Ðề: Miệng gió có nước

Bổ sung tí hihi

Một số trường hợp mọi vấn đề ok nhưng hộp gió quá cạn lại nối với ống mềm, máy chạy trong thời gian dài vẫn bị đọng sương trên miệng gió cấp, lượng nước đọng ko nhiều nhưng lâu lâu rơi xuống vài giọt đủ để khách hàng gọi :)). Trường hợp này thường gặp nhưng khu vực độ ẩm cao. Phương pháp khắc phục chỉnh đường ống mềm tránh tạo dòng rối hạn chế va đập giữa dòng gió cấp và miệng cấp.

Cảm ơn các AE đã cùng chia sẽ.
 
Ðề: Trả lời: Miệng gió có nước

Sự cố này mình đã gặp rồi, building đã đi vào hoạt động nên vấn đề chỉnh sửa rất khó thực hiện. Nó lại gặp tại một nơi là tiền sảnh của hành lang khách sạn, nơi này rất nóng do tường kính hướng Tây. Mình loay hoay đủ kiểu vấn không giải quyết được, do chênh lệch nhiệt độ giữa gió điều hòa và không gian khu vực điều hòa nên mình chỉ còn biết cho khách xông hơi.
Tui nghĩ dân nhiệt chỉ cần người ta nói đến các trường hợp gây ra hiện tượng đã đủ hiểu để kiểm tra và suy nghĩ cách khắc phục rồi. Đâu cần phải nói dông dài tốn thời gian đâu, hình như đa phần rảnh quá thì phải
 
Ðề: Trả lời: Miệng gió có nước

Bạn nói đúng 1 phần đấy Hiếu à. Nếu đã nói như thế thì nhìn lại bên trên tui viết 3 mục đó như thế nào. hi hi
1. Tại sao không đủ lưu lượng gió. lưu lượng gió không đủ sẽ gây ra hiện tượng gì?
2. Tại sao vận tốc gió lại thấp như thế? và sẽ gây ra hiện tượng gì?
3. Tại sao gió lạnh lại phân bố không đều thế? cũng sẽ gây hiện tượng gi?
Bạn chú ý nhé: hộp box bọc bảo ôn không đủ độ dày thì sẽ đọng sương bên ngoài hộp box. không liên quan gì đến miệng gió nhé.
Còn chắc chắn rùi. bảo ôn hở chỗ nào thì sẽ chảy nước chỗ đó mà.
Mình chán bạn lắm. ha ha ha.
Hãy giải quyết tốt 3 mục đó đi. đọng sương tại mặt gió là nó đó.
Minh thay bac Kien tra loi hoan toan chinh xac.Cam on bac!
 
Ðề: Miệng gió có nước

theo em thì không có gì phải bàn luận cả, các bác làm um tùm lên em cũng học hỏi được chút ít.
em xin tham gia một chút hiểu biết của em, kinh nghiệm thì chưa được nhiêu, nhưng cũng xin làm liều
theo em thì tải tải của phòng cao, máy chọn tải không phù hợp, quá thấp hoặc thấp quá. khắc phục thì thuyết phục khách hàng chơi thêm vài con cho nó đủ tải nhiệt của phòng,thế là ok, lcoong trình sau thì tính dư tải lên cho nó khỏi bị đọng xương.
em xin giả thích các ý kiến của em
tải cao, nhiệt độ phòng không hạ thấp được, độ chênh nhiệt độ của miệng thổi với phòng quá lớn, tới nhiệt độ đọng xương thì đọng xương, ok. xin chào!
 
Ðề: Miệng gió có nước

theo em thì không có gì phải bàn luận cả, các bác làm um tùm lên em cũng học hỏi được chút ít.
em xin tham gia một chút hiểu biết của em, kinh nghiệm thì chưa được nhiêu, nhưng cũng xin làm liều
theo em thì tải tải của phòng cao, máy chọn tải không phù hợp, quá thấp hoặc thấp quá. khắc phục thì thuyết phục khách hàng chơi thêm vài con cho nó đủ tải nhiệt của phòng,thế là ok, lcoong trình sau thì tính dư tải lên cho nó khỏi bị đọng xương.
em xin giả thích các ý kiến của em
tải cao, nhiệt độ phòng không hạ thấp được, độ chênh nhiệt độ của miệng thổi với phòng quá lớn, tới nhiệt độ đọng xương thì đọng xương, ok. xin chào!

