Cách tính size ống đầu hút và đẩy của bơm?

phan van dương

Thành Viên [LV 0]
Chào mọi người
Mình đang cần tài liệu tính toán size ống đầu đầy, đầu hut, header của bơm, bạn nào có cho mình xin nhé hoặc hướng dẫn mình cách tính cũng dc.

Cám ơn.
 
Thường đầu hút nên chọn ống sao cho vận tốc v<1,25m/s. Trong hệ thống chữa cháy vận tốc đường ống cho phép v không quá 10m/s ,nhưng nên chọn v trong khoảng 1,5~2,0 m/s.
 
10m/s là trong ống (vd trục đứng, ống nhánh...) chứ ở ống hút, đấy bơm mà lớn vậy là toi mất cái bơm. NFPA cho max là 3,7m/s tuy nhiên phần thực nghiệm cho thấy tầm 3m/s là sủi bọt rồi. Nếu bơm chữa cháy thì dựa vào lưu lượng sẽ tra ra ống hút, đẩy theo NFPA20.
 
ống hút, đẩy bơm điện chính không nhỏ hơn DN200.
pump.png

pump V.png
 
Các bạn thông cảm bản NFPA20-2013 này mình xin của người khác chứ không phải mình dịch, đã hứa với người ta rồi không chia sẽ được.
 