Trong tài liệu của TRANE có nói. Ống bypass phải được tính toán sao cho có khả năng duy trì đc lưu lượng tối thiểu qua chiler lớn nhất.
Nếu giả thuyết rằng lưu lượng min qua chiller (giả sử các chiler như nhau) là 60% flow thiết kế chẳng hạn 60%. 40l/s = 24 l/s.
vận tốc qua ống bypass lấy ( 3-3.5 m/s) ta chọn 3 m/s
Vậy thì ta nên thiết kế ống bypass là 100mm(ứng với Gmin) hay 130mm ( ứng với G)
Các bác nhận xét về cái này để anh em có cái nhìn đúng khi thiết kế ống bypass.