Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

THUYẾT MINH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẢNH BÁO & CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG FM200 ( HFC-227EA) / ECARO-25 ( HFC-125)
I.1.1. Tổng quan.
- Với các điều kiện cụ thể và dựa trên cơ sở công nghệ thiết bị PCCC hiện tại đang được áp dụng hiệu quả trên thế giới cho các trung tâm dữ liệu, việc lựa chọn giải pháp phù hợp cho công trình cụ thể này là rất quan trọng. Phương án thiết bị PCCC phải đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật như sau:
- Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động Ecaro-25 là hệ thống cảnh báo và điều khiển chữa cháy tự động bằng khí sạch theo quy định của NFPA-2001 và TCVN7161:2002 (ISO14520). Hệ thống bao gồm : trung tâm điều khiển báo cháy & kích hoạt xả khí tự động THEO ĐỊA CHỈ, hệ thống thiết bị giám sát cảnh báo khói, cảnh báo cháy sớm, các thiết bị cảnh báo bằng âm thanh hình ảnh, hệ thống bình chứa chất khí chữa cháy hóa lỏng ở áp suất thấp (25bar), hệ thống van điều khiển, hệ thống ống dẫn khí & các đầu phun xả khí chữa cháy.
- Hệ thống có chức năng tự động giám sát, phát hiện các đám cháy sớm nhất, xử lý loại bỏ các cảnh báo sai và điều khiển các van xả khí chữa cháy theo địa chỉ chính xác trong trường hợp xẩy ra cháy đồng thời đưa ra các cảnh báo cháy bằng âm thanh hình ảnh.

I.1.2. Hệ thống cảnh báo cháy và điều khiển chữa cháy tự động:
- Hệ thống báo cháy địa chỉ có chức năng giám sát và thông báo cháy đến từng địa chỉ chính xác, hệ thống còn có tác dụng đưa ra các tín hiệu điều khiển chữa cháy thông qua các modul chữa cháy và giám sát các hệ thống cảnh báo khác.

system.jpg


- Hệ thống báo cháy được lắp đặt để giám sát toàn bộ các phòng cần bảo vệ và các khu vực dưới sàn nâng.
- Hệ thống điều khiển xả khí chữa cháy được lập trình theo nguyên lý Cross-Zone, chỉ kích hoạt xả khí chữa cháy khi có cháy thực xảy ra. Hệ thống chỉ kích hoạt xả khí khi nhận được tín hiệu báo cháy chính xác từ hai loại đầu cảm biến: đầu báo khói quang và đầu cảnh báo sớm i-on, đồng thời. Các đầu báo là loại địa chỉ thông minh, có địa chỉ riêng cho từng đầu báo, có bộ xử lý riêng tại mỗi đầu báo để giúp đặt các ngưỡng báo cháy phù hợp cho từng đầu được lắp đặt tại các khu vực khác nhau.

SHPmainboard.jpg


- Hệ thống báo cháy & điều khiển chữa cháy tự động phải có khả năng mở rộng để đáp ứng các yêu cầu mở rộng hệ thống trong tương lai.
- Hệ thống báo cháy tự động bao gồm các bộ phận cơ bản:
- Trung tâm báo cháy và điều khiển chữa cháy địa chỉ
- Đầu báo cháy tự động gồm 2 loại: Các đầu báo cháy khói địa chỉ thông minh loại quang điện, và các đầu báo cháy khói ion địa chỉ thông minh, được lắp đặt tại các vị trí khác nhau của các phòng, đảm bảo bao phủ toàn bộ diện tích cần bảo vệ. Các đầu báo khói được lắp trong từng khoang của trần nhà ( được giới hạn bởi cấu kiện xây dựng nhô ra về phía dưới dầm xà ...). Các đầu báo khói quang, đầu báo i-on được lắp đặt trên trần giả theo phương án kết hợp 02 hay nhiều đầu báo trên một vùng, các đầu báo đều được trang bị đèn LED 03 mầu hiển thị tình trạng hoạt động.
- Hộp nút nhấn xả khí, và nút nhấn tạm dừng xả khí, lắp đặt tại các khu vực cửa ra vào tất cả các phòng để xả khí bằng tay, làm việc thông qua 2 modul cấp tín hiệu đầu vào.

