Thảo luận Công nghệ chữa cháy mới cho phòng Sever, kho lưu trữ, trạm điện..

What is it ?

  • Aerosol

    Số phiếu: 2 100.0%
  • sol khi

    Số phiếu: 0 0.0%

  • Số lượng người bầu chọn
    2
Đúng nhưng ảnh hưởng thiết bị, ảnh hưởng con người. Đã làm trong server mà dùng chai N2, hay khí khác thì nói làm gì nữa.

Novec áp suất nén chỉ 50bar thôi bạn ơi, nếu khoảng cách giữa các phòng xa thì làm sao bạn có thể dùng Novec được, làm sao nó đủ áp lực để đẩy đi xa. Bạn có thể dùng Nito để đẩy đi xả cả mấy chục mét, nhưng Novec thì khó đó bạn. Và nếu có thể thì bạn còn phải tính đến tổn thất đường ống. Thời gian xả có đảm bảo ko...? Nito nến 200-300 bar lẩn nên nó mới có thể đẩy đi xa.

Ảnh hưởng là không được duyệt đâu nhé bạn.

Trên thực tế chúng ta phải xem xét các khía cạnh như:
- yêu cầu của chủ đầu tư
- Chi phí thiết kế, vật tư.
... Cũng từ đó tư vấn thêm cho chủ đầu tư nên dùng loại nào vừa tiết kiệm vừa đảm bảo chất lượng.
Muốn dùng selector valve cũng ko phải tùy tiện. phải so sánh với chi phí đường ống cần dùng khi dùng selector valve có thấp hơn
khi ko dùng không, phải so sánh giá cả giữa các hệ thống cái nào rẻ hơn...
 
Đúng nhưng ảnh hưởng thiết bị, ảnh hưởng con người. Đã làm trong server mà dùng chai N2, hay khí khác thì nói làm gì nữa.
Bạn nói như vậy là không đúng rồi, nếu dùng các khí như FM200, IG, Novec cho phòng server thì có vấn đề gì bạn?
Bạn có thể so cho mình biết lý do được không, Nếu không được tại sao supplier người ta lại bảo dùng được.
 
Không khí nào là không ảnh hưởng đến con người, chỉ là nồng độ nào thôi. Chữa bằng khí là giảm thiểu được thiệt hại hơn so với bằng nước, bọt, bột thôi. Tóm lại tùy theo kinh tế mà phết thôi, tiền nhiều hàng ngon-tiền ít thì ít ngon hơn thôi.
 
Hệ thống chữa cháy Sol khí cho kho lưu trữ Tiền Giang. Giai đoạn 1, 30 bình 60 m3
 

Đính kèm

  • TG.jpg
    TG.jpg
    141.9 KB · Xem: 81
  • TG1.jpg
    TG1.jpg
    22.7 KB · Xem: 84
  • TG2.jpg
    TG2.jpg
    20.5 KB · Xem: 87
  • TG3.jpg
    TG3.jpg
    24.7 KB · Xem: 71
New design

Ban đầu đây là một hóa chất ở thể rắn, chứa trong bình không có áp suất. Khi được kích hoạt bằng nhiệt hoặc điện sẽ tạo ra một Sol khí có khả năng dập lửa. Sol khí này có chứa các hạt có kích thước micro mét lơ lửng trong không khí, trong một hỗn hợp gồm các khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Kali.
Sau khi kích hoạt, các sol khí nói trên sẽ nhanh chóng xâm nhập vào vùng cần được bảo vệ, tấn công vào ngọn lửa và ngay lập tức dập tắt ngọn lửa trong vòng vài giây.
- Bình không áp suất, nên không sợ nổ, treo tường hoặc gắn trần, nhỏ gọn, nhẹ, lắp đặt nhanh.
- Không cần đường ống, đầu phun
- Không gây ảnh hưởng con người, môi trường (chữa cháy ở bên trong vẫn được)
- Không cần bảo trì định kỳ
- Tuổi thọ trên 10 năm
- Chi phí đầu tư thấp, hiệu quả cao

8c22d82ee718f74ad86cc653edc70f28.png
 
View attachment 9973View attachment 9974
Thiết bị chữa cháy sử dụng công nghệ mới là một hỗn hợp chữa cháy có hiệu năng lớn, được phần lớn các nước sử dụng, nhưng tại Việt Nam lại chưa dùng phổ biến. Hỗn hợp này là một chất xúc tác sol khí, có khả năng tự dập tắt lửa và đặc biệt là không làm hư hại các thiết bị khác, không ảnh hưởng con người và môi trường .

