Trích NFPA2001
Bình chứa (bình công tác) của hệ thống chữa cháy khí sạch phải được lắp đặt và sắp xếp sao cho dễ dàng quan sát, kiểm tra, thử nghiệm, nạp lại và các hoạt động bảo trì bảo dưỡng.
Bình chứa (bình công tác) của hệ thống chữa cháy khí sạch phải được đặt gần nhất cho phép hoặc trong khu vực cần bảo vệ.
Trên mỗi bình phải có nhãn tên hoặc các dấu hiệu chắc chắn ghi rõ các thông tin sau : Tên chất chữa cháy khí sạch, trọng lượng vỏ bình, tổng trọng lượng bình, áp lực trong bình
Các bình chứa phải đáp ứng được tiêu chuẩn DOT (U.S. Department of Transportation) hoặc Canadian Transport Commission nếu có sự vận chuyển bình. Nếu không có sự vận chuyển bình, các bình chứa này phải đáp ứng yêu cầu trong phần VIII của tiêu chuẩn ASME.
Các bình chứa trong một hệ thống chữa cháy khí sạch cùng một ống góp gồm có nhiều bình phải đảm bảo rằng các bình đều cùng một loại và cùng nạp một lượng khí giống nhau.
Catalogue Fike
Hệ thống chữa cháy khí sạch
#FM200 (
#HFC227ea);
#Ecaro25 (
#HFC125) với ưu điểm áp lực lưu trữ và làm việc thấp ở mức
#24bar hoặc
#40bar.
Container locations must be between 32 to 130°F (0 to 54.4°C) -Vị trí đặt bình đảm bảo nằm trong dải nhiệt độ từ 0độC đến 54,4 độ C. Khi nhiệt độ vượt qua ngưỡng 54,4 độ C, cơ chế tự kích hoạt (cơ khí) sẽ hoạt động và xả khí. Do vậy, thông thường hệ thống bình được đặt trong khu vực bảo vệ theo đúng khuyến cáo NFPA2001.
Hệ thống bình chứa được sản xuất tại Mỹ và được kiểm tra thử nghiệm theo tiêu chuẩn DOT.
Hệ thống bình gồm nhiều loại dung tích 5; 10; 20; 30; 65;100; 150 ..... cho đến 1000 lbs, đảm bảo lưu trữ an toàn, lâu dài, không rò rỉ trong quá trình lưu trữ. Hoạt động ổn định cả sau thời gian dài.
Nhiều phương thức kích hoạt: điện, khí nén, ...
Fm200 ; HFC-125 của
#Fike -
#Mỹ do European Tech Jsc cung cấp đã khẳng định được chất lượng tại thị trường Việt Nam trên 10 năm.
Trên mỗi bình đều có nhãn hợp kim nhôm bền chắc, ghi đầy đủ thông tin tra cứu chi tiết, chuẩn theo từng khu vực bảo vệ bao gồm : Tên hãng, đơn hàng, loại bình, Chất chữa cháy, trọng lượng, dung tích bình chữa, trọng lượng khí chữa cháy đã được nạp......
Mỗi linh kiện, thiết bị trong hệ thống đều được dán nhãn, in khắc những thông tin cần thiết như : tên hãng, đơn hàng, mã hiệu, thông số kỹ thuật của thiết bị .....