>>> ???? Mình ko hiểu lém! Đọng sương ở miệng gió >> mà thuyết phục khách hàng mua thêm vài con điều hoà nữa á????/
 
Ðề: Trả lời: Miệng gió có nước

Bạn cóp thể gợi ý mọi người suy nghĩ. Nhung cách nói của bạn thật kiêu ngạo. Tôi không biết bạn giỏi tới đâu. Nhung chắc 1 điều bạn chưa phải là số 1 đâu.
 
Ðề: Miệng gió có nước

E cũng đang dính cái vụ này;gỡ hoài không ra.
1.)Công trình bên em là nhà ở;sài con VRF Toshiba 12Hp
2.)Hộp box sau khi đã gắn với ống gió mềm thì được gắn trực tiếp vào laphong;sau đó mới gắn miệng thổi loại (SLD) Slot linear Diffuser có 2 Slot vào hộp box bằng vít;e thấy cách làm này khá hay so với cách treo ti từ trần xuống là dễ thi công-không cần phải theo sát laphong(vì là laphong chết)
3.)Còn hồi là hồi trần
4.)Khi mở máy chạy khoảng 45 phút là bắt đầu đọng sương;e đo nhiệt độ gió ra khoảng 7-8 độ;còn nhiệt độ phòng thì 22 độ.
5.)Có những miệng thổi đọng sương bám gần 60% bề mặt miệng thổi.
6.)E đã dán cách nhiệt bên trong miệng thổi;thì thấy có giảm đôi chút nhưng vẫn còn đọng sương.Thật sự là hết cách rồi.
Phòng bị chảy nước thì thể tích khoảng 60m3;gắn con FCU 2,5 Hp thì ko thể thiếu công suất được rồi.
Mong anh em cao thủ trong diễn đàn giúp giùm e vấn đề này.Thanks.Còn có tí này nữa mà không giải quyết được là bên e khỏi nghiệm thu-treo mỏ luôn ^:)^
Ghi chú:không rõ em có thể nâng nhiệt độ bay hơi của FCU lên để nhiệt độ gió ra cao hơn 1 chút được ko?Vì e thấy ở hệ thống chiller water hiếm khi lại đọng sương như vậy?
 
Ðề: Miệng gió có nước

E cũng đang dính cái vụ này;gỡ hoài không ra.
1.)Công trình bên em là nhà ở;sài con VRF Toshiba 12Hp
2.)Hộp box sau khi đã gắn với ống gió mềm thì được gắn trực tiếp vào laphong;sau đó mới gắn miệng thổi loại (SLD) Slot linear Diffuser có 2 Slot vào hộp box bằng vít;e thấy cách làm này khá hay so với cách treo ti từ trần xuống là dễ thi công-không cần phải theo sát laphong(vì là laphong chết)
3.)Còn hồi là hồi trần
4.)Khi mở máy chạy khoảng 45 phút là bắt đầu đọng sương;e đo nhiệt độ gió ra khoảng 7-8 độ;còn nhiệt độ phòng thì 22 độ.
5.)Có những miệng thổi đọng sương bám gần 60% bề mặt miệng thổi.
6.)E đã dán cách nhiệt bên trong miệng thổi;thì thấy có giảm đôi chút nhưng vẫn còn đọng sương.Thật sự là hết cách rồi.
Phòng bị chảy nước thì thể tích khoảng 60m3;gắn con FCU 2,5 Hp thì ko thể thiếu công suất được rồi.
Mong anh em cao thủ trong diễn đàn giúp giùm e vấn đề này.Thanks.Còn có tí này nữa mà không giải quyết được là bên e khỏi nghiệm thu-treo mỏ luôn ^:)^
Ghi chú:không rõ em có thể nâng nhiệt độ bay hơi của FCU lên để nhiệt độ gió ra cao hơn 1 chút được ko?Vì e thấy ở hệ thống chiller water hiếm khi lại đọng sương như vậy?

Đọng sương ở miệng gió xảy ra khi tốc độ gió tính toán qua miệng cấp là lớn hơn 5 m/s. Ba5n nên kiểm tra lại thông số này đi!!!
 
