haiduong_ktdt
Thành Viên [LV 0]
Chào mọi người. Nhờ mọi người giúp mình vấn đề này.
Khi mình dùng công thức tính bán kính trong tiêu chuẩn NFC để tính thì có trường hợp sau.
Công thức: "Rp = SQRT[h(2D-h)+ deltaL(2D + deltaT)]"
Với thông số
5 42
7 43
8 43
9 44
13 44
14 45
25 45
26 45
27 44
28 44
Đến 27m là bán kính đã bị giảm xuống rồi.
Nhưng trong tiêu chuẩn, mình thấy bảng tra ở trang 15 của NFC17-102 lại thấy bán kính không đổi từ chiều cao 20m đến 60m.
Mình không hiểu vì sao lại vậy.
Mong mọi người giúp đỡ.
Khi mình dùng công thức tính bán kính trong tiêu chuẩn NFC để tính thì có trường hợp sau.
Công thức: "Rp = SQRT[h(2D-h)+ deltaL(2D + deltaT)]"
Với thông số
- D=20m
- DeltaT = 25 micro giay
- v = 1 (m/micro giay)
5 42
7 43
8 43
9 44
13 44
14 45
25 45
26 45
27 44
28 44
Đến 27m là bán kính đã bị giảm xuống rồi.
Nhưng trong tiêu chuẩn, mình thấy bảng tra ở trang 15 của NFC17-102 lại thấy bán kính không đổi từ chiều cao 20m đến 60m.