SheratonControlPanel.jpg


- Nút nhấn báo cháy và kích hoạt xả khí là nút nhấn địa chỉ và được quản lý theo khu vực.
- Nút nhấn tạm dừng xả khí ( hủy tín hiệu báo cháy): được đặt cho mỗi vùng xả khí. Là loại nút nhấn địa chỉ được quản lý theo khu vực và được giám sát bởi tủ trung tâm theo địa chỉ riêng đã cài sẵn. Nút nhấn gửi tín hiệu “dừng xả” tới tủ trung tâm khi được nhấn bởi người vận hành trong trường hợp đám cháy đã được kiểm soát và hệ thống đang trong chế độ trước khi xả khí. Khi nhận được tín hiệu “tạm dừng xả khí” tủ trung tâm lập tức hủy chế độ xả khí giúp bảo toàn hệ thống và khí chữa cháy cho các trường hợp nguy cấp khác.
- Bộ đèn, còi báo xả khí, lắp đặt tại cửa ra vào.
- Các chuông báo, đèn, còi báo được gắn liền với tủ trung tâm cảnh báo cháy và kích hoạt xả khí hoặc lắp đặt phía trên cửa ra vào chính của khu vực bảo vệ, phù hợp với tầm quan sát nhận biết với chức năng báo lỗi, báo động cảnh báo cháy, cảnh báo xả khí. Các thiết bị này được quản lý theo khu vực, có địa chỉ chính xác trên trung tâm điều khiển thông qua địa chỉ module.
- Chuông báo cháy 6” 24 VDC, lắp đặt tại khu vực chung của tầng hoặc phòng điều khiển.
- Các bộ phận liên kết: Modul kết nối đầu vào và đầu ra cho các thiết bị ngoại vi và điều khiển các thiết bị liên quan khi chữa cháy.
- Toàn bộ hệ thống được giám sát điều khiển bằng phần mềm thông qua mạng .
- Các loại dây tín hiệu và cáp tín hiệu là loại chống nhiễu.
- Các hệ thống thiết bị liên kết.
- Nguồn điện: nguồn điện lưới 220VAC - 50Hz và nguồn dự phòng 24VDC.
- Hệ thống báo cháy và điều khiển chữa cháy có cấu hình tương thích với hệ thống báo cháy của toà nhà để có thể kết nối với hệ thống BMS, hệ BMS giám sát được trạng thái hoạt động của hệ thống thông qua cổng Bacnet của hệ thống báo cháy tòa nhà.
- Tự động báo cháy sớm, bất kỳ sự cố cháy nào bắt đầu xảy ra trong các khu vực bảo vệ khi có khói đạt đến mức độ cần thiết (0.5 ÷ 3.6%). Ngưỡng báo động tuỳ chỉnh cho mỗi đầu dò lên tới 8 mức khác nhau. Các đầu dò địa chỉ thông minh có khả năng tự nhận biết trạng thái lỗi do bụi bẩn đưa ra thông tin yêu cầu bảo trì theo hai mức: Báo bẩn và yêu cầu bảo trì khẩn cấp.
- Bảo đảm chính xác địa chỉ báo cháy. Điều này giúp cán bộ trực ban xác định nhanh và chính xác vị trí đang bị cháy, hoặc có nguy cơ cháy thông qua màn hình LCD ghi trên trung tâm.
- Chuyển tín hiệu phát hiện cháy thành tín hiệu báo động rõ ràng để những người xung quanh có thể thực hiện ngay các biện pháp thích hợp.
- Có khả năng chống nhiễu tốt.
- Báo hiệu nhanh chóng, rõ ràng mọi trường hợp sự cố của hệ thống.
- Không bị ảnh hưởng bởi các hệ thống khác được lắp chung hoặc riêng rẽ.
- Không bị tê liệt một phần hay toàn bộ do cháy gây ra, trước khi phát hiện ra cháy.
- Hệ thống báo cháy đồng bộ sản xuất tại Mỹ.
- Hệ thống này đã được kiểm định thực tế tại Việt nam.

Nguyên lý làm việc của hệ thống báo cháy và điều khiển chữa cháy tự động bằng khí sạch FM200/ Ecaro-25:
- Hệ thống báo cháy là hệ thống quan trọng hàng đầu của hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng như toàn bộ công trình. Nhằm đảm bảo giúp cho con người phát hiện đám cháy rất sớm để có những biện pháp xử lý, chữa cháy thích hợp, nhanh gọn. Đảm bảo độ chính xác, độ an toàn và ổn định cao, hoạt động 24/24h và khả năng kết nối liên động với các hệ thống khác như điện, thông gió.
- Hệ thống đáp ứng được các yêu cầu và tính chất khắt khe nhất, hiện đại nhất, tốt nhất, được thể hiện tại các thông số kỹ thuật như ngưỡng tác động, nhiệt độ, độ ẩm làm việc...và đặc biệt nó được thiết kế chế tạo với độ an toàn cao chống báo giả.
- Khi có tín hiệu báo cháy tại bất kỳ đầu dò nào trong khu vực bảo vệ, trung tâm báo cháy Cheetah Xi nhận tín hiệu xử lý đưa ra tín hiệu báo cháy bằng chuông, thông tin về điểm đang báo cháy hiển thị trên màn hình LCD tại tủ điều khiển. Thông tin cảnh báo bằng chuông còi cho cán bộ trực tại phòng điều hành. Hệ thống không đưa ra tín hiệu kích hoạt xả khí.
- Khi có tín hiệu báo cháy được đưa về từ 2 loại đầu dò trong 1 vùng bảo vệ, trung tâm sẽ đưa tín hiệu cảnh báo bằng còi đèn tại cửa phòng, tín hiệu chuẩn bị xả khí tại tủ điều khiển. Thời gian trễ đếm lùi tại tủ điều khiển trước khi đưa ra tín hiệu kích hoạt xả khí. Trong thời gian trễ cài đặt, người vận hành có thể sử dụng nút nhấn tạm dừng xả khí để ngừng đếm thời gian trễ, hoặc nhấn nút xả khí để chữa cháy ngay lập tức.
- Trung tâm sẽ hiển thị chính xác địa chỉ cháy (do lập trình đặt tên) và đưa ra các tín hiệu báo cháy.
- Thỏa mãn tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy hiện hành của Việt Nam cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn tiên tiến trên thế giới: UL, FM.... được quản lý chất lượng bởi các tiêu chuẩn ISO.
- Các chế độ hoạt động của hệ thống:
 Chế độ tự động: Khi có cháy xảy ra, đầu báo sẽ cảm nhận được sự cháy nhờ khói, nhiệt sinh ra từ đám cháy và chuyền tín hiệu báo cháy về tủ trung tâm thông qua hệ thống dây và cáp tín hiệu, trung tâm tiếp nhận, xử lý tín hiệu sau đó phát đi tín hiệu báo động bằng âm thanh và hiển thị địa chỉ khu vực có cháy. Trung tâm báo cháy kiểm soát sự hoạt động và kết nối với hệ thống chữa cháy, hệ thống chữa cháy tự động cho các phòng máy, hệ thống lưu trữ thông tin về các đám cháy, tiền báo cháy để tiện việc điều tra sau này.
 Chế độ bằng tay: Khi có cháy xảy ra ở ngoài khu vực lắp đầu báo cháy hoặc khi đám cháy mới phát sinh, nhưng chưa đủ để đầu báo cảm nhận được sự cháy mà do con người phát hiện hoặc hệ thống chưa báo đủ số địa chỉ theo yêu cầu nên chưa đưa ra tín hiệu chữa cháy. Để đưa ra tín hiệu kích hoạt xả khí ngay lập tức, giảm thiệt hại cho thiết bị, có thể ấn nút chữa cháy khẩn cấp để chuyển tín hiệu chữa cháy về tủ trung tâm, trung tâm tiếp nhận và phát tín hiệu báo động bằng âm thanh, ánh sáng, hiển thị khu vực báo cháy và điều khiển xả khí chữa cháy ngay lập tức.
I.1.3. Hệ thống chữa cháy:
- Lựa chọn giải pháp chữa cháy bằng chất khí sạch HFC-227ea/HFC-125 là giải pháp tối ưu cho hệ thống server, IDC, thiết bị điện tử độ nhậy cao.... dựa trên những ưu điểm như : Thời gian chữa cháy nhanh (dưới 10giây), hệ thống gọn nhẹ, hiệu quả cao. An toàn cho thiết bị, con người & môi trường. Không để lại các phụ chất sau quá trình chữa cháy. Tuân theo các quy định TCVN7161:2002 (ISO14520), NFPA2001. So với các hệ thống chữa cháy khí như CO2, Nitrogent, Halon, Aerosol .... hệ thống chữa cháy khí HFC-125 ưu việt hơn vì hiệu quả chữa cháy cao hơn, không ảnh hưởng đến con người, môi trường, thời gian chữa cháy nhanh làm giảm thiểu tác hại do cháy gây ra. So với hệ thống chữa cháy cùng đặc tính như hệ thống chữa cháy khí sạch FM200(HFC-227ea), FK-5-1-12, hệ thống chữa cháy khí sạch HFC-125 sử dụng một lượng khí ít hơn 20% so với cùng khu vực bảo vệ, ít hơn lượng khí chữa cháy FK-5-1-12 tới 38%. Hệ thống chữa cháy khí sạch HFC-125 duy trì khả năng dập cháy lâu hơn hệ thống chữa cháy khí sạch HFC-227ea tới 15% và duy trì lâu hơn hệ thống chữa cháy FK-5-1-12 tới 25% giúp dập tắt triệt để đám cháy, tránh bùng phát trở lại.

