoát nước. Thông thường nước ngưng tụ ở dàn lạnh sẽ chảy theo đường ống thoát nước ra bên ngoài. Tuy nhiên, nếu lâu ngày không được vệ sinh, bụi bẩn hoặc côn trùng sẽ làm tắc ống thoát nước, khiến nước chảy ngược vào, làm đầy máng hứng nước và chảy xuống nền. Còn nếu bị vỡ/rò rỉ ống thoát nước khiến nước bị chảy xuống, không thể thoát ra bên ngoài.
- Có thể do máy lạnh non gas. Bởi, khi máy lạnh non gas gây nên hiện tượng đông đá bên trong dàn lạnh, làm nước không thể thoát ra ngoài qua đường ống thoát nước. Theo đó, máy lạnh có hiện tượng chảy nước.
- Hỏng quạt dàn lạnh. Khi quạt dàn lạnh bị hỏng, không quay hoặc quay chậm khiến dàn lạnh bị đóng tuyết. Lúc này nước không thể chảy xuống theo máng xuống đường ống thoát nước mà bị tuyết ngăn lại, nhỏ trực tiếp xuống phòng.
Bụi bẩn trên máy lạnh sẽ làm tắc ống thoát nước
- Lỗi lắp đặt máy lạnh không đúng cách. Một số thợ lắp đặt máy lạnh thiếu kinh nghiệm, họ sẽ lắp đặt đường ống thoát nước không có độ dốc, hoặc làm đường ống quá dài mà lại không có lỗ thông gió. Những điều này gây nên hiện tượng rò rỉ nước của máy lạnh, kể cả các dòng máy lạnh đời mới.
3. Cách khắc phục khi máy lạnh bị chảy nước
- Bạn nên vệ sinh và bảo dưỡng máy lạnh định kỳ mỗi 3 - 6 tháng.- Kiểm tra lại đường ống thoát nước, dùng bơm áp lực thổi mạnh vào để rửa sạch cặn bẩn.
- Kiểm tra và nạp thêm gas cho máy lạnh.
- Kiểm tra lại quạt dàn lạnh có hoạt động ổn định hay không.
- Canh chỉnh lại dàn lạnh, máng nước bị nghiêng hoặc lắp ráp không đúng kỹ thuật.
4. Ít phút quảng cáo: "Máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy"
Máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy hay còn gọi là điều hòa không khí đa kết nối nhiều dàn lạnh với một dàn nóng, thích hợp cho các căn hộ chung cư, biệt thự, khách sạn... với điều khiển tắt mở và chế độ cài đặt riêng cho từng dàn lạnh. Kiểu kết nối đường ống độc lập từ dàn nóng đến từng dàn lạnh.4.1. Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy
Dàn Nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S Inverter Gas R410AMã sản phẩm: SCM100ZM-S
Thương hiệu: MÁY LẠNH MITSUBISHI HEAVY
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: Thái Lan
Hãng máy lạnh: Mitsubishi Heavy
Bảo hành: 2 năm
Công suất: 10.0kW
Điều hòa Multi - 1 dàn nóng nhiều dàn lạnh
- Máy lạnh số một từ Nhật Bản
- Tiết kiệm điện vượt trội
- Chất lượng bền bỉ vượt thời gian
- Bảo hành 2 năm cho thân máy
4.2. Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy
Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC50VF (VH) Inverter Gas R410AMã sản phẩm: FDTC50VF (VH)
Thương hiệu: MÁY LẠNH MITSUBISHI HEAVY
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: Thái Lan
Hãng máy lạnh: Mitsubishi Heavy
Bảo hành: 2 năm
Công suất: 5.0kW
- Thiết kế lưới kiểu Âu do Zweigrad GmbH & Co. KG ở Đức phát minh, kết hợp hài hòa với căn phòng.
- Chiều cao mỏng và phần thân chính chỉ 248mm cho phép lắp đặt rất dễ dàng. Hệ thống trần tích hợp (600 x 600)
- Giảm khả năng làm nóng toàn cầu (GWP) và hiệu quả năng lượng cao nhờ môi làm lạnh mới R32.
- Mặt nạ điều chuyển luồng khí (tùy chọn) ngăn gió lùa lạnh / nóng thổi trực tiếp vào người. Có thể lắp đặt mặt nạ điều chuyển cho mỗi cửa gió.
- Cảm biến chuyển động (tùy chọn) là chức năng hoạt động tiết kiệm năng lượng dựa theo chuyển động của người dùng trong phòng.
- Tiếng ồn đã được giảm thiểu bằng cách sử dụng một quạt tăng áp mới và cải tiến bộ trao đổi nhiệt.
5. Tổng kết
Trên đây là một số chia sẻ của Đại lý Thiên Ngân Phát về nguyên nhân và cách khắc phục máy lạnh bị chảy nước. Hy vọng bạn đã có thêm cho mình một số thông tin hữu ích và sẽ giải dễ dàng xử trí khi gặp sự cố này của máy lạnh nhà bạn.Và nếu bạn đang tìm dòng máy lạnh lắp cho căn hộ chung cư nhà bạn, thì đừng quên nghĩ đến Máy lạnh Multi nhé. Đặc biệt là máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy. Giá cả luôn đi đôi với chất lượng!
Điện lạnh THIÊN NGÂN PHÁT chuyên phân phối các dòng máy lạnh sau của các hãng: Máy lạnh Daikin, LG, Mitsubishi Heavy, Toshiba, Panasonic, Midea, Samsung, Reetech, .....
Ngoài ra Điện lạnh Thiên Ngân Phát còn phân phối:
- Máy bơm nước thải cho máy lạnh
- Ống gió mềm các loại
- Mút xốp cách nhiệt PE
- Máy giặt chính hãng
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN NGÂN PHÁT
Hotline hoặc Zalo (24/7): 0909 333 162 Ms Hà
Khảo sát lắp đặt: 0901 975 133 Mr Trung
Tel: (028) 66 789 516 - (028) 66 764 052 - (028) 66 789 520
Website: maylanhdaikin.vn
Website: maylanhthiennganphat.com
Địa chỉ: 567/49 Nguyễn Ảnh Thủ, KP.4, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG!