Công Nghiệp Tính tải lạnh theo 2 TH Full-Load và Part-Load

xlty121987

Thành Viên [LV 1]
Mình đang thắc mắc về các điểm trạng thái trên giãn đồ không khí ẩm ờ 2 trường hợp Full-Load và Part-Load, mình đính kèm file ví dụ chi tiết, nhờ các anh hướng dẫn giùm.
Mình gửi file ví dụ trước, file hình về các thông số trạng thái trên giãn đồ để mình vẽ rồi gửi lên sau.
Nhờ các anh giúp đỡ giùm mình.
 
Ðề: Tính tải lạnh theo 2 TH Full-Load và Part-Load

Mình gửi file ví dụ trước
 

Đính kèm

  • TINH TAI LANH THEO FULL-LOAD VA PART-LOAD.doc
    31.5 KB · Xem: 173
Ðề: Tính tải lạnh theo 2 TH Full-Load và Part-Load

Do hiện nay chưa quan tâm đến điều khiển độ ẩm trong quá trình hoạt động, do đó chọn lúc full-load thì đạt 50% nhưng part load sẽ là 60~70% (ngoài tiêu chuẩn cho phép).
nhưng chọn máy vẫn là full load và thiết kế hệ điều khiển lúc part load để duy trì độ ẩm
 
Ðề: Tính tải lạnh theo 2 TH Full-Load và Part-Load

Có vấn đề sau đây mình chưa được rõ, nhờ atinh trả lời giúp mình:
Mình đọc tài liệu Trane Clinic thì mình thấy phương pháp dùng điện trở sưởi điều khiển nhiệt độ và yêu cầu của phòng chính xác hơn phương pháp dùng box VAV.
Như câu hỏi 3 mình đã hỏi, khi tính ở TH Part-Load thì mình sẽ tính lại giá trị nhiệt độ gió cấp, như vậy thì điểm trạng thái gió cấp lúc này là giao giữa các đường nào với nhau?
Không thể có trường hợp giao giữa 3 đường: hệ số góc ở TH Part-Load, nhiệt độ gió cấp ở TH Part-Load và đường dung ẩm lúc đầu của điểm SA1 ở TH Full-Load. Như vậy thì khi dùng phương pháp điện trở sưởi cũng không thể điều khiển nhiệt độ và độ ẩm phòng chính xác như yêu cầu thiết kế được.
 
Ðề: Tính tải lạnh theo 2 TH Full-Load và Part-Load

hi,
Có 2 cách để đk nhiệt độ
Q = G x Cp x (Tf - Ts). Khi Q thay đổi thì có thể thay đổi nhiệt độ gió cấp (constant volume system) hoặc thay đổi lưu lượng (variable volume system) giữ nguyên nhiệt độ gió cấp.
Cách nào cũng chính xác nếu thiết bị điều khiển chính xác.
Đường SHR (hệ số góc) luôn thay đổi nên nó chỉ được giả định tại một điểm hoạt động. Các điểm trên đồ thị chỉ có ý nghĩa tính toán, thực tế chỉ tham khảo các số này mà cân chỉnh
Để cho đơn giản bạn hình dung quá trình điều khiển nhiệt, ẩm như sau
(Đk nhiệt độ --> đk độ ẩm --> dk nhiệt độ) + đk các thông số khác tạo thành một đoạn lập trình.
 