Công Nghiệp PHÒNG SẠCH!!! GIÚP EM VỚI

ðề: Phòng sạch!!! Giúp em với

Mình gởi attach thêm một số tiêu chuẩn và tài liệu về phòng sạch trên thế giới cho anh em tham khảo khi thiết kế nha. (dowload file đính kèm)

Mình có rất nhiều tài liệu phục vụ cho thiết kế phòng sạch Anh em nào cần liên hệ với mình qua địa chỉ email:
[email protected]

Minh gởi anh em cách chọn lọc không khí cho phòng như sau:

Chọn cấp độ lọc theo cấp độ phòng sạch.

1.1 Chọn lọc thô và lọc thứ cấp:

· Theo nguyên lý lọc sơ cấp (G2-G4) lọc được hạt bụi lớn gần 10µ và lọc thứ cấp lọc được hạt bụi khoảng 0.4µ.
· Đối với hệ HVAC thì ta chỉ chọn 2 cấp lọc thô và lọc thứ cấp theo tiêu chuẩn EN 779. Ta chọn cấp G4 và F7 hoặc F8. Nếu có yêu cầu cao hơn thì chọn F5 và F9.
· Chi tiết về ứng dụng cho ác loại bụi thông thường theo sơ sau:

1.2 Chọn lọc HEPA & ULPA theo tiêu chuẩn phòng sạch.

· Class 100.000 (cấp độ D theo GMP) chọn HEPA H13
· Class 10.000 (cấp độ C) chọn HEPA cấp độ lọc H14.
· Class 1.000 đến 100 (cấp độ A & B) chọn ULPA cấp độ lọc U15
· Class 1 đến 10 chọn ULPA cấp độ lọc U17.
· Chú ý:
· Khi dùng lọc HEPA thì ta nên dùng lọc sơ cấp và thứ cấp để bảo vệ nó.
· Tổng tổn áp qua 3 cấp lọc vào khoảng 800Pa -1000 Pa. chú ý khi chọn cột áp quạt thổi qua lọc

Hướng dẫn lựa chọn lọc không khí và quạt thông gió
Chọn lọc không khí
Lưu lương gió sạch cần cho hệ thống
• Q=V x AC trong đó
• Q: lưu lượng không khí sạch cho hệ thống (m3/h)
• A/C: (Air change) số lần thay đổi không khí/giờ
• V: (Volume) thể tích phòng sạch
Tại mỗi lọc đều có ghi lưu lượng (công suất) lọc.
Như vậy số lượng lọc cần dùng = Q/ lưu lượng lọc.
Ví dụ:
Ta có phòng sạch = W x D x H = 4 x 4 x 3 = 48 m3
– Số lần thay đổi thee yêu cầu là 25 lần/giờ
– Lưu lượng cần lọc trong 1 giờ là = 48 x 25= 1200m3/h (Lưu lượng lọc cần chọn phải lớn hơn 1200m3/h)
Kích thước theo standard lọc thô và thứ cấp là:
– 287 x 592 x độ dày =1700 m3/h, loại 490 x 592 x độ dày = 2800, loại 592 x 592 x độ dày = 3400m3/h.
– Vậy ta chọn 1 sơ cấp G4 kích thước 289 x 594 x 44mm và 1 lọc thứ cấp F8 kích thước 287 x 592 x 534mm.
– Chọn nếu cấp độ sạch là Class 100.000 tốc độ gió tại miệng ra yêu cầu 0.5m/s thì ta chọn lọc HEPA, H13 kích thước 610 x 1219 x 66mm , lưu lượng 1205m3/h hoặc hai lọc 610 x 610 x 66 lưu lượng 603m3/h )
Trong trường hợp không yêu cầu tốc độ gió thì ta chỉ chọn 1 HEPA 610 x610 x150, H13, lưu lượng 1305m3/h là được

B. Chọn quạt thông gió

1. Lưu lượng quạt:

Tiếp theo ví dụ trước ta chọn quạt với lưu lượng = 1200m3/h + tổn thất trong quá trình vận chuyển không khí.