HFC-125.png
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

I.1.4. Chất chữa cháy HFC-125:
- Thông số kỹ thuật:
 Tên hóa học: PentafluoroEthane (CHF2CF3)
 Trọng lượng phân tử: 120.02
 Mật độ bay hơi ở 25 độ C (77 độ F), áp suất 1 atm, kg/m3(lb/ft3): 4.983(0.3111)
 Áp suất bay hơi, bão hòa tại 25 độ C : 13 bar (200.4 psia)
 Điểm sôi, 1 atm: -48.14 độC ( -54.7 độF)
 Điểm đóng băng : -103 độC ( - 153 độ F)
 Tính hòa tan trong nước ở 25 độ C (77 độ F): 700ppm
 Nhiệt độ tới hạn: 66.25 độ C ( 151.25 độ F)
 Áp suất tới hạn: 36 bar (526.6 psia)
 Thể tích tới hạn: 210 cc/mole
 Mật độ tới hạn: 571.9 kg/m3 ( 35.70 lb/ft3)
 Tỷ nhiệt, dạng lỏng tại 25 độ C(77 độ F), KH/Kg-độC(Btu/Lbđộ F): 1.37 (0.327)
 Tỷ nhiệt, dạng khí tại 25 độ C(77 độ F), KH/Kg-độC(Btu/Lbđộ F): 0.809 (0.193)
 Nhiệt độ bay hơi@nhiệt độ sôi. KJ/Kg(BTU/Lb): 164.4(70.7)
 Tính dẫn nhiệt, dạng lỏng tại 25 độC (77 độ F), W/m-độC ((Btu/hr-ftđộ F):0.0652(0.0377)
 Tính dẫn nhiệt, dạng khí tại 25 độC (77 độ F), W/m-độC ((Btu/hr-ftđộ F):0.0166(0.0096)
 Tính dẻo, dạng lỏng tại 25 độ C(77 độ F), cP(lb/ft-hr):0.137
 Tính dẻo, dạng khí tại 25 độ C(77 độ F), cP(lb/ft-hr):0.013
 Mức độ ảnh hưởng đến tầng ozon: 0
 Mức độ ảnh hưởng đến sự nóng lên toàn cầu : 2800
 Thời gian lưu trữ dưới dạng nén áp suất : 32.6 năm
- Đặc điểm :
 Hệ thống cung cấp một giải pháp chữa cháy ưu việt trong tất cả các ứng dụng từ thiết bị điện tử độ nhậy cao tới các ứng dụng trong công nghiệp sử dụng chất lỏng dễ cháy. HFC-125 là vật liệu lý tưởng trong các ứng dụng tại các khu vực mà công việc dọn dẹp các chất dập cháy sau đám cháy là một vấn đề khó khăn, các khu vực yêu cầu chất dập cháy có khả năng dập cháy cao nhưng khối lượng nhỏ, các khu vực yêu cầu chất dập cháy không dẫn điện và các khu vực có sự hiện hữu của con người. Khi vấn đề môi trường được quan tâm, HFC-125 hữu dụng một cách đặc biệt. Nó hoàn toàn không tác động ảnh hưởng đến tầng OZONE, không tác động trong quá trình nóng lên của trái đất, và ảnh hưởng rất thấp đến bầu khí quyển. Các tính chất ưu việt giúp cho hệ thống thích hợp lắp mới, thay thế các hệ thống chữa cháy nước, và phù hợp cho cả việc thay thế các hệ thống chữa cháy bằng chất khí Halon 1301.
 Thời gian duy trì khả năng dập cháy tăng 20% so với các ứng dụng chữa cháy khí sạch thông thường giúp dập tắt hoàn toàn các nguồn gây cháy, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bùng phát trở lại của đám cháy.
 HFC-125 là chất khí hóa lỏng không dẫn điện, không mùi, không mầu, được lưu trữ dưới dạng lỏng và phát tán ra khu vực nguy hiểm dưới dạng khí không mầu, không dẫn điện. Sạch và không nhìn thấy. Sau khi chữa cháy, HFC-125 không lưu lại các chất thừa, không độc tính, phù hợp sử dụng trong các khu vực có người, các loại kho lưu trữ dữ liệu, phòng server. HFC-125 dập tắt đám cháy bằng cách kết hợp cơ chế thu nhiệt và cô lập tác nhân gây cháy. HFC-125 không thay thế oxy mà luôn duy trì mức oxy tối thiểu từ 16% đến 21% và vì thế nó an toàn đối với các khu vực có người.
 HFC-125 là chất chữa cháy hiệu quả có thể sử dụng đối với hầu hết các dạng cháy. Nó hiệu quả đối với các đám cháy do chất lỏng dễ cháy, các chất cháy rắn. Dựa trên cơ sở khối lượng của chất chữa cháy, HFC-125 là chất chữa cháy rất hiệu quả thuộc thể khí. HFC-125 có mức độ đậm đặc ít nhất cho ứng dụng dập tắt các dạng cháy là từ 8% theo NFPA-2001 và 8.7% theo ISO14520. Mức độ đâm đặc ít nhất theo thiết kế cho hầu hết các ứng dụng chữa cháy phù hợp theo tiêu chuẩn NFPA 2001.
 Mức độ độc hại của HFC-125 được so sánh với các chất chữa cháy khác. Thuộc tính LC50 của HFC-125 lớn hơn 700,000 ppm được đánh giá đối với người bị bệnh tim nhậy cảm qua các thử nghiệm được chấp nhận bởi Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ. Kết quả thử nghiệm chỉ ra rằng bệnh nhân tim chịu được HFC-125 cao hơn các chất chữa cháy khác và nó được chấp nhận sử dụng làm chất chữa cháy ở các khu vực có sự hiện diện của con người.
- Chứng nhận :
 UL - Ex4623
 FM Approved - 3014476
- Lượng khí HFC125 cần thiết để chữa cháy cho công trình được tính toán theo công thức :
W= V/S x C/(100-C)
- Trong đó :
 W : Lượng khí chữa cháy HFC-125 tính bằng lbs
 V: Thể tích khu vực cần bảo vệ tính theo m3
 C: Tỷ lệ khí chữa cháy tính theo % thể tích khu vực chữa cháy
 S: Tỷ trọng bay hơi theo ft3/lb : S = k2 + k2(t)
- Trong đó :
 k1 = 2.7500; k2 = 0.0064(t); t = nhiệt độ theo độ F
 k1 = 0.1825, k2 = 0.0007(t), t = nhiệt độ theo độ C (oC)
 1 inch = 0,0254 mét
 1 lb = 0,45359237 kg
 1 ft = 0,3048 mét
 1 độ Pha-ren-hét = -17,2222222 độ Xen-xi-út
- Khi thiết kế hệ thống cảnh báo cháy và chữa cháy tự động bằng khí sạch Ecaro-25 của hãng Fike, lượng khí chữa cháy cần thiết, lưu lượng khí, áp suất khí trong đường ống khi xả, áp lực khí tại đầu phun xả khí, thời gian xả khí, chủng loại & kích thước đường ống, chủng loại & kích thước đầu phun xả khí, ... đều được tính toán chi tiết trên phần mềm chuyên dụng được chứng nhận UL/FM của hãng Fike.
- Tuân theo các quy định sau :
 Tiêu chuẩn TCVN7161:2002 (ISO14520-8:2006) (đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với hệ thống chữa cháy bằng khí đối với chất chữa cháy HFC 125. Tiêu chuẩn mô tả chi tiết tính chất vật lý, yêu cầu kỹ thuật, cách sử dụng và các khía cạnh về an toàn và có thể áp dụng cho các hệ thống hoạt động ở áp lực danh định từ 25 bar đến 42 bar)
 Quy định NFPA2001 ( công trình thuộc nhóm C – các khu vực có thiết bị điện, điện tử, thiết bị viễn thông liên lạc, các tài sản có giá trị cao khác. Theo quy định NFPA2001 – tỷ lệ khí chữa cháy ít nhất là 8% theo thể tích từng khu vực chữa cháy )
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

