Van búa nước

Ðề: Van búa nước

theo mình được biết thì van bú nước water hammer dùng trong đường ống bơm nước lên hồ trên nóc nhà. mặc dù có van một chiều nhưng khi dừng bơm vẫn xảy ra tình trạng nước dội về làm hư van một chiều và làm rung lắc manh đường ống. ,vì lí do đó mới gắn búa nước. còn khoảng cách, cao độ như thế nào của hồ nước thì mình không biết. @-). ai bít nó thì xin chỉ giáo.^:)^
 
Ðề: Van búa nước

theo mình được biết thì van bú nước water hammer dùng trong đường ống bơm nước lên hồ trên nóc nhà. mặc dù có van một chiều nhưng khi dừng bơm vẫn xảy ra tình trạng nước dội về làm hư van một chiều và làm rung lắc manh đường ống. ,vì lí do đó mới gắn búa nước. còn khoảng cách, cao độ như thế nào của hồ nước thì mình không biết. @-). ai bít nó thì xin chỉ giáo.^:)^

WATER HAMMER ARRESTER Van chống búa nước, bài này viết đã khá lâu nhưng nay tôi cần các bác tư vấn và trả lời giúp tôi mấy điểm sau
- Van chống búa nước thường được lắp ở vị trí nào của đường ống đẩy chính của hệ thống bơm pccc
- Khoảng cách lắp đạt có yêu cầu cụ thể không, cách lắp như thế nào bác nào có thể chỉ ra đc ko?
-Nếu có bản vẽ ví dụ cho AE xin để tham khảo vì đang có công trình cần lắp thiết bị này. help
 

Đính kèm

  • WHA-6000 series (Water Hammer).pdf
    374 KB · Xem: 683
Theo mình biết thì búa nước thường dùng trên trục đứng hệ thống cấp nước các tòa nhà cao tầng để tránh nước dội về làm hỏng van và bơm ( vì trong ống lúc nào cũng có nước, nếu trường hợp mất điện đột ngột thì bơm ko chạy nước sẽ bị dội ngược về máy bơm do trọng lực), do đó búa nước thường lắp ở điểm cuối trục đứng ( tầng trệt hoặc hầm tùy công trình nhưng phải gắn trên trụ đứng)
 
Nó có 3 giai đoan như sau
Giai đoạn 1: Máy bơm đang hoạt động tự nhiên bị mất điện đột ngột nhưng những cánh bơm vẫn quay do hiện tượng quán tính. Tuy nhiên tốc độ quay của cánh bơm sẽ giảm, kết quả là lưu lượng và cột áp giảm theo. Thời điểm này sự chuyển động của máy bơm và lưu lượng vẫn theo chiều bình thường.

Giai đoạn 2: Vì bị mất điện nên chiều cao cột áp đẩy sẽ tiếp tục giảm xuống và cột áp nước trong đường ống sẽ hồi ngược lại nếu áp lực cột nước thấp hơn áp lực tĩnh trong đường ống. Lúc này cánh bơm vẫn tiếp tục quay và áp lực hồi ngược ( áp lực nén xuống) sẽ gặp áp lực đẩy của máy bơm ( áp lực đẩy lên) từ đó sinh ra một chuỗi các áp lực không ổn định và gây ra sự ma sát và xung đột phía bên trong đường ống. Đây được gọi là hiện tượng búa nước hay hiện tượng nước va. Tại thời điểm này áp lực bên trong đường ống tăng lên nhanh chóng và cột áp nước hồi ngược sẽ tạo ra một lực tác động nguy hại lên các cánh bơm đang chuyển động làm giảm nhanh tốc độ quay và lưu lượng nước.

Giai đoạn 3: Vòng quay của cánh bơm tiếp tục giảm. Kế tiếp các cánh bơm dừng quay, áp lực hồi ngược của cột áp nước sẽ tác dụng cánh bơm và gây nên hiện tượng cánh bơm quay theo chiều ngược lại.
Eriko chúng tôi cung cấp van búa nước tốt nhất
 
Mọi người cho em hỏi em có sơ đồ lắp đặt van búa nước như file đính kèm.

- Em định lắp ở vị trí số 1 cho gần van một chiều nhưng chủ đầu tư lại bắt đặt ở vị trí số 2

- Em đã giải thích là van búa nước phải lắp đặt ở vị trí số 1 để van búa bảo vệ van một chiều khi cột áp dội ngược lại nhưng chủ đầu tư nói áp ở vị trí số 2 mới mạnh vì ống cấp nước lên phải đi ngang qua hầm 1 rồi xuống hầm 2.

Mọi người xin có cách nào giải thích rõ ràng hơn giúp em với. Xem cách nào hợp lý hơn và có nguyên lý hoạt động của valve hammer đầy đủ cho em xin với ạ.

Em xin cảm ơn.
 