2. Cột áp quạt:

Cột áp quạt = Tổng tổn thất áp qua các cấp lọc + tổn thất áp trên đường ống và các thiết bị khác.
Tổn thất áp khi tắc nghẹt phải thay thế lọc khư sau:
· Lọc sơ cấp (G2-G4) chênh áp thay thế 250 Pa
· Lọc thứ cấp (F5-F9) chênh áp thay thế 450 Pa
· Lọc HEPA (H10-U17) chênh áp thay thế 600 Pa
Tổng tổng thất 3 cấp vào khoảng 1300 Pa. Tuy nhiên 3 cấp lọc không đồng thời tắc nghẹt cùng một lúc do vậy nếu tiết kiệm ta nên chọn tổn thất 3 cấp khoảng khoảng 800 -1000 là được


Các thông số cần chú ý khi chọn lọc HEPA
Lưu lượng lọc = tiết diện x tốc độ gió.
Nếu tốc độ gió yêu cầu là 0.45m/s tại miệng lọc thì lưu lượng theo tandard của lọc như sau:
· 305 x 305 x (độ dày) = 151m3/h
· 305 x 610 x (độ dày) = 301m3/h
· 610 x 610 x (độ dày) = 603m3/h
· 914 x 610 x (độ dày) = 903m3/h
· 1219 x 610 x (độ dày) = 1205m3/h
· 1524 x 610 x (độ dày) = 1505m3/h
Nếu tốc độ gió là 1m/s và 2.5m/s (áp dụng tại AHU) thì lưu lượng sẽ thay đổi. Tốc độ gió càng lớn thì tổng chi phí cho lọc càng thấp và ngược lại. Tuy nhiên trong thực tế người ta thường chọn tốc độ gió tại miệng cấp khoảng <1m/s. Nếu tốc độ gió cao thì bản thân nó sinh bụi trong phòng và ảnh hường đến cấp độ sạch.
Loại yêu cầu tốc độ gió 0.45m/s thì tụt áp ban đầu thông thường <=150Pa. Các loại khác là 250 Pa. Tụt áp ban đầu ảnh hưởng đên tuổi thọ, lưu lượng và giá thành của lọc.

4. Một số ứng dụng lọc HEPA đặc biệt

· Bag In Bag out-BIBO
· Camgrid ceiling
· Camhosp for hospital
 

Đính kèm

  • tieu chuan phong sach Page 37 Catalogue 2010.pdf
    63.2 KB · Xem: 521
  • Cleanroom Layout.rar
    3.5 MB · Xem: 467
  • CleanRoomFiltersAGuide.pdf
    3.3 MB · Xem: 485
Ðề: Trả lời: PHÒNG SẠCH!!! GIÚP EM VỚI

Mình thấy có hai phong các thiết kế của hai công ty chuyên thiết kế như sau:

Chỗ Bác Khoa công ty HK thì luôn luôn yêu cầu chất lượng hàng đầu bác hơi khó tính với thiết kế chính mình. Hay theo chuẩn Châu Âu hay Bắc Mỹ khách hàng chủ yếu các công ty dược lớn của phía Nam (VD: Bayer hay một số công ty khác)

Chỗ Bác Hiếu thì là nhà thầu nhưng bác này làm trong nghề này từ lúc GMP khởi đầu từ năm 2000 đến nay. Bác Hiếu này rất chuyên nghiệp trong ngành dược phẩm. Theo mình biết thì Bác này ở REE đã tham gia khoảng vài chục công trình dược rùi.

Chỗ Bác Bắc thì bác quan tâm đến cả hai giải pháp kỹ thuật và giá cả. Tuy nhiên các thiết kế của Bác Bắc hay dùng cả đồ Hàn Quốc và Trung Quốc vào để thiết kế. Khách hàng của Bác Bắc nhiều ở phía Bắc.

Tất cả các Bác này đều xuất phát từ REE.
 
ðề: Phòng sạch!!! Giúp em với

Mình gởi thêm một số tài liệu về dược phẩm và phòng sạch, lọc không khí. Hy vọng có ích với anh em (dowload file đính kèm).

Mình làm bán lọc không khí Camfil Farr trong lĩnh vực này hơn 10 năm nay rồi. Camfil Farr rất mạnh về lọc trong lĩnh vực này trên toàn cầu.