I.1.5. Bình chứa khí HFC-125 trong hệ thống báo cháy & chữa cháy tự động bằng khí sạch Ecaro-25 của hãng Fike – Mỹ :

Cyl.jpg


CylinderStock.jpg


- Bình chứa khí HFC-125 TƯƠNG TỰ BÌNH CHỨA FM200 (HFC-227EA) là các bình chịu áp lực bằng thép, được thiết kế để lưu giữ khí dưới dạng áp lực cho đến khi xả. Tất cả các bình đều thích hợp với dải nhiệt độ lưu giữ từ 0 oC đến 49 oC ( +32 đến 120 oF). Được sản xuất theo quy định DOT.
- Các bình khí được nạp khí trong giới hạn cho phép từ 3.5kg đến 379,5 kg theo thể tích của bình và theo quy định DOT. Tất cả các bình được điều chỉnh áp lực theo áp lực làm việc 360 psig tại 70 oF (25 bar – 21 oC).
- Bình chữa cháy khí sạch HFC-125 và được xả hết đến khi phát hiện đám cháy . Khí được lưu giữ trong bình bởi hệ thống van bao gồm cả đĩa xả khí. Khi có lệnh điều khiển được khởi động bởi tín hiệu điện tự động hoặc thủ công, đĩa xả khí sẽ mở để xả khí chữa cháy. Van xả khí có ba kích thước: 1” (25mm), 2 ½” (65mm) và 3” (80mm). Van 25mm được sử dụng trong các bình chứa 10(4), 20(8), 35(15), 60(27) và 100 pound (44L). Loại van 2 ½ (65mm) được sử dụng trong các bình 150pound (51L). Loại van 3”(80mm) được sử dụng trong các bình chứa 215 (87), 375(153), 650(267) và 1000pound (423L). Sau khi xả khí, bình lại được tiếp tục sử dụng chỉ bằng việc thay thế vài bộ phận nhỏ trong cụm van.

ImpulseValve.jpg


- Bình chứa khí hệ sạch của hãng Fike được trải qua sự kiểm tra Hiệp hội thí nghiệm an toàn và sản xuất. Bình chứa có thể chứa từ 3,5 đến 379.5 kg chất khí HFC-125. Thích hợp các yêu cầu lắp đặt hệ thống chữa cháy gọn nhẹ với số lượng bình ít nhất và/hoặc lắp đặt tại những khu vực cần yêu cầu một lượng khí chữa cháy nhiều hơn cần thiết. Bình chứa khí hệ sạch của hãng Fike được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bộ Giao thông vận tải - Mỹ. Bình khí phải trải qua sự kiểm tra của Hiệp hội thí nghiệm an toàn và sản xuất. Trước khi xuất xưởng mỗi bình khí phải trải qua kiểm tra về độ rò rỉ, và kiểm tra áp suất tới 1000psig (69 bar). Bình được làm từ vật liệu hợp kim thép carbon và được sơn, tráng men bóng bề mặt.

