là như thế này nhà e đang làm trang trai ở que nhưng không có đường điên xuông trang trãi, nên nha em muốn kéo một đương điện 3 pha xuống đó. để chiếu sáng và chạy máy bơm nước thôi. khoang cách thi cung xa xa khoang hon 1 km . nhưng giơ em không biết dùng day gi cho hiệu quả vừa giảm đươc chi phí ..vì cung không có nhiêu tiền...có nào biết nên chon loai day di gia cả như thế nào.....e cám ơn nhiều..hihi
 
Sáng nay login thì thấy wazzub đã cập nhập trang chủ hoành tráng perfectinter.net nhưng vẫn còn phải launch tiếp tới ngày 1 tháng 7...không có nhiều thời gian tìm hiểu nên post lên cho anh em ai biết gì về nó thì cập nhập tại topic này cho anh em tham khảo nhé...

anh em ai chưa chơi thì reg free tại đây ủng hộ mình nhé:

LINK REF TẠI ĐÂY
 
Ðề: Xin tư vấn một chút.

Chào bạn. Mình cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng ở mình hồi xưa thì dùng điện 1 pha với khoảng cách điện nguồn từ 2-3 km không đó.
Vậy cho hỏi, bạn nhất thiết phải dùng điện 3 pha không vậy, vì điện 1 pha kéo dài vừa ít dây chỉ 2 dây thôi, cũng khoẻ hơn so với kéo 4 dây điện 3 pha về nhà. Dây 1 pha dể sử dụng không cần phải cân điều pha.
Về kéo dây, bạn chỉ kiếm mấy cây to to, chắc là cột vào đó được rồi. Nhưng phải bảo đảm an toàn giông gió nữa.
Về chọn dây dẩn, thì chổ bạn sống đạo chích nhiều không ???. Nếu nhiều thì chọn dây nhôm sẻ an toàn hơn (ít bị cắt trộm dây hơn). Nếu mức độ an toàn cao, ta sẻ chọn dây đồng.

1.chọn dây đồng:(ở 1 pha)

- Căn cứ vào sụp áp đường dây:
Về sụt áp trên dây dẩn. Thì bạn tra cách chọn dây của cadivi với sụt áp 1 pha là 5,5 volt. Với khoảng cách 1000 mét, ta chọn dây ít nhất là 10 chấm
http://www.cadivi-vn.com/HuongDan_vn_daycap_1.asp
sụt áp 4,1 mv, với 1000 mét sẻ là: 4,1 x 1000 = 4.100 mv = 4,1 volt < 5,5 volt.
Đương nhiên dây 3 pha cũng 10 chấm trở lên.

- căn cứ vào tải sử dụng:
+ Chiếu sáng: cho 5 w trên 1 mét vuông => Diện tích trang trại x 5 w
+ motor sử dụng (bao nhiêu cái và tổng hết các công suất từng cái).
+ Các thiết bị điện tiêu thụ khác (tivi+tủ lạnh+máy lạnh + máy giặt+...).
Sau đó lấy hết các công suất cộng lại ra công suất tổng (Kw), nhân hệ số đồng thời 0,8 => công suất thực sử dụng tại thời điểm đó.

- lấy công suất đó (Kw), mỗi Kw tương đương 5 ampe rồi nhân hệ số an toàn 1,4 => dòng điện cần truyền tải trên dây dẩn, tra bảng cadivi ở trên => kích cở dây dẩn cần truyền tải (nhưng phải lớn hơn dây 10 mm2 nghen).

2. Nếu chọn dây nhôm:
- tính sụt áp (không biết tra ở đâu)
- Vào tải sử dụng (tương tự dây đồng) => dòng điện cần truyển tải điện thoại cho bên cadivi hỏi nó dây đó khoảng bao nhiêu chấm.

Số điện thoại bàn của cadivi: (84.8) 3829 9443 - 3829 2971 - 3829 2972.
 