Cần giúp Ứng dụng bơm biến tần cho chung cư cao cấp, khách sạn

codienlanhbachkhoa

Thành Viên [LV 4]
Trong các hệ thống bơm nước cho khu công nghiệp, các chung cư , nhà cao tầng, các hệ thống Bơm hầu hết đều sử dụng trực tiếp điện lưới, động cơ luôn hoạt động 100% tốc độ trong khi nhu cầu sử dụng thì lại thay đổi liên tục. Người ta chỉ sử dụng các Van giới hạn ngõ vào hoặc ra để tăng/ giảm áp suất, lưu lượng. Chi phí tiêu hao năng lượng lớn.

Để thay đổi được nghịch lý trên, chúng ta cần một bộ điều khiển Động cơ bảo đảm 3 yếu tố:
- Ổn định Áp suất đường ống.
- Duy trì lưu lượng cần thiết.
- Tiết giảm năng lượng mà vẫn bảo đảm độ Bền thiết bị, Hệ thống hoạt động êm hơn, ổn định hơn.

Tức là: Bơm sẽ hoạt động dựa trên nhu cầu thực tế --> Tiết kiệm năng lượng.

VD: Tại một chung cư, vào giờ cao điểm Số lượng người sử dụng nước là rất lớn, Ta cần hệ thống Bơm phải hoạt động hết công suất thiết kế --> Động cơ chạy 100% tốc độ (Nếu thiết kế không đủ công suất chúng ta sẽ thấy nước chảy rất chậm và yếu ). Nhưng vào những thời gian khác, số người dùng rất ít, khi đó ta sẽ giảm tốc độ Động cơ xuống mức cần thiết mà vẫn bảo đảm tất cả hộ gia đình nước đều chảy mạnh, đủ lưu lượng để sử dụng. Khi đó ta sẽ dùng Bộ biến tần để thay đổi tốc độ Động cơ và một Cảm biến áp suất đặt tại đường ống.

PHƯƠNG PHÁP:

Điều khiển Bơm ổn định áp suất ( Điều áp ) thông qua biến tần:
Bơm, quạt được cấp nguồn qua biến tần.
• Việc thay đổi lưu lượng được thực hiện thông qua việc thay đổi tốc độ động cơ bằng Biến tần.
Ưu điểm:
- Động cơ Khởi động bằng Bộ biến tần sẽ chạy êm hơn, dòng khởi động nhỏ, moment khởi động lớn.
- Đạt được yêu cầu về ổn định lưu lượng, áp suất, tránh được hiện tượng sủi bọt khí.
- Nhiều biến tần còn có chức năng làm sạch đường ống.
- Thời gian hoàn vốn nhanh: 6-10 Tháng với mức độ tiết kiệm điện năng thấp nhất 30%.
- Kéo dài tuổi thọ hệ thống, động cơ và các kết cấu cơ khí khác

Tính toán tiết kiệm điện khi sử dụng Biến tần:
Khi dùng biến tần điều khiển bơm, nếu ta muốn giảm lưu lượng xuống 80% so với định mức.Ta chỉ cần điều chỉnh biến tần để giảm tốc độ động cơ xuống.
Quan hệ giữa moment tải và tốc độ động cơ (với tải bơm quạt) là: M=n^2
Công suất: P=M*n
Suy ra: P≈ n^3Nếu ta giảm tốc độ xuống còn 80% (0.8)
Thì công suất chỉ cần bằng (0.8)^3 ≈ 0.5

Điều này cho ta thấy rằng bơm sẽ chỉ hoạt động với 50% công suất định mức là có thể đạt được 80% lưu lượng –>tiết kiệm điện.

Liên hệ : Mr. Đức, 0989.358.355. Email : [email protected]
Công ty Hải Anh. Website: http://hanlgroup.vn/
 

Đính kèm

  • SM-E271S.pdf
    3 MB · Xem: 82
  • SM-E270S.pdf
    939.7 KB · Xem: 77
  • SM-E268R.pdf
    6.9 MB · Xem: 55
  • SM-E265S.pdf
    6.8 MB · Xem: 69
Back
Bên trên