Bình chứa với các van đầu bình và đĩa xả khí đảm bảo nhanh chóng xả hết khí trong vòng 10 giây hoặc ít hơn.

CylKit.jpg


Bình chứa khí được lắp đồng hồ theo dõi áp suất để có thể nhanh chóng kiểm tra áp suất khí trong bình.
Có thể lắp thêm thước đo mực chất lỏng trong bình và cảnh báo áp suất thấp giám sát áp suất trong bình. Thước đo mực chất lỏng trong bình có thể kiểm tra lượng chất khí chứa trong bình mà không phải tháo khỏi vị trí lắp đặt.
Cảnh báo áp suất thấp theo dõi áp suất khí chứa trong bình và có thể đặt ở chế độ đóng hoặc mở. Trong trường hợp áp suất khí trong bình giảm từ 360psig tới 288psig (từ 24,8bar tới 18,8bar) cảnh báo đang ở chế độ mở/đóng sẽ chuyển sang chế độ đóng/mở. Lúc đó cảnh báo sẽ kích hoạt báo lỗi ở tủ điều khiển.

LowPS.jpg


Bình chứa khí có thể lắp đặt theo hướng nằm ngang hoặc hướng đứng thẳng, tuỳ thuộc vào thực tế sử dụng tại nơi lắp đặt. Bình khí được cung cấp cùng với giá treo và có thể lắp đặt linh hoạt cho mọi vị trí. Bình được thiết kế làm việc ở nhiệt độ môi trường từ 0oC đến 49oC.
Trong trường hợp khi nhiệt độ môi trường xung quanh tăng đến khoảng từ 49,9 độC – 65 độC, hệ thống van đầu bình tự kích hoạt xả khí chữa cháy.
Các bình chữa khí sạch chữa cháy HFC-125 của hãng Fike đều có mã hiệu riêng cho từng loại (part number).
- Chứng nhận::
 UL listed, Ex4623
 FM Approved 3014476 (HFC-125)
 BS 55045 phần 1
 DOT 4BW500; TC 4BWM534
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

I.1.6. Bộ phận kích hoạt xả khí IVO, part Number 02-12728:
- Bộ kích hoạt xả khí IVO là bộ phận kích hoạt cho van xả khí đầu bình, bao gồm 2 tính năng : kích hoạt xả khí bằng tín hiệu điện điều khiển từ trung tâm & kích hoạt xả khí bằng tay.
- Trong trường hợp kích hoạt xả khí bằng tay, cần tháo bỏ chốt an toàn và nhấn nút đỏ trên IVO.
- Sau khi kích hoạt, IVO được cái đặt lại để tiếp tục sử dụng bằng thiết bị cái IVO chọn thêm.
- Chứng nhận:
 UL Listed - Ex4623
 FM Approved - 0Y4A8.AF

150Cyl.jpg


IVO.jpg
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

I.1.7. Module kích hoạt, part Number 10-2748:
- Module kích hoạt xả khí: Nhận tín hiệu điều khiển trung tâm điều khiển và kích hoạt các bộ kích hoạt xả khí IVO để mở van xả khí đầu bình. Module kích hoạt xả khí được trang bị tính năng điều khiển theo tín hiệu đảo cực ( dòng giám sát +24 VDC; dòng kích hoạt xả khí -24VDC) khi kết hợp với trung tâm điều khiển giúp loại bỏ hoàn toàn các kích hoạt xả khí sai, ngay cả trong trường hợp trung tâm điều khiển xảy ra sự cố như chập điện, sét ....
- Chứng nhận:
 UL Listed – S3217
 FM Approved 3038320

IMG_0382.jpg


I.1.8. Đầu phun xả khí HFC-125
- Đầu phun xả khí có nhiệm vụ phấn phối khí đến khu vực cần bảo vệ đảm bảo về lượng và mật độ khí theo tính toán. Đầu phun xả khí được thiết kế để có thể xả toàn bộ lượng khí chữa cháy trong khoảng thời gian 10 giây hoặc ít hơn..
- Các đầu phun xả khí sạch bao gồm đủ kích cỡ từ 3/8”(10mm) đến 2”(50mm), mỗi kích thước đều có đủ 2 loại 180 và 360 độ. Kích thước đầu phun tùy thuộc vào kích thước đường ống dẫn khí được nối vào. Kích thước các lỗ thoát khí trên đầu phun đều được tính toán trên phần mềm được chứng nhận UL & FM. Việc tạo lỗ được thực hiện tại nhà máy sản xuất của Fike. Các đầu phun đều có mã hiệu (part number) cho từng loại.
- Bán kính bảo vệ : 13.92m tại độ cao 4,9m từ mặt sàn lên vị trí lắp đặt đối với đầu 180 độ và 9.04m tại độ cao 4,9m từ mặt sàn lên vị trí lắp đặt đối với đầu phun loại 360 độ.

IMAG0373-1.jpg


- Chứng nhận:
 UL Listed - Ex4623
 ULC Listed - CEx1136
 VDS
 FM Approved - 3014476
I.1.9. Hệ thống ống dẫn khí:
- Đường kính thiết kế phải đảm bảo cung cấp khí chữa cháy đáp ứng yêu cầu về thời gian, lưu lượng chữa cháy của toàn hệ thống. Tiêu chuẩn BS1387-1985 Ống chịu được áp lực khí thoát ra trong quá trình chữa cháy, Chất liệu thép tráng kẽm có thể mua trong nước.(Tham khảo trong bảng kết quả tính toán bằng phần mềm )
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

LƯU Ý VỀ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN CẢNH BÁO & KÍCH HOẠT XẢ KHÍ CHỮA CHÁY