Anh em nào cần tài liệu Alo hoặc email cho Mình theo địa chỉ sau:

Email: [email protected]
DT: 090 88 44 666
website: www.camfilfarr.com.vn hoặc www.27mec.com.vn
website: www.camfilfarr.com

Do mình hồi này hơi bận có thể reply anh em hơi chậm nên Anh em có thể liên hệ Anh Đoàn Công Thành chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật bên mình đê có đĩa DVD chuyên về dược phẩm của Camfil Farr:

Email: [email protected].
ĐT: 0938915168
08-62568451
 

Đính kèm

  • Quick Selection guide.pdf
    170.6 KB · Xem: 261
  • Filter standard conversion.pdf
    89.1 KB · Xem: 232
  • Filter Engineering page 98-101.pdf
    153 KB · Xem: 239
  • Bio-printer.pdf
    1.1 MB · Xem: 257
ðề: Phòng sạch!!! Giúp em với

Mình xin upload Catalogue một số ứng dụng đặc thù trong dược phẩm mà các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia hay dùng trên thế giới. Tuy nhiên ở VN thì bắt đầu có một số đơn vị dùng cái này.

- Bag in Bag Out-BIBO dùng cho SX Vaccin hoặc nơi SX độc hại. (áp suất phòng thường phải âm, thường dùng Bio gel làm kín có chức năng diệt khuẩn cho lọc HEPA)
- Ceiling grid- Dùng cho khu vực Lamilar tốc độ gió 0.45m/s (Mình đã cấp cho dược Phú Yên, Châu Âu ..vv)

Vấn đề testing & commissioning HEPA filters (là trái tim phòng sạch) mình xin nêu một thực trạng như sau Anh em nào tư vấn nhớ chú ý:

HEPA là trái tim của phòng sạch tuy nhiên hầu hết chúng ta hiện nay chưa test lọc HEPA sau khi lắp đặt vì:

Thông thường nhà thầu M&E chỉ có máy handle particle counter đo độ sạch của phòng (class 100.000, 10.000, 100) để nghiệm thu. Hầu hết họ không có máy tạo hạt bụi 0.1- 0.2 micro (máy DOP sollutiom khoảng 25- 30 ngàn USD và phải có chứng chỉ làm cái này, thông thường nên thuê 1 bên thứ 3 làm công việc này) tạo upstream & downstream để test lọc. Như vậy sẽ xảy ra trường hợp như sau:
- Lọc Hepa thủng nhưng test độ sạch phòng vẫn đạt do hệ thống lọc sơ cấp và thứ cấp vẫn còn sạch. Khi hoạt động 1 thời gian độ sạch phòng sẽ không đạt hoặc xảy ra tình trạng nhiễm chéo
- Lọc HEPA không thủng nhưng by pass giữa lọc và hộp lọc.
- Bất cứ HEPA thủng rách nào cũng đạt tiêu chuẩn phòng sạch

Mình thấy một số hãng bán lọc HEPA không tên tuối bị 20-30% lọc không qua được yêu cầu này. do xui xẻo chủ đầu tư có máy này..Hì hì. Do đa số khi SX họ không test HEPA mà chỉ test theo xác suất và lấy 1 giấy cấp cho các HEPA filter (theo quy định từ HEPA, H13 đều có 1 individual test phải đạt yêu cầu EN 1822trước khi xuất xưởng)


Bên mình bán lọc Camfil cam kết đổi lại những lọc HEPA test không đạt yêu yêu cầu theo tiêu chuẩn EN 1822
 

Đính kèm

  • Huong dan lap dat Camgrid-Viet.doc
    2.1 MB · Xem: 223
  • Camgrid gel datasheet.pdf
    140.8 KB · Xem: 195
  • BIBO -GB housing catalogue.pdf
    428.5 KB · Xem: 190
  • Pharmaceutical industry.pdf
    419.9 KB · Xem: 216
  • 3421 RFM22.pdf
    287.4 KB · Xem: 267
ðề: Phòng sạch!!! Giúp em với

Tốc độ gió qua miệng lọc liên quan đến giá thành thiết kế:

Chọn lọc không khí liên quan đến giá thành
Ví dụ 2:
Lưu lương gió sạch cần cho hệ thống
Ta có 10 phòng sạch cần lưu lượng 40000 m3/giờ
Số lần thay đổi vẫn theo cầu là 25 lần/giờ
Nếu không yêu cầu tốc độ gió thấp ta chỉ cần chọn:
10 cái HEPA 610 x 610 x 292 lưu lượng 4000m3/h.
Trong khi đó nế ta chọn tốc độ gió tại 0.45 m/s thì cần 66 cái 610 x 610 x 66mm.
Nếu đặt HEPA lưu lượng gió lớn theo cách cấp tổng & hồi tổng thì khi lọc bị thủng sẽ nhiễm chéo giữa các phòng.
 
