Cần giúp Van bướm có công tắc giám sát

hoang01c1a

Thành Viên [LV 0]
hi các a!
cho minh hỏi chức năng của công tắc giám sát trong các van của hệ PCCC là như thế nào? cấu tạo và nguyên lý hoạt động nó ra sao.

các pác pro nào chỉ giáo giúp...[-(
 

nguyendinhan_GS

Thành Viên [LV 2]
Ðề: Van bướm có công tắc giám sát

Chức năng giám sát của van trong hệ PCCC và các hệ khác đều có chức năng chung là thể hiện trạng thái valve đóng/mở. đối PCCC thì valve này gắn trên đường ống hút,đẩy của bơm. nếu đóng valve thì bơm sẽ ko chạy,....
Tuỳ theo người thiết kế muốn hay ko thôi? vì cái này cũng ít người dùng.
 

Che

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Van bướm có công tắc giám sát

Thông thường các van giám sát thường được bố trí trên đường ống cấp nước chữa cháy, mình hay bố trí trên các đường ống cấp nước cho hệ sprinkler cho từng khu vực. Tín hiệu của van giám sát được nối với tủ trung tâm báo cháy thông qua trạng thái thường đóng hay thường mở. Mục đích của van này là cảnh báo cho người vận hành hay bảo trì hệ thống trạng thái của van ( nhiều khi bảo trì, sửa chữa xong lai quên mở van lại cấp nước cho hệ thống , nên khi có sự cố thì hệ thống tịt luôn...)
Mình thấy một số nhà thầu dùng van khóa bình thường kết hợp với công tắc hành trình thấy use cũng ok
Bạn có thể tham khảo van nhập khẩu nhãn hiệu Danfoss
 