Tình hình là em đang thi công 1 công trình của Vinacomin, tòa nhà cao 12 tầng, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn 770 m2, giới hạn chiều dài hành lang dài nhất là 37m.
Theo hồ sơ thiết kế phê duyệt vào năm 2009 (chưa xuất hiện TCVN 5687 : 2010) nên chủ đầu tư có nhờ mình tính, thiết kế bổ sung cho họ hệ thống hút khói hành lang). Và mình đã thiết kế, tính toán đầy đủ, đảm bảo như các thiết kế trước đây mình từng làm và được các đơn vị có thẩm quyền (về PCCC) thẩm định.
Nhưng, Tại đây em va phải 1 đơn vị PCCC (nghe nói là Trung tâm PCCC Hoàng Mai ở gần đó). Họ đến và đề nghị chủ đầu tư nhường quyền thi công toàn bộ hạng mục thông gió PCCC (bao gồm tăng áp thang bộ + Thông gió tầng hầm + Hút khói hành lang) cho họ. Cái này thì khỏi bàn, mình đương nhiên phải ok nhường lại cho họ, tạo điều kiện cho chủ đầu tư thôi (hì ).
1. Tuy nhiên, sau khi đơn vị PCCC này phê duyệt hồ sơ thiết kế và đưa vào thi công thì mình nhận ra 1 số điểm bất thường của thiết kế này như sau:
+ Thiết kế hệ thống hút khói hành lang của tòa nhà với công suất quạt hút đặt là 9000 m3/h - 500Pa;
+ Tại mỗi tầng trổ 1 nhánh hút khói với kích thước 400x200 (có van chặn lửa). Nhưng trên mỗi nhánh này lại có tới 3 miệng hút khói 600x600;
+ Ống gió rẽ nhánh ra cửa hút xa nhất trong hành lang có kích thước 200x100 nối 1 ống mềm D150 gắn vào cửa gió nói trên;
Thiết kế trên theo đơn vị PCCC nói trên đưa ra là dựa trên TCVN 5687 : 2010.
2. Sau khi nhận bản thiết kế này (chủ đầu tư nhờ xem ), mình phản hồi họ như sau: (cái này cũng nhờ các pác ngâm cứu và cho ý kiến dùm )
+ Tính toán công suất quạt hút với thông số: 9000 m3/h - 500 Pa, chỉ đảm bảo hút với điều kiện 2 van khói mở 1 lúc (các van còn lại đóng). Vậy nếu xảy ra cháy đồng thời tại 3 tầng trở lên thì sao???
+ Trong TCVN 5687 :2010, mục 6.6 có quy định, nguyên văn như sau: " Cửa hút khói cần phải bố trí trên giếng thải khói, dưới trần hành lang hay trần sảnh. Cho phép đấu nối cửa hút khói vào giếng thải khói qua một ống nhánh hút. Chiều dài hành lang do một cửa hút khói đảm nhận thường lấy không lớn hơn 30m.
Trên nhánh hút khói của hành lang hay sảnh cho phép đấu nối không quá hai cửa hút khói trên một tầng.
Vậy tại sao đơn vị PCCC lại thiết kế tới 3 cửa hút khói trên 1 nhánh rẽ mỗi tầng (trong khi hành lang dài nhất chỉ có 37m, nơi ngắn nhất là 10m - sảnh, có diện tích không tới 100 m2)???
+ Với kích thước ống gió mềm D150 gắn vào cửa hút khói trên (x3 cửa), không đảm bảo lưu lượng hút mỗi tầng theo tính toán là 4500 m3/h, không kể tầng 1 - nơi thoát ra ngoài nhà là 12000 m3/h (nếu đảm bảo thì tốc độ gió trong ống này lên tới 25 - 30 m3/h ---->> ống gió mềm như thế nào chịu được tốc độ này .)???
3. Đơn vị PCCC trên trả lời mình như sau:
+ Quạt gió chọn nói trên chỉ tính với 2 van chặn lửa mở đồng thời và không giải thích j thêm;
+ Mỗi nhánh hút tại mỗi tầng chọn 3 cửa vì sợ hành lang rộng nên thêm cửa để hút tốt hơn (cái này thì TCVN 5687 :2010 vứt đi rồi ). (mình nói thẳng là các ông vẽ thêm ra để tính tiền cho nhiều đúng hem --->>> cười .)
+ Ống gió mềm, ống gió nhánh nêu trên, bé để hút cho khỏe, hjx.
Các pác cho ý kiến dùm xem cái đơn vị PCCC nói trên (chắc đại diện cho các đơn vị thẩm tra PCCC khác) có phải mất dạy lắm ko
Theo hồ sơ thiết kế phê duyệt vào năm 2009 (chưa xuất hiện TCVN 5687 : 2010) nên chủ đầu tư có nhờ mình tính, thiết kế bổ sung cho họ hệ thống hút khói hành lang). Và mình đã thiết kế, tính toán đầy đủ, đảm bảo như các thiết kế trước đây mình từng làm và được các đơn vị có thẩm quyền (về PCCC) thẩm định.
Nhưng, Tại đây em va phải 1 đơn vị PCCC (nghe nói là Trung tâm PCCC Hoàng Mai ở gần đó). Họ đến và đề nghị chủ đầu tư nhường quyền thi công toàn bộ hạng mục thông gió PCCC (bao gồm tăng áp thang bộ + Thông gió tầng hầm + Hút khói hành lang) cho họ. Cái này thì khỏi bàn, mình đương nhiên phải ok nhường lại cho họ, tạo điều kiện cho chủ đầu tư thôi (hì ).
1. Tuy nhiên, sau khi đơn vị PCCC này phê duyệt hồ sơ thiết kế và đưa vào thi công thì mình nhận ra 1 số điểm bất thường của thiết kế này như sau:
+ Thiết kế hệ thống hút khói hành lang của tòa nhà với công suất quạt hút đặt là 9000 m3/h - 500Pa;
+ Tại mỗi tầng trổ 1 nhánh hút khói với kích thước 400x200 (có van chặn lửa). Nhưng trên mỗi nhánh này lại có tới 3 miệng hút khói 600x600;
+ Ống gió rẽ nhánh ra cửa hút xa nhất trong hành lang có kích thước 200x100 nối 1 ống mềm D150 gắn vào cửa gió nói trên;
Thiết kế trên theo đơn vị PCCC nói trên đưa ra là dựa trên TCVN 5687 : 2010.
2. Sau khi nhận bản thiết kế này (chủ đầu tư nhờ xem ), mình phản hồi họ như sau: (cái này cũng nhờ các pác ngâm cứu và cho ý kiến dùm )
+ Tính toán công suất quạt hút với thông số: 9000 m3/h - 500 Pa, chỉ đảm bảo hút với điều kiện 2 van khói mở 1 lúc (các van còn lại đóng). Vậy nếu xảy ra cháy đồng thời tại 3 tầng trở lên thì sao???
+ Trong TCVN 5687 :2010, mục 6.6 có quy định, nguyên văn như sau: " Cửa hút khói cần phải bố trí trên giếng thải khói, dưới trần hành lang hay trần sảnh. Cho phép đấu nối cửa hút khói vào giếng thải khói qua một ống nhánh hút. Chiều dài hành lang do một cửa hút khói đảm nhận thường lấy không lớn hơn 30m.
Trên nhánh hút khói của hành lang hay sảnh cho phép đấu nối không quá hai cửa hút khói trên một tầng.
Vậy tại sao đơn vị PCCC lại thiết kế tới 3 cửa hút khói trên 1 nhánh rẽ mỗi tầng (trong khi hành lang dài nhất chỉ có 37m, nơi ngắn nhất là 10m - sảnh, có diện tích không tới 100 m2)???
+ Với kích thước ống gió mềm D150 gắn vào cửa hút khói trên (x3 cửa), không đảm bảo lưu lượng hút mỗi tầng theo tính toán là 4500 m3/h, không kể tầng 1 - nơi thoát ra ngoài nhà là 12000 m3/h (nếu đảm bảo thì tốc độ gió trong ống này lên tới 25 - 30 m3/h ---->> ống gió mềm như thế nào chịu được tốc độ này .)???
3. Đơn vị PCCC trên trả lời mình như sau:
+ Quạt gió chọn nói trên chỉ tính với 2 van chặn lửa mở đồng thời và không giải thích j thêm;
+ Mỗi nhánh hút tại mỗi tầng chọn 3 cửa vì sợ hành lang rộng nên thêm cửa để hút tốt hơn (cái này thì TCVN 5687 :2010 vứt đi rồi ). (mình nói thẳng là các ông vẽ thêm ra để tính tiền cho nhiều đúng hem --->>> cười .)
+ Ống gió mềm, ống gió nhánh nêu trên, bé để hút cho khỏe, hjx.
Các pác cho ý kiến dùm xem cái đơn vị PCCC nói trên (chắc đại diện cho các đơn vị thẩm tra PCCC khác) có phải mất dạy lắm ko