Ðề: ðề: Phòng sạch!!! Giúp em với

Chào cả nhà

Chúng tôi chuyên cung cấp Phin lọc không khí hiệu Camfil Farr cho các lĩnh vực phòng sạch như:

- Dược phẩm
- Thực phẩm
- Điện tử, phòng thí nghiệm Nano, chất bán dẫn.
- Bệnh viện

Bác náo càn nhu cầu về tài liệu cho phòng sạch, Catalogue Filter Camfil Farr hay yêu cầu báo giá. Xin vui lòng liên hệ với Thành

Thanks & best regards,

Nguyen Duc Thanh (Mr.)
Sales Department
Mobile: +84-947 29 59 89
.....................................................
27 MEC CO., LTD.
Camfil Farr - Authorized Distributor
Email: [email protected]; www.camfilfarr.com
Các bác có thể dowload catalogue theo file đính kèm
 

Đính kèm

  • Catalogue 2010-resize.pdf
    6.9 MB · Xem: 242
ðề: Phòng sạch!!! Giúp em với

Mình xin gởi thêm tài liệu nói về tiêu chuẩn phin lọc để anh em tham khảo
 

Đính kèm

  • Filter standard conversion.pdf
    89.1 KB · Xem: 182
  • Quick Selection guide.pdf
    170.6 KB · Xem: 149
  • Filter Engineering page 98-101.pdf
    153 KB · Xem: 149
Góp ý về vấn đề phòng sạch khu sx bao bì sạch

Để thiết kế được phòng sạch cho khu sx bao bì ta cần biết những thông số sau:
1. Bao bì này dùng cho loại thuốc nào?
-> nếu ống đóng thuốc tiêm thì phải đạt cấp sạch B theo GMP
-> nếu là chai đựng thuốc nhỏ mắt không cần Vệ sinh lại
-> các dạng vĩ thuốc thông thường đạt cấp D theo GMP
=> phải biết được chủng loại bao bì từ đó mới suy ra được cấp độ sạch yêu cầu.
2. Yêu cầu nhiệt độ và độ ẩm phòng là bao nhiêu?
3. Từ cấp độ sạch ta suy ra được số lần trao đổi không khí yêu cầu.
4. Phân vùng áp suất ra sao để duy trì được cấp độ sạch.
5. Số người làm việc và công suất trang thiết bị, kết cấu bao che để tính tải lạnh...vv.?

để biết thêm chi tiết bạn có thể liên hệ theo sau:
http://bee-hvac.tk/
 
Dear All
 

Đính kèm

  • Bio.pdf
    1.1 MB · Xem: 88
  • Cap do ABC.pdf
    92 KB · Xem: 149
  • Catalogue Camfil Farr 2010.pdf
    7.4 MB · Xem: 117
  • CleanRoomFiltersAGuide.pdf
    4.1 MB · Xem: 95
Trả lời: PHÒNG SẠCH!!! GIÚP EM VỚI

dinhlonghvac viết:


Hi bác,

Lâu nay bận quá ít vào diễn đàn nên không xem được câu hỏi của bác dành cho HR đây, trong Trace 700 có phần Air Flow Template là bác sẽ thấy rất nhiều vấn đề quan tâm để tính toán cho phòng sạch đó:
- Supply Air: bác nhập vào ACH tối thiểu cho không gian đó, tùy theo Class và tiêu chuẩn GMP-WHO hay EURO mà bác có thông số phù hợp, có khi 25ACH, có khi 70...

