Lê Trung Dũng
Thành Viên [LV 0]
Các bác cho e hỏi làm sao để tính ra được cái giá trị độ ồn gia tăng này ạ.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mình chưa hiểu rõ ý Bạn muốn hỏi?Các bác cho e hỏi làm sao để tính ra được cái giá trị độ ồn gia tăng này ạ.
View attachment 43429
-Qua hình đại diện thì chắc chú cũng lớn tuổi hơn con nhiều nên xin phép được gọi là chú ạ.Mình chưa hiểu rõ ý Bạn muốn hỏi?
Bởi vì, xét về Từ ngữ, thì Bảng tính trên đã Hướng dẫn rõ ràng rôi!
Đầu tiên, Bạn phải có được (bằng tính toán hay đo đạc thực chứng) Độ ồn (tại cùng 1 Vị trí đo) khi (trong Phòng) chỉ có 1 Miệng gió. Tạm gọi Gía trị đó là RC (Room Criteria).
Theo như tinh thần của Bảng hướng dẫn thì Độ ồn (phỏng chừng gần đúng) khi Phòng đó có 2,3,4...Miệng gió (cùng loại như thế) sẽ là (RC+3), (RC+4.8), (RC+6.0),...
Bảng tính sẽ cho phép ta Tính (Dự đoán) Phỏng chừng Mức độ ồn trong Phòng khi lắp thêm nhiều Miệng gió.
Xin chia sẻ vài Suy nghĩ của Mình về Bảng hướng dẫn này.
Đây là tiêu chuẩn Ashrea hanbook. Dùng để tính và chọn vận tốc gió tại miệng gió nha bCái này bạn học trong bài nào vậy?
1) Thú thực với Bạn là Mình cũng chỉ là nghiệp dư trong Vấn đề /Lãnh vực Âm học, cũng chỉ đọc đến mức tối thiểu phục vụ cho Công tác Chuyên ngành ME. Vậy nên, để trao đổi thêm, chắc Bạn hãy trích dẫn Phần Nội dung của Tiêu chuẩn ASHRAE về Âm học (mà Bạn đã dẫn 1 phần) có liên quan lên đây thì mọi người sẽ trao đổi dễ hơn.-Qua hình đại diện thì chắc chú cũng lớn tuổi hơn con nhiều nên xin phép được gọi là chú ạ.
- Ý con muốn hỏi là bảng tính này cho tính độ ồn gia tăng của 10 miệng gió nhưng lỡ trường hợp có 11 miệng thì ko thể tra theo bảng này được. Nên con muốn hỏi công thức hay cách tính sao để ra được những con số như thế này ạ. Con ra trường cũng 3 năm rồi nhưng ko làm bên thiết kế tới bây giờ chuyển qua thiết kế nên tính toán hơi dở. Mong được chỉ bảo ạ !!!
Có câu trả lời chưa bạn?Các bác cho e hỏi làm sao để tính ra được cái giá trị độ ồn gia tăng này ạ.
View attachment 43429
Cám ơn bác ạ!! Mình bấm máy tính thấy đúng nhưng vẫn chưa hiểu số 10 là gì mong bác nói thêm ạTôi nghĩ công thức là: 10 x log (diffuser quantity).
Có câu trả lời chưa bạn?
Bác này đưa ra công thức bấm máy ra thấy đúng với cái bảng. Nhưng mình chưa biết số 10 ở đây là gì![]()
Nếu bạn còn nhớ các công thức về tính toán mức cường độ âm thì nó sẽ có kiểu như vậy.Cám ơn bác ạ!! Mình bấm máy tính thấy đúng nhưng vẫn chưa hiểu số 10 là gì mong bác nói thêm ạ
Nếu bạn còn nhớ các công thức về tính toán mức cường độ âm thì nó sẽ có kiểu như vậy.
Còn về nguồn công thức này thì mình nghĩ là tác giả đang tham khảo thông tin trong ashrae handbook - hvac application, chapter noise & vibration, phần nói về Room Air Devices. Đó là phán đoán của mình.
Còn muốn biết tác giả sử dụng công thức nào, từ đâu thì chỉ có nước đi hỏi trực tiếp tác giả bạn nhé.
E có tìm hiểu thì được 2 cái tài liệu này nói khá rõ về công thức mn quan tâm thì có thể tham khảo ạ !Số 10 trong Công thức RC= 10.log(n) chẳng qua là Hệ quả của Công thức (dễ hình dung hơn): [Lũy thừa (10)(RC/10)]= Số miệng gió n. Còn cách tính toán làm sao ra được Công thức này thì mình...chịu!