Đính kèm

  • 123456.pdf
    30.4 KB · Xem: 354
Nếu theo sơ đồ bạn vẽ thì lắp van búa nước ở các vị trị thay đổi hướng dòng chảy (vị trí 1,2) vì khi bơm nước thì tại những điểm thay đổi hướng như vậy và gần bơm như vậy thì cũng chịu áp lực rất lớn và khi bơm dừng hoạt động thì nước rơi từ trên xuống theo trọng lực.
water_hammer_arrestor_pressure_relief_silent_check.JPG
 
Nếu theo sơ đồ bạn vẽ thì lắp van búa nước ở các vị trị thay đổi hướng dòng chảy (vị trí 1,2) vì khi bơm nước thì tại những điểm thay đổi hướng như vậy và gần bơm như vậy thì cũng chịu áp lực rất lớn và khi bơm dừng hoạt động thì nước rơi từ trên xuống theo trọng lực.View attachment 10250
Không cần lắp nhiều búa nước như hình vẽ của bạn đâu, thực tế mấy công trình nhà cao tầng mình đã làm bên thiết kế chỉ bố trí 1 van búa nước cho điểm thấp nhất của trục đứng thôi ( thường là ở tầng hầm)
 
Có bác nào biết van búa nước lắp gần bể mái để làm gì chỉ giùm em với #-o
Mình trả lời câu hỏi của bạn như sau:
1. Mục đích của van búa nước: là giảm chấn cho đường ống, tránh hiện tượng va đập của nước vào đường ống, gây vỡ đường ống.
2. Vị trí lắp đặt: thường ở vị trí đường ống chuyển hướng từ phương ngang lên phương thẳng đứng.
3. Trong sơ đồ bạn gởi: thì yêu cầu của CĐT lắp ở vị trí số 02 là chính xác. Vì gối đỡ số 2 là nơi sẽ chịu va đập của nước đầu tiên trong đường ống (do sức hút của trọng lực). Và tùy theo gối đỡ khi bạn thiết kế chịu được bao nhiêu mét nước (mình thường thiết kế khoảng 150 mét nước) do đó, nếu chiều cao đường ống lớn và gần bằng thì bạn lắp thêm búa nước có sức chịu gấp đôi là tah2nh công. Nếu bạn không sử dụng búa nước thì bắt buộc phải nâng sức chịu cột áp của gối đỡ lên cao --> chi phí gối đỡ cao.
4. Thực tế trong các công trình cao tầng chỉ cần bố trí 01 van búa nước là đạt.
 
Có bác nào biết van búa nước lắp gần bể mái để làm gì chỉ giùm em với #-o
Nói về búa nước thì đơn giản là hiện tượng tăng áp lực đường ống do áp suất đột ngột gây ra do van bị đóng đột ngột, hay bơm dừng đột ngột. Để hiểu thêm bạn vào website của pgtech có đầy đủ thông tin nhé. http://pgtech.com.vn/bua-nuoc-9108/bua-nuoc-van-giam-chan-chong-nuoc-va-7708
 
tôi hay đi training valves cho khách, và gặp nhiều câu hỏi đại loại như của chủ thớt. 01 đề tài không mới nhưng khá lạ lẫm nhiều người là do :
1 . các ncc ở VN k hiểu rõ hết về van này nên gặp khách hàng tư vấn rất nhăng cụi, khách hàng k rành về van nên dễ bị các ncc này qua mặt hoặc làm cho khách định hướng sai do nghe thông tin sai lệch (tôi xin nói thẳng ). đại đa số toàn google dịch hoặc copy trên mạng, k hiểu gì về thi công nhưng tư vấn cứ như thánh. dẫn đến khá nhiều ct mua nhầm hàng, lắp sai hết.

xin phân tích giúp bạn hiểu rõ van này :
1. phân biệt rõ, chỉ có "van chống va" chứ k có "van búa nước". một số người cứ đọc trại thành "van búa nước". búa nước là 01 hiện tượng vật lí chứ k phải tên van.
2. hiện tượng búa nước : bạn kangfunny nói gần đủ ý. định nghĩa ngắn gọn dễ hiểu hơn : búa nước là 01 hiện tượng vật lý sinh ra bên trong đường ống (như ban kangfunny đã nói) và nhiệm vụ của van chống va là hấp thụ những xung lực này, làm cho những xung lực này yếu đi không còn khả năng gây hư hỏng các thiết bị khác.