- Infilltration: gió rò rỉ từ phòng khác qua
- Exhaust Room: gió rò ra ngoài do chênh áp suất, cái này bác phải tính ngoài rồi nhập vào thêm

- Trong phần tạo phòng thì bác cần định hướng gió cho di chuyển từ phòng này qua phòng khác nhưng lưu ý là phần mềm chỉ cho chuyển theo 1 hướng với 1 phòng-1 phòng mà thôi

- Ngoài ra để tính toán thiết kế Dược bác cần kiến thức chuyên môn về cái món ăn chơi Đồ thị không khí ẩm T-D để có thể tính được điện trở sưởi điều khiển ẩm cho không gian cần RH~50%. Nói sơ bác về xem thêm là cần đến đường SHR đó nhé.
- Cần kiến thức để tính được máy hút ẩm ( cái món ăn chơi này dân giang hồ hơi ngán vì ít người biết sâu món này hehhe), bác phải tính được có 7 hướng rò lọt ảnh hưởng đến ẩm trong không gian nhà máy: do gió tươi, rò lọt, sản phẩm..... đại khái là thế, máy hút ẩm bác dùng cho không gian có độ ẩm RH~20-45% là ổn. Món ăn chơi này mấy bác bên Enco thì hơi trùm chút hehhe.

Một số công ty có khả năng thiết kế Dược mà Herot được biết thế này:
1- Cty thiết kế Phương Nam - cty thi công Uy Việt. Liên hệ Mr. Bắc- Giám đốc
2- Cty HK của bác Khoa- Giám đốc
3- Cty Tiến sinh của bác Diệp Ngọc Hiếu
4- Ngoài ra còn một số đơn vị khác nữa tuy nhiên thấy ko ổn lắm nên HR ko dám nếu thêm ở đây,cũng có thể do tầm nhìn hạn chế nên chưa biết thêm nhiều mong các đàn anh, đàn chị chỉ giáp thêm cho em đây sáng mắt chút :laugh:
Chào bạn. Mình mới tham gia diễn đàn hiện tại mình làm trong môi trường phòng sạch và là bộ phận audit cleanroom nhưng mình không hiểu nhiều về các điều kiện phòng sạch do vậy mình muốn nhờ mọi người tư vấn giúp mình. Công ty mình có lắp các phao áp suất để đo áp suất của từng phòng. Hàng ngày mình đi đo áp suất thì thấy thông số áp suất rất thấp thấp hơn so với tiêu chuẩn nên áp suất trong phòng lúc nào cũng bị NG. Mình muốn hỏi nguyên nhân tại sao lại như vậy không là do khi thiết kế lắp đặt không đúng hay là do gió rò ra ngoài nên áp suất trong phòng mới thấp như vậy.
 
Chào bạn. Mình mới tham gia diễn đàn hiện tại mình làm trong môi trường phòng sạch và là bộ phận audit cleanroom nhưng mình không hiểu nhiều về các điều kiện phòng sạch do vậy mình muốn nhờ mọi người tư vấn giúp mình. Công ty mình có lắp các phao áp suất để đo áp suất của từng phòng. Hàng ngày mình đi đo áp suất thì thấy thông số áp suất rất thấp thấp hơn so với tiêu chuẩn nên áp suất trong phòng lúc nào cũng bị NG. Mình muốn hỏi nguyên nhân tại sao lại như vậy không là do khi thiết kế lắp đặt không đúng hay là do gió rò ra ngoài nên áp suất trong phòng mới thấp như vậy.
Rất mong nhận được trả lời của mọi người. Thanks!
 
Rất mong nhận được trả lời của mọi người. Thanks!
Trong mỗi phòng sạch sẽ duy trì 1 lượng dư áp suất, tùy thuộc vào class phòng sạch của bạn, lượng dư này được tạo ra do sự chênh lệch giữa lưu lượng cấp và hút. Cấp > hút. Nếu áp suất không đủ có thể là do phòng của bạn chưa kín nên lượng rò lớn or do sai xót của khâu thiết kế.
 
Trong mỗi phòng sạch sẽ duy trì 1 lượng dư áp suất, tùy thuộc vào class phòng sạch của bạn, lượng dư này được tạo ra do sự chênh lệch giữa lưu lượng cấp và hút. Cấp > hút. Nếu áp suất không đủ có thể là do phòng của bạn chưa kín nên lượng rò lớn or do sai xót của khâu thiết kế.
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình còn 1 số vấn đề cần hỏi nữa ah. Công ty mình cần độ sạch rất cao tùy từng phòng. Có phòng độ sạch phải đạt 50class cơ. Mà hiện tại Công ty mình chưa cải thiện được vấn đề đó. Do số lượng hạt bụi bẩn sinh ra khá nhiều. Công ty có dùng nhiều biện pháp cải tiến lắp đặt các FFU, các quạt ion vệ sinh thường xuyên để tăng độ sạch của phòng sạch nhưng vẫn chưa đạt. Mình đang tìm hiểu xem còn biện pháp cải tiến nào có thể tăng độ sạch của phòng không.
 
