Chào các bác, có bác nào chuyên môn chữa cháy, cấp thoát nước hay nghiên cứu TCVN ko cho em hỏi chút.
Em có 2 vấn đề như sau:
1) Hệ thống cấp nước nóng:
Theo giáo trình Cấp thoát nước - NXB KHKT ta lấy lượng nước nóng tiêu trên đầu người là 200 L/người/ ngày đêm --> không biết 1 ngày đêm là bao nhiêu.
Em có 50 người sử dụng --> tính ra: 200 x 50 = 10,000 L/ngày
Giả sử xài 1 ngày 8h thì trung bình: 10,000/8/60 = 21 L/ph.
Công suất nhiệt để đun nước từ 15oC (mùa đông) lên 60oC (cấp đi): 24/60*4.18*(60-15) = 75kW. Đến đây hơi mơ hồ không biết đúng không, bác nào chuyên môn nhận xét hộ em cái.
Tiếp tục, bình chứa nước nóng, theo sách thì phải lập đồ thị tiêu thụ rồi mới tính đc, cái này em bó tay. Bần cùng sinh đạo tặc, em cho cái bình trữ nước trong 2h --> 2*60*21 = 2,520 L, an toàn chọn là 3m3. Thấy cũng ôn ổn, các bác lại đánh giá hộ em phát nữa.
2) Vấn đề tiếp theo là cái boiler ở trên (75kW) có yêu cầu gì về chữa cháy cho khu vực tank chứa dầu cuả nó không?
Em có tham khảo qua TCVN 4530-1998 và 5307-2009 nhưng thấy lan man quá, đọc xong chả biết mình cần gì. Các bác lại giúp em lần nữa.
Thanks.
Em có 2 vấn đề như sau:
1) Hệ thống cấp nước nóng:
Theo giáo trình Cấp thoát nước - NXB KHKT ta lấy lượng nước nóng tiêu trên đầu người là 200 L/người/ ngày đêm --> không biết 1 ngày đêm là bao nhiêu.
Em có 50 người sử dụng --> tính ra: 200 x 50 = 10,000 L/ngày
Giả sử xài 1 ngày 8h thì trung bình: 10,000/8/60 = 21 L/ph.
Công suất nhiệt để đun nước từ 15oC (mùa đông) lên 60oC (cấp đi): 24/60*4.18*(60-15) = 75kW. Đến đây hơi mơ hồ không biết đúng không, bác nào chuyên môn nhận xét hộ em cái.
Tiếp tục, bình chứa nước nóng, theo sách thì phải lập đồ thị tiêu thụ rồi mới tính đc, cái này em bó tay. Bần cùng sinh đạo tặc, em cho cái bình trữ nước trong 2h --> 2*60*21 = 2,520 L, an toàn chọn là 3m3. Thấy cũng ôn ổn, các bác lại đánh giá hộ em phát nữa.
2) Vấn đề tiếp theo là cái boiler ở trên (75kW) có yêu cầu gì về chữa cháy cho khu vực tank chứa dầu cuả nó không?
Em có tham khảo qua TCVN 4530-1998 và 5307-2009 nhưng thấy lan man quá, đọc xong chả biết mình cần gì. Các bác lại giúp em lần nữa.