Ðề: Miệng gió có nước

Trong trường hợp này hình như bác nguyenledung có sự nhầm lẫn rồi.
Điều kiện cần để xảy ra hiện tượng đọng sương bề mặt, ngoài yếu tố độ ẩm tương đối %, thì yếu tố chủ yếu là chênh lệch nhiệt độ giữa bề mặt với không khí ( cục bộ ) ở xung quanh bề mặt ( hình như thường là lớn hơn 10 độ C thì phải)
Để tránh đọng sương ta phải loại trừ các yếu tố này.
Về phần độ ẩm thì cố gắng tối đa, nếu có thể, ngăn chặn các nguồn ẩm - như từ gió tươi bên ngoài chẳng hạn - xâm nhập vào trong phòng.
Về yếu tố nhiệt độ, cố gắng tối đa để làm giảm độ chênh lệch nhiệt độ giữa bề mặt ( miệng gió) với không khí - ít nhất là khối không khí cục bộ ở ngay tại xung quanh miệng gió, nhất là những miệng ở gần khu vực tiếp cận với bên ngoài như sảnh đón tiếp tân chẳng hạn...
Một trong những cách đơn giản nhất là chọn tốc độ gió tính toán qua miệng gió lớn hơn để đẩy gió nóng ra xa khỏi miệng gió, tạo 1 khu vực " an toàn" cục bộ có chênh lệch nhiệt ít ở xung quanh miệng gió. Tốt hơn nữa là có thể bố trí nhiều miệng gió tập trung ở gần nhau để tạo 1 khu vực " an toàn" rộng hơn... Tuy nhiên điều này còn liên quan tới CS lạnh cần đầu tự...
Các bạn suy nghĩ thêm nhé.
Thân ái
 
Ðề: Miệng gió có nước

chào các bác
hi em thấy chuyện này đơn giản mà.chỉ có điều nói thì dế nhưng giải quyết triệt để mới khó.
 
Ðề: Miệng gió có nước

Chào các bác, tui là dân điên nặng chuyên thi công M&E nhưng k biết về lạnh nên giao thầu thi công cho một nhà thầu chuyên cung cấp và lắp đặt máy lạnh. Hiện có một công trình lắp máy lạnh daikin loại âm trần nối ống gió FHC18NUV1 cấp gió lạnh đến 06 họng lạnh, trong đó có 02 họng lạnh thổi ngang và 01 họng thổi úp xuống sàn bị đọng nước chảy thành giọt, buổi tối phải dùng xô hứng mà nhà thầu này nói do VCD không kín và đã mở trần sửa nhưng đến nay vẫn k hết.
Nhờ các bác chỉ giáo cách khắc phục.

Thanks,
 
Ðề: Miệng gió có nước

Chào các bác, tui là dân điên nặng chuyên thi công M&E nhưng k biết về lạnh nên giao thầu thi công cho một nhà thầu chuyên cung cấp và lắp đặt máy lạnh. Hiện có một công trình lắp máy lạnh daikin loại âm trần nối ống gió FHC18NUV1 cấp gió lạnh đến 06 họng lạnh, trong đó có 02 họng lạnh thổi ngang và 01 họng thổi úp xuống sàn bị đọng nước chảy thành giọt, buổi tối phải dùng xô hứng mà nhà thầu này nói do VCD không kín và đã mở trần sửa nhưng đến nay vẫn k hết.
Nhờ các bác chỉ giáo cách khắc phục.

Thanks,

- Không có chuyện VCD không kín mà chảy nước đâu. VCD không liên quan gì đến nước cả.
- Đọng nước thường có 2 nguyên nhân:
1. Do cách nhiệt không đủ.
2. Do thiếu gió qua miệng cấp.
- Trường hợp chỉ đọng sương vào buổi chiều sau khi tắt máy.
1. Do miệng gió đang quá lạnh. Miệng gió thay đổi nhiệt độ đột ngột -> động sương.
2. Cách khắc phục: sau khi tắt máy giữ cho quạt chạy thêm 15 phút.
 
  • Like
Reactions: SGS
Ðề: Miệng gió có nước

Chào các bác, tui là dân điên nặng chuyên thi công M&E nhưng k biết về lạnh nên giao thầu thi công cho một nhà thầu chuyên cung cấp và lắp đặt máy lạnh. Hiện có một công trình lắp máy lạnh daikin loại âm trần nối ống gió FHC18NUV1 cấp gió lạnh đến 06 họng lạnh, trong đó có 02 họng lạnh thổi ngang và 01 họng thổi úp xuống sàn bị đọng nước chảy thành giọt, buổi tối phải dùng xô hứng mà nhà thầu này nói do VCD không kín và đã mở trần sửa nhưng đến nay vẫn k hết.
Nhờ các bác chỉ giáo cách khắc phục.

Thanks,

Dear All

Trường hợp có 6 họng mà chỉ có 3 họng bị chảy nước thì bạn kiểm tra lại xem ống gió nối mềm có thẳng hay bị gập lại thành co 90 độ nhé.
 
