xin phép anh chị giúp em hệ thống tăng áp cầu thang

PHÁT95bn

Thành Viên [LV 0]
khi tính toán hệ thống tăng áp cầu thang thì số cửa mở đồng thời là 3 cửa : cửa tầng cháy, cửa trên tầng cháy và cửa tầng trệt. tuy nhiên đối với thang N3 : là thang có buồng đệm thì số cửa đồng thời còn là 3 không ạ. ví dụ e có 10 tầng mỗi tầng 1 thang N3 thì số cửa mở đồng thời là bao nhiêu ạ. mong được anh chị chỉ giúp ạ!
 
khi tính toán hệ thống tăng áp cầu thang thì số cửa mở đồng thời là 3 cửa : cửa tầng cháy, cửa trên tầng cháy và cửa tầng trệt. tuy nhiên đối với thang N3 : là thang có buồng đệm thì số cửa đồng thời còn là 3 không ạ. ví dụ e có 10 tầng mỗi tầng 1 thang N3 thì số cửa mở đồng thời là bao nhiêu ạ. mong được anh chị chỉ giúp ạ!
1 tầng, tại tầng có cháy bạn nhé. trong QC06 phụ lục D có nói mà. vận tốc gió là 1,3m/s
 