Tin tức TỔNG QUAN ỐNG NHỰA XOẮN HDPE OSPEN

Cơ điện CN

Thành Viên [LV 1]
Ống nhựa HDPE được sử dụng phổ biến trong các công trình hiện nay. Trong đó ống nhựa xoắn HDPE là sản phẩm không thể thiếu trong các công trình về hạ ngầm…
1. Giới thiệu ống nhựa xoắn HDPE OSPEN
  • Ống nhựa HDPE có độ bền cơ học cao, dễ uốn nên thích hợp cho mọi địa hình.
  • Chịu nhiệt độ cao khoảng 120oC trong thời gian ngắn, 110oC trong thời gian liên tục.
  • Chịu được ánh sáng mặt trời, chống tia UV trong thời gian dài, liên tục.
  • Bền hóa học, chịu được rất tốt với những chất lỏng cũng như các dung dịch axit, muối, kiềm kể cả tác động của mưa axit.
  • Ở nhiệt độ thấp < -40oC ống HDPE vẫn giữ nguyên được khả năng chịu áp cũng như độ va đập tốt hơn so với các ống nhựa khác.
tinh-uu-viet-1-957x1024.jpg

tinh-uu-viet-2-936x1024.jpg

2. Thông số kỹ thuật ống nhựa xoắn HDPE OSPEN
thong-so-ky-thuat-1024x668.jpg

3. Quá trình nối ống nhựa xoắn HDPE OSPEN

Dưới đây là hình ảnh hướng dẫn cách nối ống nhựa xoắn hdpe OSPEN mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý khách hàng tham khảo và có thể áp dụng cho mình.
huong-dan-lap-dat.jpg

4. Hướng dẫn cách thi công ống nhựa xoắn HDPE OSPEN

  • Thi công lắp đặt ống gân xoắn HDPE bảo vệ cáp ngầm là công đoạn đầu tiên của quá trình xây dựng các công trình nhưng nó lại quyết định độ ổn định của hệ thống điện và cáp mạng khi đưa vào sử dụng.
  • Vì vậy việc thi công đúng kỹ thuật là vô cùng quan trọng. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn quy trình thi công và lắp đặt tiêu chuẩn áp dụng cho ống nhựa xoắn HDPE nhãn hiệu OSPEN gồm các bước sau:
huong-dan-quy-trinh-lap-dat-ong-nhua-xoan-hdpe1-1024x247.jpg


4.1 Đào rãnh


    • Độ rộng của rãnh đào được quyết định bởi số lượng ống dự kiến đặt nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các ống.
    • Độ sâu của rãnh phải đảm bảo ống ở vị trí trên cùng cách mặt nền lớn hơn độ sâu tối thiểu 0,6m trong trường hợp thông thường và tối thiểu 1,2m trong trường hợp chịu áp lực.
    • Ống dưới cùng không được đặt trên nền đá cứng hoặc đá cuội, nên để ống trên lớp cát nền đã được làm phẳng và đầm chặt.
4.2 Rải ống
    • Công đoạn rải ống vô cùng quan trọng, khi rải ống phải làm cẩn thận để tránh đất, sỏi, đá và nước chui vào ống.
    • Ống OSPEN nên được rải bằng cách lăn cuộn ống dọc theo rãnh, nếu chỉ kéo ống không lăn tròn cuộn ống sẽ làm ống bị vặn xoắn làm ảnh hưởng đến quá trình thi công tiếp theo (tham khảo hình ảnh minh họa).

huong-dan-quy-trinh-lap-dat-ong-nhua-xoan-hdpe.jpg

4.3 Cố định ống và lấp rãnh

    • Khi có hơn một đường ống OSPEN được rải trong một rãnh, việc cố định ống tại những khoảng cách nhất định rất quan trọng, khoảng cách giữa các ống phải thõa mãn tiêu chuẩn sau:
– Ống có đường kính trong từ 25mm đến 70mm khoảng cách trái – phải, trên – dưới là 50mm.

– Ống có đường kính trong từ 80mm đến 160mm khoảng cách trái – phải, trên – dưới là 70mm.

– Ống có đường kính trong từ 175mm đến 250mm khoảng cách trái – phải, trên – dưới là 100mm.
  • Những loại vật liệu phổ biến sử dụng để cố định ống là dùng dưỡng làm bằng gỗ hoặc dây thép. Sau khi hoàn thiện việc lấp cát, ống đã được đặt vị trí ổn định thì tiến hành tháo dưỡng ra khỏi ống.
5. Vì sao ống nhựa xoắn HDPE OSPEN chỉ dùng để bảo vệ cáp ngầm?
  • Ống gân xoắn HDPE OSPEN được cấu tạo là một đường ống hình tròn với những bước ren liên tiếp nhau từ đầu đến cuối cuộn ống.
  • Ống OSPEN có những gân nổi lên trên bề mặt ngoài với mục đích làm tăng độ chịu lực cho ống để bảo vệ dây cáp ngầm bên trong tránh được và an toàn bời những lực mạnh tác động bên trên mặt đất như: Xe trọng tải lớn chạy qua, các vật nặng đè nén…
  • Đồng thời nhờ những đường gân đó mà ống có thể cuộn lại thành một cuộn tròn gọn gàng sẽ thuận lợi trong quá trình vận chuyển và thi công, thay vì phải bê vác các loại ống thẳng thì ống OSPEN chỉ cần lăn vần cuộn ống nhẹ nhàng rất phù hợp thi công trong những điều kiện địa hình khó khăn.

ong_nhua_baan.jpg
    • Ống OSPEN vì là sản phẩm bảo vệ bên ngoài cho hệ thống cáp chôn ngầm, mặc dù ống có rất nhiều loại đường kính từ nhỏ đến lớn để phù hợp với các loại cáp nhưng ống cũng không thể thi công cho hệ thống đường điện dân dụng đi ngầm trong tường vì loại đường kính nhỏ nhất là 25mm so với độ dày của tường nhà vẫn không thể phù hợp.
    • Ống OSPEN cũng không thể dùng cho hệ thống cấp thoát nước được bởi vì ống gồm những bước ren lồi mặt ngoài và lõm lòng trong nên nước sẽ bị ứ đọng và lắng cặn bên trong thành ống.
    • Từ khi sản phẩm ống OSPEN ra đời đã dần chiếm lĩnh và thay thế vị trí của các loại ống thẳng khác nhờ tính năng nổi trội của sản phẩm: Độ chịu lực, chịu nén cao, có thể thi công trong môi trường hóa chất mà không bị ăn mòn, độ dài cuộn ống linh hoạt theo thiết kế công trình, dễ dàng trong vận chuyển và thi công, giá thành hợp lý, độ bền cao tương đương với tuổi thọ công trình…
Link bài viết: http://thaucodien.com/tong-quan-ong-nhua-xoan-hdpe

Để biết thêm thông tin hãy liên hệ với chúng tôi:

  • Tên cửa hàng: Cửa hàng vật tư, thiết bị Thầu Cơ Điện
  • Địa chỉ: 142/20, TA16, KP2, Q.12, TP.HCM
  • Điện thoại: 093.152.1368
  • Email: [email protected]
  • Website: www.thaucodien.com
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên