Cần giúp Tính toán nhiệt cho phòng xông khô

Dự Trần

Thành Viên [LV 0]
Chào các anh chị,
Hiện tại em nhận một dự án về phòng xông khô sử dụng điện trở nhiệt, phòng có thể tích 6m3, em cần nâng nhiệt lên 70 độ trong 4 tiếng, chủ đầu tư đang muốn em diễn giải công thức tính nhưng em chưa làm về cái này nên không biết cách tính ra sao, em có đưa thông số sang nhà cung cấp thì họ cũng chỉ đưa ra cho thiết bị tương ứng chứ cũng không có công thức tính. Mọi người ai biết cách tính xin chỉ giúp em với, em cảm ơn.
 

bluster

Thành Viên [LV 7]
Hello bạn,

Đầu bài của bạn rất là thú vị. Mình xin đưa ra ý kiến có thể hỗ trợ được bạn như sau:

- Sử dụng biểu đồ không khí ẩm để xác định điểm trạng thái không khí ban đâu và mong muốn.
1626242236734.png


- Tính công suất nhiệt dựa trên công thức: Q=m x Delta entanpy/t
Trong đó: m là khối lượng không khí (kg)
Delta entanpy: độ chênh entanpy của 2 trạng thái (kJ/kg)
t là thời gian gia nhiệt (4 giờ x 3600s)
- Ngoài ra bạn cần tính toán thêm tổn thất nhiệt từ phòng xông ra bên ngoài.

Chúc bạn thành công và tìm được kết quả đúng!
 

Dự Trần

Thành Viên [LV 0]
Hello bạn,

Đầu bài của bạn rất là thú vị. Mình xin đưa ra ý kiến có thể hỗ trợ được bạn như sau:

- Sử dụng biểu đồ không khí ẩm để xác định điểm trạng thái không khí ban đâu và mong muốn.
View attachment 31147

- Tính công suất nhiệt dựa trên công thức: Q=m x Delta entanpy/t
Trong đó: m là khối lượng không khí (kg)
Delta entanpy: độ chênh entanpy của 2 trạng thái (kJ/kg)
t là thời gian gia nhiệt (4 giờ x 3600s)
- Ngoài ra bạn cần tính toán thêm tổn thất nhiệt từ phòng xông ra bên ngoài.

Chúc bạn thành công và tìm được kết quả đúng!
em cảm ơn ạ
 

lelam

Thành Viên [LV 0]
Hello bạn,

Đầu bài của bạn rất là thú vị. Mình xin đưa ra ý kiến có thể hỗ trợ được bạn như sau:

- Sử dụng biểu đồ không khí ẩm để xác định điểm trạng thái không khí ban đâu và mong muốn.
View attachment 31147

- Tính công suất nhiệt dựa trên công thức: Q=m x Delta entanpy/t
Trong đó: m là khối lượng không khí (kg)
Delta entanpy: độ chênh entanpy của 2 trạng thái (kJ/kg)
t là thời gian gia nhiệt (4 giờ x 3600s)
- Ngoài ra bạn cần tính toán thêm tổn thất nhiệt từ phòng xông ra bên ngoài.

Chúc bạn thành công và tìm được kết quả đúng!
mình có tài liệu về tính toán,thiết kế tương tự với hệ sấy không khí không ạ. e đang cần cho tủ sấy găng tay , nhiệt lấy từ hơi lò cấp sang
 

lelam

Thành Viên [LV 0]
Hello bạn,

Đầu bài của bạn rất là thú vị. Mình xin đưa ra ý kiến có thể hỗ trợ được bạn như sau:

- Sử dụng biểu đồ không khí ẩm để xác định điểm trạng thái không khí ban đâu và mong muốn.
View attachment 31147

- Tính công suất nhiệt dựa trên công thức: Q=m x Delta entanpy/t
Trong đó: m là khối lượng không khí (kg)
Delta entanpy: độ chênh entanpy của 2 trạng thái (kJ/kg)
t là thời gian gia nhiệt (4 giờ x 3600s)
- Ngoài ra bạn cần tính toán thêm tổn thất nhiệt từ phòng xông ra bên ngoài.

Chúc bạn thành công và tìm được kết quả đúng!
Chào các anh chị,
Hiện tại em nhận một dự án về phòng xông khô sử dụng điện trở nhiệt, phòng có thể tích 6m3, em cần nâng nhiệt lên 70 độ trong 4 tiếng, chủ đầu tư đang muốn em diễn giải công thức tính nhưng em chưa làm về cái này nên không biết cách tính ra sao, em có đưa thông số sang nhà cung cấp thì họ cũng chỉ đưa ra cho thiết bị tương ứng chứ cũng không có công thức tính. Mọi người ai biết cách tính xin chỉ giúp em với, em cảm ơn.
mình tính hoàn chỉnh chưa a, cho e tài liệu tham khảo với nhé,
 

tien.gee

Thành Viên [LV 3]
Hello bạn,

Đầu bài của bạn rất là thú vị. Mình xin đưa ra ý kiến có thể hỗ trợ được bạn như sau:

- Sử dụng biểu đồ không khí ẩm để xác định điểm trạng thái không khí ban đâu và mong muốn.
View attachment 31147

- Tính công suất nhiệt dựa trên công thức: Q=m x Delta entanpy/t
Trong đó: m là khối lượng không khí (kg)
Delta entanpy: độ chênh entanpy của 2 trạng thái (kJ/kg)
t là thời gian gia nhiệt (4 giờ x 3600s)
- Ngoài ra bạn cần tính toán thêm tổn thất nhiệt từ phòng xông ra bên ngoài.

Chúc bạn thành công và tìm được kết quả đúng!
Chào Bạn Bluster,


Bạn tư vấn dùm mình công thức tính toán công suất lạnh cho phòng khách sạn 5 sao ngang 4m cao 3m dài 7m với nhé

Tiêu chuẩn thì gió tươi cấp vào phòng mấy % hay mấy kw/m2/h...

Xin cảm ơn Bạn,

Tiến 0903146447 Zalo
www.gee.com.vn
 