Cần giúp Tính toán lượng nước bổ sung cho Cooling Tower

Mr. Quang

Thành Viên [LV 0]
Em chào mọi người!
Xin mọi người giải đáp cho em vấn đề này với ạ:
Theo như em tìm hiểu thì để tính toán lượng nước cần bổ sung cho tháp giải nhiệt thì cần tính toán lượng nước tổn thất do các quá trình như:
- Nước bay hơi
- Nước cuốn theo gió
- Nước xả định kì
Tuy nhiên, theo tài liệu thì để tính được lượng nước tổn thất do các quá trình này thì lấy định hướng x0.3% tổng nước giải nhiệt của tháp. Vậy nên em muốn hỏi ra ngoài thực tế thì con số này bây giờ có còn áp dụng được không ạ. Nếu sử dụng được thì nó có sai lệch nhiều hay không ạ?
Em xin cảm ơn!
 
Em chào mọi người!
Xin mọi người giải đáp cho em vấn đề này với ạ:
Theo như em tìm hiểu thì để tính toán lượng nước cần bổ sung cho tháp giải nhiệt thì cần tính toán lượng nước tổn thất do các quá trình như:
- Nước bay hơi
- Nước cuốn theo gió
- Nước xả định kì
Tuy nhiên, theo tài liệu thì để tính được lượng nước tổn thất do các quá trình này thì lấy định hướng x0.3% tổng nước giải nhiệt của tháp. Vậy nên em muốn hỏi ra ngoài thực tế thì con số này bây giờ có còn áp dụng được không ạ. Nếu sử dụng được thì nó có sai lệch nhiều hay không ạ?
Em xin cảm ơn!
Bạn nên tham khảo 1 số cataloge của 1 số nhà cung cấp chẳng hạn Truwater họ có ghi hết đấy.
 
Để tham khảo nhé " HVAC Equations, Data, and Rules of Thumb, 2nd", vì cuốn sách này cũng phải được 20 năm rồi, còn hiệu suất thiết bị thì ngày càng tăng.
1704684720319.png


Note:
Đa phần ở khâu concept có thể lấy makeup water = 1% lưu lượng nước giải nhiệt.
Thực tế theo catalog của các hãng thì đa phần rơi vào 0.85%.
 