- Trung tâm được thiết kế lập trình mở rộng cho phép xử lý ngay lập tức các thông tin từ hệ thống trong thời gian ngắn nhất, đồng thời có thể liên kết quản lý với các hệ thống khác như : HVAC, hệ thống cảnh báo âm thanh, hệ thống cửa, thang máy, hệ thống an ninh và CCTV/ hệ thống quản lý tòa nhà. Liên kết quản lý giám sát từ xa qua mạng.
- Trung tâm loại tiêu chuẩn quản lý hai mạch vòng ( Signal line Circuit) hỗ trợ 254 thiết bị địa chỉ trên một mạch vòng với hầu hết các kiểu đấu nối kết hợp giữa các thiết bị trên mạch như : module, nút nhấn khẩn và đầu báo..........., các thiết bị kết nối ngang hàng trên mạch SLC.
- Trung tâm điều khiển phải được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống cảnh báo cháy và kích hoạt xả khí, đáng tin cậy được sử dụng cho hệ thống chữa cháy khí sạch, hệ thống sprinkler đường ống ướt, hệ thống sprinkler đường ống khô, hệ thống chữa cháy khí CO2, Watermist - hệ thống phun sương, màn ngăn cháy, và cảnh báo cháy.
- Bộ vi xử lý của hệ thống có thể dễ dàng cài đặt cấu hình cho các phạm vi ứng dụng chữa cháy khác nhau.
- Hệ thống phải bao gồm giao diện điều khiển đầy đủ, hệ thống đèn LED hiển thị trạng thái và bảng thông báo bằng màn hình LCD 80 ký tự để dễ dàng khai thác & quản lý hệ thống.
- Hệ thống phải có khả năng lập trình, cấu hình & mở rộng dựa trên phần mềm máy tính Clinx, bộ lập trình địa chỉ từ xa bẳng hồng ngoại.
- Có chức năng thiết lập 8 mức độ nhạy của đầu dò.
- Tủ báo cháy có thể kết nối với các tủ khác ( kết nối đến 128 tủ trung tâm) cũng như kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm.
- Tủ có khả năng kết nối mạng LAN qua đó có thể truy cập, quản lý giám sát hệ thống từ xa.
- Hoàn toàn hỗ trợ khả năng kết nối điều khiển hệ thống cảnh báo sớm VESDA
- Điều khiển kích hoạt xả khí theo 3 cách : quản lý đan xen, kết hợp các vùng giám sát, theo các vùng đầu báo đơn lẻ.
- Tính năng chung cần thiết :
 2 mạch lớp A và B, 1.75A
 254 địa chỉ/loop
 Màn hiển thị 80 ký tự, LCD
 Đồng hồ hệ thống theo thời gian thực
 Bộ nhớ 3200 tình trạng hoạt động trong quá khứ của hệ thống
 Giám sát tình trạng hệ thống
 Kiểm tra giám sát hệ thống một cách nhanh chóng
 Kiểm tra thử nghiệm trên trung tâm hoạc từ màn hiển thị phụ
 Điều khiển van điện
 Kiểm tra, xác nhận cảnh báo
 Danh mục chuẩn đoán lỗi
 Nhiều kiểu chuông cảnh báo riêng biệt
 10 đèn hiển thị trạng thái
 Có thể gắn them các module DACT
 Hỗ trợ đến 31 thiết bị ngoại vi cùng các màn hiển thị phụ, bảng sơ đồ khu vực sử dụng đèn LED, module kết nối mạng Enthernet và module giao diện
 Lập trình hệ thống qua cổng USB

FAPcontrolChecking.jpg

Kiểm tra thử nghiệm FAP địa chỉ​
 
Trạm nạp và lưu trữ cho hệ thống chữa cháy FM200/ Ecaro-25

Phôi đầu phun xả khí trước khi tạo lỗ phun theo kết quả tính toán bằng phần mềm

NozzleStock.jpg


Bình lưu trữ khí FM200 ( HFC-227ea) / Ecaro-25 (HFC-125)
Khí được trữ dạng hoá lỏng trong các bình lớn trước khi nạp vào từng bình theo yêu cầu của từng công trình

AgentStore.jpg


Kho chứa & trạm nạp khí


FillStation.jpg


Kiểm tra kỹ thuật thiết bị trước khi lắp đặt

FAPaddConnecting.jpg


Bình chữa cháy khí sạch FM200/Ecaro

CylinderStock.jpg


Hệ thống ống dẫn khí Proinert (inergent, N2, Argonics ) trong công trình

ProinertPiping.jpg


ProinertPiping2.jpg


ProinertNozzle.jpg
 
Re: Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ HỆ THỐNG HFC-125 BẰNG PHẦN MỀM UL/FM

FE25.gif

Em mới đọc tài liệu cách tính khối lượng khí, bình fm200. Nhưng em thấy mấy anh đưa ra công thức như thế này:
Lượng khí FM200 cần thiết để chữa cháy cho công trình được tính toán theo công thức :
W=V/S x C/(100-C)

Trong đó :
- W : Lượng khí chữa cháy FM200 (FM200) tính bằng lbs
- V: Thể tích khu vực cần bảo vệ tính theo m3
- C: Tỷ lệ chữa cháy tính theo % thể tích khu vực chữa cháy
- S: Tỷ trọng bay hơi theo ft3/lb : S = k2 + k2(t)
- Trong đó :
- k1 = 1.8850; k2 = 0.0046(t); t = nhiệt độ theo độ F
- 1 inch = 0,0254 mét
- 1 lb = 0,45359237 kg
- 1 ft = 0,3048 mét
- 1 độ Pha-ren-hét = -17,2222222 độ Xen-xi-út
Nhưng em thấy bài hướng dẫn của mấy anh ở trên thì sao mà đơn giản. mấy con số 0.49 và 0.55 là mình lấy ở đâu vậy anh? Em đọc hoài mà k hiểu. Giúp giùm em giải thích dùm em với. Rồi từ khối lượng tìm được suy ra khối lượng bình, cái này mình có bảng tra k anh. Mong mấy anh giúp đỡ.
 
Cái cách tính của bác nhatminh22002 ảnh động nhanh quá em không đọc được ạ. Có bác nào có cái cách tính hệ thống ống FM 200 rõ ràng hơn không?
 
