Vấn đề tính cột áp bơm đã có nhiều thảo luận trên DD rồi, mà bạn không chịu đọc.
Bạn đừng nghĩ, cứ hệ hở là cộng cột áp thêm độ cao tòa nhà, mà phải xem nó hở từ đâu đến đâu.
Cột áp bơm giải nhiệt tính giống như bơm nước lanh, nó chỉ có thêm độ cao hình học của tháp, cột áp cần thiết tại mũi phun.
Hiện nay có rất nhiều kỹ sư tính toán sai hoặc quá dư cột áp bơm, thực tế hỏi mấy anh thi công sẽ biết, do cột áp quá dư như vậy nên van cân bằng phải xiết lại gần như 70%. vừa tốn chi phí cho bơm, van cân bằng, vừa tốn điện khi hoạt động.
Tôi nói vấn đề này các bạn ngẫm ngỉ thử:
nếu bạn thiết kế hệ VPF, lưu lượng hệ thống luôn thay đổi. vậy có cần gắn van cân bằng đầu ra các chiller ko ( nếu cột áp tính tương đối).
Cột áp bơm trong hệ thống chiller với trở lực đường ống tính < 200Pa/m thì chỉ nằm trong khoảng < 40m H20. nếu các bạn tính cao hơn thì chắc chắn sẽ quá dư