Ðề: Miệng gió có nước

mình cũng muốn biết vì sao để học hỏi thêm kinh nghiệm, các bạn click chữ ký giao lưu với mình nhé
 
Ðề: Miệng gió có nước

Dear All

Thành gửi mọi người một số tài liệu về phòng sạch, HEPA filter cho miệng gió cấp

Cần thên tài liệu chuyên biệt cho từng lĩnh vực phòng sạch như: Dược phẩm, thực phẩm, bệnh viện, điện tử...vv Vui lòng liên hệ với Thành

Nguyen Duc Thanh
Mobile: 0947 29 59 89 - 016 79 0000 79
Email: [email protected] - [email protected]
 

Đính kèm

  • Cap do ABC.pdf
    92 KB · Xem: 195
  • Catalogue Camfil Farr 2010.pdf
    7.4 MB · Xem: 197
Ðề: Miệng gió có nước

3 cái miệng gió bị chảy nước có gần với giàn lạnh chính không bạn? Trong trường hợp 3 miệng này quá gần vận tốc gió qua giàn khá lớn sẽ đưa nước ra khỏi quạt từ đó bắn vào các miệng gần. Thường thì vào buổi chiều, độ ẩm môi trường lớn, nhiệt năng tiêu thụ trong nhà thấp dẫn đến nhiệt độ gió sau khi ra khỏi giàn lạnh sẽ thấp, hiện tượng nước nhưng sẽ nhiều hơn, như vậy nước sẽ tươm ra nhiều hơn. Nếu trường hợp này xảy ra chỉ có cách gắn thêm 1 cái difuser để chặn nước này xuống máng nước ngưng.
 
Re: Trả lời: Miệng gió có nước

Theo tôi có hiện tương nay có máy nguyên nhân sau:

1. Box góp gió được bảo ôn không kín hoặc không đủ độ dày gây đọng sương.
2. VCD tại miệng gió đóng quá mức, không khí lạnh phía trước VCD không tạo đủ áp suất dương để đẩy không khí trong phòng ra khỏi phạm vi miệng gió gây đọng sương trên bề mặt miệng gió.
3. Nhiệt độ không khí môi trường bên ngoài có độ ẩm và nhiệt độ quá cao (cao so với không khí trước khi ra khỏi VCD), miệng gió lúc này cũng bị làm lạnh và hiện tượng đọng sương là không tránh khỏi, nhất là khi kết hợp với trường hợp 2 thì sẽ gây chảy nước rất nghiêm trọng.

Ông biết mà không biết cách trình bày ( ngày xưa khi đi học văn của ông chắc là không được tốt thì phải

Mình thấy bác lehieu và bác ptkien1978 nói rất đúng. Vì mình đã gặp trường hợp này và phải sử lý khá vất vả.
Đầu tiên là do hộp gom gió nhỏ, ống mềm bị bẹp
Tiếp đến là hộp gió bắt miệng gió bảo ôn không tốt và cả miệng gió hẹp.
Sau khi sử lý xong những lỗi đó hiện tượng đọng sương tại miệng gió giảm hẳn. Giảm hẳn chứ chưa hết hoàn toàn. Tìm tiếp nguyên nhân thì thấy miệng gió đặt tại hành lang bị nhiều hơn miệng gió đặt tại trong phòng đó là do nhiệt độ không khí tại khu hành lang cao hơn. Ngoài ra còn 1 điểm thú vị là các phòng có miệng gió, phòng nào có lắp cửa và đóng kín thì chạy vài ngày là chấm dứt hẳn hiện tượng đọng sương ( vì công trình chưa hoàn thiện nên phòng có cửa, phòng thì chưa có). Với bây nhiêu nguyên nhân gặp phải, cuối cùng mình đã sử lý được hiện tượng đọng sương ở công trình mình thi công.
 
Chào các anh chị,
Thấy diễn đàn sôi nổi quá mình cũng muốn tham gia tý cho khoái nhé. Sự thể là thế này : Mình thiết kế cho 1 phònglàm việc của lãnh đạo bự. có hệ thống gió tươi, gió thải đàng hoàng. Ấy thế mà lúc làm việc "ngài" cứ mở cửa toang ra để gió tự nhiên nó vào và khổ thay những cửa gió phía ngoài gần khu vự cửa ra vào của " ngài" đều bị đọng sương hết. Sau 1 thời gian sử dụng dưới sàn gỗ của phòng "ngài" đều có những vệt nước tương ứng những cửa gió này. Mình cũng sử dụng nói chung là hết các chiêu như các bạn kể ở trên ngoài cái chiêu bảo "ngài " ra ngoài để xử lý thì không được. Vậy anh em nào có chiêu khác xin chỉ giáo.
 