Hiện tại mình thiết kế hệ thống chữa cháy FM200, tại mình có 3 tầng, tầng 2,3,4 đặt phòng máy Diện tích 3 tầng giống nhau, mỗi tầng là chia thành 3 vùng. Zone 1 và Zone 3 diện tích giống nhau. Tổng cộng mình có 9 vùng cho 3 tầng. Vấn đề ở đây là các tầng này k có diện tích để đăt bình, nền phải đặt dưới tầng 1, chiều cao tầng 1 là 6m, còn 3 tầng còn lại, mỗi tầng là 4,6m. Anh em nào có kinh nghiệm về thiết kế hệ thống chữa cháy này, thì cho mình hỏi liệu mình đặt bình dưới tầng 1 thì có đủ áp suất chữa cháy cho các tầng các tầng 2,3,4 không? Mong nhận được sự giúp đở nhiệt tình của các sư huynh.
 
Hiện tại mình thiết kế hệ thống chữa cháy FM200, tại mình có 3 tầng, tầng 2,3,4 đặt phòng máy Diện tích 3 tầng giống nhau, mỗi tầng là chia thành 3 vùng. Zone 1 và Zone 3 diện tích giống nhau. Tổng cộng mình có 9 vùng cho 3 tầng. Vấn đề ở đây là các tầng này k có diện tích để đăt bình, nền phải đặt dưới tầng 1, chiều cao tầng 1 là 6m, còn 3 tầng còn lại, mỗi tầng là 4,6m. Anh em nào có kinh nghiệm về thiết kế hệ thống chữa cháy này, thì cho mình hỏi liệu mình đặt bình dưới tầng 1 thì có đủ áp suất chữa cháy cho các tầng các tầng 2,3,4 không? Mong nhận được sự giúp đở nhiệt tình của các sư huynh.

FM200 hiện nay có loại bình áp suất lên đến 50 bar, về cơ bản có thể đáp ứng yêu cầu của bạn.
Bên mình chuyên thiết kế, cung cấp hệ thống FM200, nếu bạn cần thì liên hệ mình.
 
FM200 hiện nay có loại bình áp suất lên đến 50 bar, về cơ bản có thể đáp ứng yêu cầu của bạn.
Bên mình chuyên thiết kế, cung cấp hệ thống FM200, nếu bạn cần thì liên hệ mình.

Anh cho em thông tin đi, Em se liên hệ anh. Hiện tại trong 1 tầng Zone1 và Zone3 diện tích 535m2, Zone2 diện tích 200m2. Vấn đề là mình thấy diện tích rất lớn, tổng cộng có 9 zone, mình chỉ sợ làm k được? vì theo tiêu chuẩn thời gian chữa cháy <=10s.
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

