Màng ngăn nước Drencher.

TIEN DINH 1809

Thành Viên [LV 0]
Dear các anh.
Hiện tại em đang tính hệ thống màng ngăn nước Drencher.
Theo thiết kế chiều dài màn ngăn cháy là 6m=> lưu lượng màng ngăn cháy là 6m x 1l/s.m=6 (l/s) và bố trí 11 đầu phun thành 02 hàng, khoảng cách giữa các đầu phun là 0.5m.
Với đường ống DN40 có thể cho số lượng 11 đầu phun drencher không? hay phải giữ nguyên số lượng đầu phun 11. Hệ số K= 12.39GPM/psi0.5=178.39 LPM/Bar0.5 Như vậy có lớn quá không?
Do thiết kế kết cấu thay đổi thay vì 6m bây giờ là 8m. Lưu lượng cho chữa cháy màng ngăn nước là: 8m x 1 l/s.m = 8 (l/s), và cần 08 đầu phun bố trí thành 02 hàng, khoảng cách giữa các đầu phun là 1m theo TCVN 7336:2003, Tính như vậy có được không?
Mong được các anh chỉ giáo...
Cảm ơn các anh
 
Bạn tham khảo:
Trường hợp 6m
- Áp: k/c đầu phun 1m trên 1 nhánh (0.5m 2 nhánh) và áp. Đầu phun K=37lpm
upload_2019-3-23_15-55-19.png

- Lưu lượng:
upload_2019-3-23_15-57-35.png

Trường hợp 8m:
Đầu phun cách nhau 1 m tính trên hai nhánh (tiêu chuẩn không quy định 1m hay 0.5m cái này do mấy ổng yêu cầu)
upload_2019-3-23_16-13-12.png

upload_2019-3-23_16-14-5.png
 

Đính kèm

  • upload_2019-3-23_15-59-36.png
    upload_2019-3-23_15-59-36.png
    205.9 KB · Xem: 159
  • upload_2019-3-23_15-59-45.png
    upload_2019-3-23_15-59-45.png
    196.2 KB · Xem: 194
Dear các anh.
Hiện tại em đang tính hệ thống màng ngăn nước Drencher.
Theo thiết kế chiều dài màn ngăn cháy là 6m=> lưu lượng màng ngăn cháy là 6m x 1l/s.m=6 (l/s) và bố trí 11 đầu phun thành 02 hàng, khoảng cách giữa các đầu phun là 0.5m.
Với đường ống DN40 có thể cho số lượng 11 đầu phun drencher không? hay phải giữ nguyên số lượng đầu phun 11. Hệ số K= 12.39GPM/psi0.5=178.39 LPM/Bar0.5 Như vậy có lớn quá không? ===> K đầu phun chọn gần với lưu lượng tối thiểu của đầu phun 178.39 là quá lớn (Qmin đang bằng 30l/min)
Do thiết kế kết cấu thay đổi thay vì 6m bây giờ là 8m. Lưu lượng cho chữa cháy màng ngăn nước là: 8m x 1 l/s.m = 8 (l/s), và cần 08 đầu phun bố trí thành 02 hàng, khoảng cách giữa các đầu phun là 1m theo TCVN 7336:2003, Tính như vậy có được không? ===> nên tăng thêm đầu phun như với khoảng cách như trường hợp trên.
Mong được các anh chỉ giáo...
Cảm ơn các anh
 
Back
Bên trên