Cần giúp Tính bán kính kim ESE theo tiêu chuẩn NFC17-102

haiduong_ktdt

Thành Viên [LV 0]
Chào mọi người. Nhờ mọi người giúp mình vấn đề này.

Khi mình dùng công thức tính bán kính trong tiêu chuẩn NFC để tính thì có trường hợp sau.
Công thức: "Rp = SQRT[h(2D-h)+ deltaL(2D + deltaT)]"

Với thông số
  1. D=20m
  2. DeltaT = 25 micro giay
  3. v = 1 (m/micro giay)
h(m) R(m)
5 42
7 43
8 43
9 44
13 44
14 45
25 45
26 45
27 44
28 44


Đến 27m là bán kính đã bị giảm xuống rồi.

Nhưng trong tiêu chuẩn, mình thấy bảng tra ở trang 15 của NFC17-102 lại thấy bán kính không đổi từ chiều cao 20m đến 60m.

Mình không hiểu vì sao lại vậy.

Mong mọi người giúp đỡ.
 
Ðề: Tính bán kính kim ESE theo tiêu chuẩn NFC17-102

Dear ! Đương ( sao Hỏa )
Rp = SQRT[h(2D-h)+ delta L(2D + delta L)
h = chiều cao kim so với điểm cần bảo vệ.
D = 20m dùng cho bao vệ cấp 1.
Delta L = 10.6 Delta T.
nếu Delta T = 30 µs.
H ( m ) R ( M )
5 48
6 48
8 49
10 49
15 50
20 50
"
"
60 50
trong công thức rõ ràng ko có đơn vị ( V ).
Bạn kiểm tra lại nhe ..
Cần gì thông tin thêm cho mình ( [email protected])
 
Back
Bên trên