I.1.4. Chất chữa cháy HFC-125:
- Thông số kỹ thuật:
 Tên hóa học: PentafluoroEthane (CHF2CF3)
 Trọng lượng phân tử: 120.02
 Mật độ bay hơi ở 25 độ C (77 độ F), áp suất 1 atm, kg/m3(lb/ft3): 4.983(0.3111)
 Áp suất bay hơi, bão hòa tại 25 độ C : 13 bar (200.4 psia)
 Điểm sôi, 1 atm: -48.14 độC ( -54.7 độF)
 Điểm đóng băng : -103 độC ( - 153 độ F)
 Tính hòa tan trong nước ở 25 độ C (77 độ F): 700ppm
 Nhiệt độ tới hạn: 66.25 độ C ( 151.25 độ F)
 Áp suất tới hạn: 36 bar (526.6 psia)
 Thể tích tới hạn: 210 cc/mole
 Mật độ tới hạn: 571.9 kg/m3 ( 35.70 lb/ft3)
 Tỷ nhiệt, dạng lỏng tại 25 độ C(77 độ F), KH/Kg-độC(Btu/Lbđộ F): 1.37 (0.327)
 Tỷ nhiệt, dạng khí tại 25 độ C(77 độ F), KH/Kg-độC(Btu/Lbđộ F): 0.809 (0.193)
 Nhiệt độ bay hơi@nhiệt độ sôi. KJ/Kg(BTU/Lb): 164.4(70.7)
 Tính dẫn nhiệt, dạng lỏng tại 25 độC (77 độ F), W/m-độC ((Btu/hr-ftđộ F):0.0652(0.0377)
 Tính dẫn nhiệt, dạng khí tại 25 độC (77 độ F), W/m-độC ((Btu/hr-ftđộ F):0.0166(0.0096)
 Tính dẻo, dạng lỏng tại 25 độ C(77 độ F), cP(lb/ft-hr):0.137
 Tính dẻo, dạng khí tại 25 độ C(77 độ F), cP(lb/ft-hr):0.013
 Mức độ ảnh hưởng đến tầng ozon: 0
 Mức độ ảnh hưởng đến sự nóng lên toàn cầu : 2800
 Thời gian lưu trữ dưới dạng nén áp suất : 32.6 năm
- Đặc điểm :
 Hệ thống cung cấp một giải pháp chữa cháy ưu việt trong tất cả các ứng dụng từ thiết bị điện tử độ nhậy cao tới các ứng dụng trong công nghiệp sử dụng chất lỏng dễ cháy. HFC-125 là vật liệu lý tưởng trong các ứng dụng tại các khu vực mà công việc dọn dẹp các chất dập cháy sau đám cháy là một vấn đề khó khăn, các khu vực yêu cầu chất dập cháy có khả năng dập cháy cao nhưng khối lượng nhỏ, các khu vực yêu cầu chất dập cháy không dẫn điện và các khu vực có sự hiện hữu của con người. Khi vấn đề môi trường được quan tâm, HFC-125 hữu dụng một cách đặc biệt. Nó hoàn toàn không tác động ảnh hưởng đến tầng OZONE, không tác động trong quá trình nóng lên của trái đất, và ảnh hưởng rất thấp đến bầu khí quyển. Các tính chất ưu việt giúp cho hệ thống thích hợp lắp mới, thay thế các hệ thống chữa cháy nước, và phù hợp cho cả việc thay thế các hệ thống chữa cháy bằng chất khí Halon 1301.
 Thời gian duy trì khả năng dập cháy tăng 20% so với các ứng dụng chữa cháy khí sạch thông thường giúp dập tắt hoàn toàn các nguồn gây cháy, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bùng phát trở lại của đám cháy.
 HFC-125 là chất khí hóa lỏng không dẫn điện, không mùi, không mầu, được lưu trữ dưới dạng lỏng và phát tán ra khu vực nguy hiểm dưới dạng khí không mầu, không dẫn điện. Sạch và không nhìn thấy. Sau khi chữa cháy, HFC-125 không lưu lại các chất thừa, không độc tính, phù hợp sử dụng trong các khu vực có người, các loại kho lưu trữ dữ liệu, phòng server. HFC-125 dập tắt đám cháy bằng cách kết hợp cơ chế thu nhiệt và cô lập tác nhân gây cháy. HFC-125 không thay thế oxy mà luôn duy trì mức oxy tối thiểu từ 16% đến 21% và vì thế nó an toàn đối với các khu vực có người.
 HFC-125 là chất chữa cháy hiệu quả có thể sử dụng đối với hầu hết các dạng cháy. Nó hiệu quả đối với các đám cháy do chất lỏng dễ cháy, các chất cháy rắn. Dựa trên cơ sở khối lượng của chất chữa cháy, HFC-125 là chất chữa cháy rất hiệu quả thuộc thể khí. HFC-125 có mức độ đậm đặc ít nhất cho ứng dụng dập tắt các dạng cháy là từ 8% theo NFPA-2001 và 8.7% theo ISO14520. Mức độ đâm đặc ít nhất theo thiết kế cho hầu hết các ứng dụng chữa cháy phù hợp theo tiêu chuẩn NFPA 2001.
 Mức độ độc hại của HFC-125 được so sánh với các chất chữa cháy khác. Thuộc tính LC50 của HFC-125 lớn hơn 700,000 ppm được đánh giá đối với người bị bệnh tim nhậy cảm qua các thử nghiệm được chấp nhận bởi Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ. Kết quả thử nghiệm chỉ ra rằng bệnh nhân tim chịu được HFC-125 cao hơn các chất chữa cháy khác và nó được chấp nhận sử dụng làm chất chữa cháy ở các khu vực có sự hiện diện của con người.
- Chứng nhận :
 UL - Ex4623
 FM Approved - 3014476
- Lượng khí HFC125 cần thiết để chữa cháy cho công trình được tính toán theo công thức :
W= V/S x C/(100-C)
- Trong đó :
 W : Lượng khí chữa cháy HFC-125 tính bằng lbs
 V: Thể tích khu vực cần bảo vệ tính theo m3
 C: Tỷ lệ khí chữa cháy tính theo % thể tích khu vực chữa cháy
 S: Tỷ trọng bay hơi theo ft3/lb : S = k2 + k2(t)
- Trong đó :
 k1 = 2.7500; k2 = 0.0064(t); t = nhiệt độ theo độ F
 k1 = 0.1825, k2 = 0.0007(t), t = nhiệt độ theo độ C (oC)
 1 inch = 0,0254 mét
 1 lb = 0,45359237 kg
 1 ft = 0,3048 mét
 1 độ Pha-ren-hét = -17,2222222 độ Xen-xi-út
- Khi thiết kế hệ thống cảnh báo cháy và chữa cháy tự động bằng khí sạch Ecaro-25 của hãng Fike, lượng khí chữa cháy cần thiết, lưu lượng khí, áp suất khí trong đường ống khi xả, áp lực khí tại đầu phun xả khí, thời gian xả khí, chủng loại & kích thước đường ống, chủng loại & kích thước đầu phun xả khí, ... đều được tính toán chi tiết trên phần mềm chuyên dụng được chứng nhận UL/FM của hãng Fike.
- Tuân theo các quy định sau :
 Tiêu chuẩn TCVN7161:2002 (ISO14520-8:2006) (đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với hệ thống chữa cháy bằng khí đối với chất chữa cháy HFC 125. Tiêu chuẩn mô tả chi tiết tính chất vật lý, yêu cầu kỹ thuật, cách sử dụng và các khía cạnh về an toàn và có thể áp dụng cho các hệ thống hoạt động ở áp lực danh định từ 25 bar đến 42 bar)
 Quy định NFPA2001 ( công trình thuộc nhóm C – các khu vực có thiết bị điện, điện tử, thiết bị viễn thông liên lạc, các tài sản có giá trị cao khác. Theo quy định NFPA2001 – tỷ lệ khí chữa cháy ít nhất là 8% theo thể tích từng khu vực chữa cháy )


các bác c
Cái cách tính của bác nhatminh22002 ảnh động nhanh quá em không đọc được ạ. Có bác nào có cái cách tính hệ thống ống FM 200 rõ ràng hơn không?
Lam sao mà cho bạn xem được, người ta cố tình làm vậy mà. Dấu nghề đó bạn.
 
quá kín
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

Nguyen lý chung hay chỉ là lý thuyết thôi bạn. Mình đã làm nhiều cái chẳng có thao tác khẩn cấp vì đơn giản bình lắp ở vị trí quá kín nếu tìm được thì cháy cả nhà rồi!
là vì bên bạn lắp không đúng theo tiêu chuẩn,
 
Cái cách tính của bác nhatminh22002 ảnh động nhanh quá em không đọc được ạ. Có bác nào có cái cách tính hệ thống ống FM 200 rõ ràng hơn không?
Mình có bảng tính khối lượng khí FM200 rất dễ hiểu .
Ai cũng có thể tự tính được chỉ cần điền chiều cao, diện tích phòng là ra kết quả
Nếu muốn chữa cháy cho các khu vực khác nhau như: Dầu hỏa, thiết bị cũng có ok
 
FM200 hiện nay có loại bình áp suất lên đến 50 bar, về cơ bản có thể đáp ứng yêu cầu của bạn.
Bên mình chuyên thiết kế, cung cấp hệ thống FM200, nếu bạn cần thì liên hệ mình.
Cái này mình nghi nghi nhé, 50bar mà đẩy đi được lên 3 tầng, 9 zone, nên nhớ khối lượng nguyên tử của FM200-C3HF7 = 12x3+1+19x7 = 170g/mol. Nó nặng hơn rất nhiều lần so với Nito. nếu thiết kế đặt bình ở tầng 1 thì mình đảm bảo nó không hoạt động đúng như yêu cầu đâu. Bình Fm200 đặt ở góc phòng được mà bạn, nó đâu có chiếm chỗ nhiêu đâu.

Bạn đừng nói là chỉ dùng một hệ thống với selector valve rồi bảo về hết cho 9 zones đó nhé. Không thiết kế vậy được đâu.
 