Các biện pháp bạn nêu theo mình nghĩ chỉ xử lý cục bộ thôi (vì thông tin bạn nêu ko đầy đủ chi tiết), mình nghĩ phải kiểm tra lại thiết kế , đường ống gió, cấp lọc... thì mới có khả năng xử lý dứt điểm được.
 
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình còn 1 số vấn đề cần hỏi nữa ah. Công ty mình cần độ sạch rất cao tùy từng phòng. Có phòng độ sạch phải đạt 50class cơ. Mà hiện tại Công ty mình chưa cải thiện được vấn đề đó. Do số lượng hạt bụi bẩn sinh ra khá nhiều. Công ty có dùng nhiều biện pháp cải tiến lắp đặt các FFU, các quạt ion vệ sinh thường xuyên để tăng độ sạch của phòng sạch nhưng vẫn chưa đạt. Mình đang tìm hiểu xem còn biện pháp cải tiến nào có thể tăng độ sạch của phòng không.
Cái này phải kiểm tra toàn diện chứ làm các biện pháp mà không có cách kiểm tra thì như thầy bói xem voi, không giải quyết được vấn đề gì đâu bạn ơi
Nếu quan tâm có thể liên hệ mình qua mail [email protected] mình giải thích cho
 
Kính gửi anh/chị!

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27 là nhà cung cấp hàng đầu về sản phẩm Lọc không khí và Máy gom bụi của tập đoàn Camfil tại Việt Nam. Chúng tôi xin hân hạnh được giới thiệu sơ lược về các dòng sản phẩm như sau:

• Lọc không khí sơ cấp, thứ cấp (pre-filter, fine filter) ứng dụng trong hệ thống HVAC.
• Lọc EPA, HEPA & ULPA dùng cho phòng sạch sản xuất (clean room), phòng mổ Bệnh viện.
• Hệ thống máy gom bụi trung tâm (dust & vacuum collector) và lọc Cartridges.
• Giải pháp xử lý khí ô nhiễm, an toàn sinh - hóa học cho các ứng dụng chuyên sâu.
• Hệ thống bơm hút chân không Busch, quạt cao áp và các thiết bị chống cháy nổ.
• Thiết bị đồng hồ đo, cảm biến lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, độ ẩm nhãn hiệu Dwyer.
• Máy lọc không khí CamCleaner dành cho bệnh viện, nhà xưởng, hội trường lớn, hộ gia đình....

Với hơn 50 năm nghiên cứu - phát triển của tập đoàn Camfil và hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp sản phẩm Camfil, 27MEE Corp rất tự hào khi được cung cấp các sản phẩm và những giải pháp kỹ thuật (turnkey) chất lượng hàng đầu cho hàng trăm tập đoàn đa quốc gia trên toàn thế giới và tại Việt Nam.

Để được hỗ trợ về tài liệu kỹ thuật, thông tin sản phẩm cũng như báo giá chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau đây:

Nguyen Viet Hoang

Sales Department.
27 MEE Corp
Cell: + 84 937.644.666
Fax: + 84 28.6256.8463
Email: [email protected]
Head office: 340 Truong Chinh Street, Tan Hung Thuan Ward, District 12, HCM City.
Branch office: 233 Nguyen Van Cu Street, Ngoc Lam Ward, Long Bien District, Ha Noi City.
Website: www.27mee.com.vn
 
Hiện nay ở Việt Nam, các phòng sạch thường lắp hệ thống điều hòa nhiệt độ để đảm bảo độ khô ráo và sạch sẽ trong không khí.
Với công nghệ xây dựng nhanh, việc sử dụng bơm nước ngưng điều hòa là không thể thiếu trong phòng sạch cho các công ty Hàn Quốc và Nhật Bản.
Bác nào cần bơm nước ngưng cho điều hòa thì liên hệ mình nhé:

Hotline:0984820021
http://bomnuocngung.com


ffa85a9f8eadaea85aaa4583a36f00e658e42638.jpg

Cảm ơn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên