Cần giúp Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

hungnghiemviet83

Thành Viên [LV 0]
Chào các bác,

Em đang cần chút tài liệu về trạm xử lý nước thải cho khu đô thị như: Các tiêu chuẩn thiết kế, nguyên lý hoạt động, nếu có cả bản vẽ nữa thì tốt.

Cám ơn các bác
 
Ðề: Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

Trong kiến thức về PCCC mình được học chỉ có hệ thống cung cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà! không có hệ thống xử lý nước thải đâu bạn ơi! cái này phù hợp vs cái bạn học bên Môi trường :)
 
Ðề: Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

Chào các bác,

Em đang cần chút tài liệu về trạm xử lý nước thải cho khu đô thị như: Các tiêu chuẩn thiết kế, nguyên lý hoạt động, nếu có cả bản vẽ nữa thì tốt.

Cám ơn các bác
Bạn có còn nhu cầu về hệ thống sử lý nước thải nữa không?mail cho mình mình gửi cho,có hết,[email protected]
 
Ðề: Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

Chào các bác,

Em đang cần chút tài liệu về trạm xử lý nước thải cho khu đô thị như: Các tiêu chuẩn thiết kế, nguyên lý hoạt động, nếu có cả bản vẽ nữa thì tốt.

Cám ơn các bác
hien tai mình đang có công nghệ sử lý nước thải mới nhất,dưa địa chỉ mail đi minh gửi cho,hoặc liên hệ vào [email protected]
mình gửi cho,
công nghệ này dùng cho nước thải của khu nghỉ dưỡng 5 sao,nên dung cho tòa nhà cũng rất ok
 
Ðề: Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

Trạm xử lý nước thải cho toà nhà thì làm gì có hở bác, thường thì họ xử lý trong bể phốt nhiều ngăn, hố thu mỡ..sau đó đưa ra hệ thống nước thải khu dân cư thôi!
Bên em làm tk n building nhưng vẫn chưa thấy có ht xử lý nước thải cho building bác ợ!
 
Ðề: Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

Vẫn có cái để gọi là hệ thống xử lý nước thải chứ, nhưng ở đây là hệ thống gồm nhiều bể phốt kết hợp với nhau thôi. Nếu như tòa nhà lớn thì chúng ta nên kết hợp cả việc sục khí vào bể phốt để việc tiêu hủy của vi sinh xảy ra triệt để và nhanh hơn...
 
Ðề: Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

Vẫn có cái để gọi là hệ thống xử lý nước thải chứ, nhưng ở đây là hệ thống gồm nhiều bể phốt kết hợp với nhau thôi. Nếu như tòa nhà lớn thì chúng ta nên kết hợp cả việc sục khí vào bể phốt để việc tiêu hủy của vi sinh xảy ra triệt để và nhanh hơn...

Hệ thống xử lý nước thải cho building, nói cho nhanh gọi là bể phốt thôi!
Thường thì bể phốt này có 5 ngăn, có đường sục nước (chứ không sục khí) khi cần thông định kỳ, có thể có bơm chìm để bơm đi nếu như thấp cốt.

Nếu trong các nhà máy sản xuất có chất gây ô nhiễm (như dầu cn, hóa chất...) mới cần đến HT xử lý riêng biệt.
 
Ðề: Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

Hệ thống xử lý nước thải cho building, nói cho nhanh gọi là bể phốt thôi!
Thường thì bể phốt này có 5 ngăn, có đường sục nước (chứ không sục khí) khi cần thông định kỳ, có thể có bơm chìm để bơm đi nếu như thấp cốt.

Nếu trong các nhà máy sản xuất có chất gây ô nhiễm (như dầu cn, hóa chất...) mới cần đến HT xử lý riêng biệt.

Sao lai sục nước...Bạn có thể giải thích vì sao sục nước.
Việc sục khí vào là đúng theo nguyên tắc sinh học (vi sinh vật hoạt động tốt nếu có không khí, bạn có thấy hồ cá vì sao mà người ta sục khí vào không? )
Mới thấy cải công trình cỏn con mà làm như biết nhiều lắm...
 
Ðề: Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

Sao lai sục nước...Bạn có thể giải thích vì sao sục nước.
Việc sục khí vào là đúng theo nguyên tắc sinh học (vi sinh vật hoạt động tốt nếu có không khí, bạn có thấy hồ cá vì sao mà người ta sục khí vào không? )
Mới thấy cải công trình cỏn con mà làm như biết nhiều lắm...

Híc, bác nổi nóng rùi!
Xin lỗi bác he, bên em vẫn thường làm như vậy ạ!
Mong bác lượng thứ!
 
Ðề: Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

Chào các bác,

Em đang cần chút tài liệu về trạm xử lý nước thải cho khu đô thị như: Các tiêu chuẩn thiết kế, nguyên lý hoạt động, nếu có cả bản vẽ nữa thì tốt.

Cám ơn các bác

Vào đây tham khảo nhé bạn: http://rotovietnam.com/VN/Products/Detail/?tID=41&cID=43
Bản vẽ có đó nhưng đó là bảo mật của công ty. Chẳng ai dám đưa bản vẽ của công ty mình lên diễn đàn đâu bạn rắc rối lắm.
 
Ðề: Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

Theo tôi Thông thường vẫn dùng bể tự hoại ----> qua bể hiếu khí ----> qua bể lắng----> Bể chứa và khử trùng tại bể này----> ra ngoài mạng lưới thoát nước (theo TCVN 5945).
Điều này có nói trong tcvn cũng như cuốn Xử Lý nước thải Của thầy PGS_TS TRẦN ĐỨC HẠ.
 
Ðề: Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

Sao lai sục nước...Bạn có thể giải thích vì sao sục nước.
Việc sục khí vào là đúng theo nguyên tắc sinh học (vi sinh vật hoạt động tốt nếu có không khí, bạn có thấy hồ cá vì sao mà người ta sục khí vào không? )
Mới thấy cải công trình cỏn con mà làm như biết nhiều lắm...

Khiếp, bác này chém kinh quá, anh em đồng nghiệp với nhau, ai lại nặng lời thế ^:)^^:)^^:)^


hien tai mình đang có công nghệ sử lý nước thải mới nhất,dưa địa chỉ mail đi minh gửi cho,hoặc liên hệ vào [email protected]
mình gửi cho,
công nghệ này dùng cho nước thải của khu nghỉ dưỡng 5 sao,nên dung cho tòa nhà cũng rất ok

Bác gửi qua mail cho em được không, [email protected]. Cám ơn bác nhiều!!! :)>-:)>-:)>-
 
Ðề: Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

Nước thải sinh hoạt từ các tòa nhà nếu chỉ có các bể phốt như các bác nói thì chưa đạt yêu cầu xả thải đâu, mà phải có cả một hệ thống xử lý mới đảm bảo yều cầu xả thải được ! Hjx
 
Ðề: Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

Các bạn nói chỉ cần bể phốt rồi bơm ra hệ thống thoát nước chung là phạm luật rồi.
Các bạn tham khảo TCVN 6772-2000 có các tiêu chuẩn cụ thể về thành phần nước thải sau khi xử lý, nếu đạt mới được phép xả ra hệ thống TP. Cụ thể như ở mức I dành cho Khách sạn trên 200 phòng thì BOD5 <30 mg/l, TSS < 50mg/l,.. đây là tiêu chuẩn cao nhất ở Việt Nam rồi.
Nhưng ở toà nhà Bitexco Financial Tower, HCM, tiêu chuẩn còn kinh hơn: BOD5 không lớn hơn 2mg/l, TSS không lớn hơn 2mg/l,...kinh không?
Do toà nhà này bọn thiết kế theo tiêu chuẩn Mỹ, với lại nó tận dụng nước sau khi xử lý dùng để chạy Côling Tower, hệ thống phun nước. Nên tiêu chuẩn nó rất khắc khe.
Hiện nay hệ thống này đã hoạt động rồi, và đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn trên, do 1 công ty ở Việt Nam thi công.
 
Ðề: Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

Giờ người ta ko dùng TCVN: 6772-2000 nữa đâu. Bạn cập nhật lại tiêu chuẩn nhé. Cái áp dụng bây giờ là QC 14: 2008/BTNMT.
 
Ðề: Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

Các bạn nói chỉ cần bể phốt rồi bơm ra hệ thống thoát nước chung là phạm luật rồi.
Nhưng ở toà nhà Bitexco Financial Tower, HCM, tiêu chuẩn còn kinh hơn: BOD5 không lớn hơn 2mg/l, TSS không lớn hơn 2mg/l,...kinh không?
Do toà nhà này bọn thiết kế theo tiêu chuẩn Mỹ, với lại nó tận dụng nước sau khi xử lý dùng để chạy Côling Tower, hệ thống phun nước. Nên tiêu chuẩn nó rất khắc khe.
Hiện nay hệ thống này đã hoạt động rồi, và đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn trên, do 1 công ty ở Việt Nam thi công.
Bạn up nó lên mạng cho anh em mở rộng tầm mắt với.
 
Ðề: Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

Bạn nào quan tâm thì để mail lại, mình gửi cho.
Cám ơn bạn hieunct49, đúng là quy chuẩn bạn nói thay thế cho TCVN 6772-2000
Nhưng trong cả 2 thì thông số quan trọng đều giống nhau cả.
Mình quên nói, trong hệ thống xử lý nước thải ở Bitexco Financial họ dùng công nghệ màng (MBR) nên mới đạt được thông số trên. (Theo mình thì chỉ số BOD5 bé hơn 2 thì ngay cả các loại nước uống đóng chai cũng ko đạt được).
Thanks
 
Ðề: Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

Mail: [email protected]
có chỉ dẫn kỹ thuật bác gửi luôn cho em với, cả tiêu chuẩn nữa. Em nghiên cứu rồi tính toán lại xem có ok như thế ko. he he
 
Ðề: Trạm xử lý nước thải cho tòa nhà

Bạn nào quan tâm thì để mail lại, mình gửi cho.
Cám ơn bạn hieunct49, đúng là quy chuẩn bạn nói thay thế cho TCVN 6772-2000
Nhưng trong cả 2 thì thông số quan trọng đều giống nhau cả.
Mình quên nói, trong hệ thống xử lý nước thải ở Bitexco Financial họ dùng công nghệ màng (MBR) nên mới đạt được thông số trên. (Theo mình thì chỉ số BOD5 bé hơn 2 thì ngay cả các loại nước uống đóng chai cũng ko đạt được).
Thanks

Bạn gửi cho mình với nhé.
Mail: [email protected]
Cảm ơn bạn.
 