Trả lời: Biện pháp thử rò khí trên đường ống gió
Bạn có thể tham khảo tài liệu:
1. SMACNA-Air duct leakage Test Manual
2. DW/144-Specification for sheet metal ductwork
Cả 2 tài liệu này đều có trong kho Download của diễn đàn và nói rất rõ về phương pháp thử và tiêu chuẩn về độ rò rỉ cho phép của ống gió.
Các bước tiến hành như sau:
1. Bít tất cả các đầu ống, lỗ mở trên đoạn ống gió cần thử.
2. Lắp 1 quạt thổi nhỏ nối vào đoạn ống cần thử, kèm theo thiết bị đo lưu lượng qua quạt và áp suất tĩnh trong ống gió
3. Đóng van đầu hút của quạt, chạy quạt, mở van gió từ từ cho áp suất tĩnh trong ống gió tăng dần đến khi đạt áp suất thử.
4. Đọc lưu lượng gió qua quạt. Đó cũng chính là lưu lượng gió rò rỉ của đoạn ống gió.
5. So sánh lưu lượng gió rò rỉ thực tế với lưu lượng rò rỉ cho phép. Nếu thấp hơn là đạt. Nếu không thì phải kiểm tra, sửa chữa các mối ghép rồi thử lại.
Chúc bạn thành công.