viethung1709
Thành Viên [LV 0]
Cty mình sử dụng hệ thống VRV II.Hiện giờ có 2 dàn nóng 11kw kết nối với nhau chia ra 12 dan lanh cassette,nhưng bây giờ có 4 dàn lạnh chỉ lạnh nửa dàn thôi.Khi máy chạy full tải mình kiểm tra Gas áp suất hút 70PSI,áp sất nén 230 psi,điện áp khoảng 45A.Mình sợ thiếu gas nên đã sạc thêm,đang sạc gas vào thì block tắt dần dần,mình xả gas ra thì block lại chạy.Mình vệ sinh dàn lạnh và kiểm tra van điện từ nhưng máy vẫn chạy chỉ lạnh nửa dàn.Mình không biết nó bị gì nữa mong các bác chỉ giúp.