3. vị trí : ngay tại ví trí từ ống thẳng đứng chuyển qua phương ngang.(ngay góc) và phía trước các thiết bị khác. vì cột nước tầng cao dội thẳng về sẽ đập vô ngay góc ống (tiếp giáp ống ngang và đứng). và lắp phía trước các thiết bị khác để cột nước dội về thì sẽ đi qua van chống va trước. vậy từ ý này ta có thêm 2 ý phụ :
a. kiểu dáng : thị trường có 02 loại van chống va, loại góc ( L type) và loại thẳng (traight type). loại goc là dùng cho cao tầng với lực va đâp tác động lớn , size ống lớn (dn>65) , loại goc giúp hấp thụ tốt xung lực. loại thẳng cho size nhỏ, xung lực nhỏ....(gặp trực tiếp trao đổi, trên diễn đàn k nói chi tiết)
b. có khá nhiều ncc, cấp loai van xả áp kiểu thủy lực, và khách hàng phải lưu ý : trên catalogues loại van này đều ghi " có chức năng chống va..." nhưng ! nhưng ! chức năng chống va của loại van này chỉ là phụ !
tất cả những hãng chuyên sx van xả áp loại thủy lực chủ yếu là cho cấp nước mạng ngoài (ống đi là là mặt đất) nên hiện tượng búa nước của hệ thống chẳng qua là hiện tượng rung lắc, hoặc áp tăng đột ngột khi bơm chạy, hoặc có van nào đó đang mở và đột ngột khóa lại. nghĩa là xung lực xẩy ra rất nhỏ (bạn biết rồi, cấp nước mạng ngoài áp có bao nhiêu đâu). vậy mà chào giá và tư vấn cho khách lung tung (trong đó có các đồng chí bên Eriko, lúc thì chào raphael, lúc chào hàng turkey...lung tung). do đó, van xả áp và van chống va được gôm chung 01 group là " thiết bị bảo hệ thống" và đ/v building thì k thể thiếu 2 van này, 02 van này k thể được lắp lẫn hoặc thay thế cho nhau.

trong building hiện này đa số dùng của hãng Z-tide hoặc những hãng có hình dáng cấu tạo tương tự Z-tide.

theo thông tin trên điều khách hàng lưu ý :
phân biệt van chống va và van xả áp kiểu thủy lực. van chống va dùng cho building, nha sx không sx dn>250 (một số a/e cố tìm dn>250, hỏi cũng k thấy ai cấp, cuối cùng có ncc nào đó tư vấn "van xả áp có chứng năng chống va" với DN>250 ) .
để chọn van phù hợp phải tính toán trường hợp cột nước trên tầng cao nhất dội về.

Xin so dt di ban
 
Nó có 3 giai đoan như sau
Giai đoạn 1: Máy bơm đang hoạt động tự nhiên bị mất điện đột ngột nhưng những cánh bơm vẫn quay do hiện tượng quán tính. Tuy nhiên tốc độ quay của cánh bơm sẽ giảm, kết quả là lưu lượng và cột áp giảm theo. Thời điểm này sự chuyển động của máy bơm và lưu lượng vẫn theo chiều bình thường.

Giai đoạn 2: Vì bị mất điện nên chiều cao cột áp đẩy sẽ tiếp tục giảm xuống và cột áp nước trong đường ống sẽ hồi ngược lại nếu áp lực cột nước thấp hơn áp lực tĩnh trong đường ống. Lúc này cánh bơm vẫn tiếp tục quay và áp lực hồi ngược ( áp lực nén xuống) sẽ gặp áp lực đẩy của máy bơm ( áp lực đẩy lên) từ đó sinh ra một chuỗi các áp lực không ổn định và gây ra sự ma sát và xung đột phía bên trong đường ống. Đây được gọi là hiện tượng búa nước hay hiện tượng nước va. Tại thời điểm này áp lực bên trong đường ống tăng lên nhanh chóng và cột áp nước hồi ngược sẽ tạo ra một lực tác động nguy hại lên các cánh bơm đang chuyển động làm giảm nhanh tốc độ quay và lưu lượng nước.

Giai đoạn 3: Vòng quay của cánh bơm tiếp tục giảm. Kế tiếp các cánh bơm dừng quay, áp lực hồi ngược của cột áp nước sẽ tác dụng cánh bơm và gây nên hiện tượng cánh bơm quay theo chiều ngược lại.
Eriko chúng tôi cung cấp van búa nước tốt nhất
theo anh thì chiều cao trục đứng khoảng bao nhiêu mét thì phải cần gắn van chống va này ạ?
 
Mình trả lời câu hỏi của bạn như sau:
1. Mục đích của van búa nước: là giảm chấn cho đường ống, tránh hiện tượng va đập của nước vào đường ống, gây vỡ đường ống.
2. Vị trí lắp đặt: thường ở vị trí đường ống chuyển hướng từ phương ngang lên phương thẳng đứng.
3. Trong sơ đồ bạn gởi: thì yêu cầu của CĐT lắp ở vị trí số 02 là chính xác. Vì gối đỡ số 2 là nơi sẽ chịu va đập của nước đầu tiên trong đường ống (do sức hút của trọng lực). Và tùy theo gối đỡ khi bạn thiết kế chịu được bao nhiêu mét nước (mình thường thiết kế khoảng 150 mét nước) do đó, nếu chiều cao đường ống lớn và gần bằng thì bạn lắp thêm búa nước có sức chịu gấp đôi là tah2nh công. Nếu bạn không sử dụng búa nước thì bắt buộc phải nâng sức chịu cột áp của gối đỡ lên cao --> chi phí gối đỡ cao.
4. Thực tế trong các công trình cao tầng chỉ cần bố trí 01 van búa nước là đạt.
 
Ai biết bên đơn vị nào chuyên thi công lắp đặt thay thế van búa nước cho tòa nhà ko ạ? Ai biết chỉ giúp em với ạ . Xin cảm ơn
 