Ban đầu đây là một hóa chất ở thể rắn, chứa trong bình không có áp suất. Khi được kích hoạt bằng nhiệt hoặc điện sẽ tạo ra một sol khí có khả năng dập lửa. Sol khí này có chứa các hạt có kích thước micron ở dạng lơ lửng, trong một hỗn hợp gồm các khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Kali.
Sau khi kích hoạt, các chất sol khí nói trên sẽ nhanh chóng xâm nhập vào vùng cần được bảo vệ, tấn công vào ngọn lửa cả về đặc tính hóa học lẫn lý học và ngay lập tức dập tắt ngọn lửa trong vòng vài giây.

Có thể dùng độc lập hoặc kích hoạt bằng trung tâm chữa cháy qua cảm biến khói và nhiệt.

Cơ cấu ngọn lửa : Ngọn lửa hình thành bởi các phản ứng chuỗi thông qua "các chất mang chuỗi" O, H và OH. Hỗn hợp Sol khí tạo ra các gốc kali (K) và cho phép xâm nhập vào phản ứng chuỗi của ngọn lửa. Các gốc K tấn công vào chuỗi O, H và OH, loại bỏ chúng ra khỏi phản ứng chuỗi ngọn lửa trong khi hoàn toàn không làm cạn kiệt oxy trong không khí. Do đó ngọn lửa sẽ được dập tắt theo phương pháp hóa học.

View attachment 9975
Cơ cấu ngọn lửa Khi Sol Khí được thoát ra Phản ứng hóa học dập tắt đám cháy


- Bước 1: Ngọn lửa hình thành bởi các chuỗi thông qua các chất mang chuỗi O,H và OH
- Bước 2: Sol khí tạo ra các gốc kali (K) và cho phép xâm nhập vào phản ứng chuỗi của ngọn lửa.
- Bước 3: Các gốc K tấn công vào chuỗi O,H và OH, loại bỏ chúng ra khỏi phản ứng chuỗi ngọn lửa trong khi hoàn toàn không làm cạn kiệt oxy.


Do cơ cấu ngọn lửa như trên nên bầu không khí sau khi hỗn hợp này phun ra khỏi bình chứa vẫn được bảo đảm, không gây hại cho sức khỏe. Đồ vật sau khi dập lửa cũng không bị hư hỏng như sử dụng nước ,CO2 , hay bình bột…

Ứng Dụng

Tùy theo từng trường hợp mà sử dụng các sản phẩm chữa cháy phù hợp. Ở những nơi không có đồ quý, không chứa giấy tờ, hồ sơ, đám cháy khó lây lan thành diện rộng có thể sử dụng đồng thời cả nước và bình cứu hỏa. Ở những nơi quan trọng như lưu trữ hồ sơ, phòng chứa máy vi tính, trạm biến áp, nơi để bình gas, trong các tàu chở hàng trọng lượng lớn, khu chế xuất, các xí nghiệp may, các kho quân trang vũ khí đạn dược, các kho xăng dầu, xe cộ, cả những nơi không thể dùng phương pháp chữa cháy thông thường ...nên việc sử dụng Sol khí là giải pháp tốt nhất. Sol khí có nhiều loại thể tích, từ 1.6 m3 đến 105 m3 dễ dàng cho sự lựa chọn. Giá của sản phẩm này cũng tuỳ thuộc kích thước sản phẩm. Hóa chất trong bình để được trong vòng 10 năm nên không phải thay hay nạp lại khí như bình cứu hỏa truyền thống.

Đối với các loại máy móc, để tránh sự cố cháy, nên lắp đặt một bình trong chính chỗ dễ gây cháy. Nếu chẳng may sự cố cháy xảy ra, nó sẽ tự động kích hoạt, bao trùm ngọn lửa, vì thế sẽ giảm đáng kể hư hỏng cho máy. Thời gian khắc phục sẽ nhanh, không làm ảnh hưởng đến con người.
Đây là sản phẩm chữa cháy rất ưu việt sử dụng trong ngành viễn thông, ngành điện và trên phương tiện giao thông .
Không cần đường ống, bình không nén áp suất, không ảnh hưởng đồ vật con người môi trường, và đặc biệt 10 năm không cần bảo trì, nạp sạc định kỳ.
Một số hình ảnh lắp đặt trên ô tô và phòng sever 20m2,80m3
View attachment 9976View attachment 9978

Click để xem
http://www.mediafire.com/watch/sap0siokbc215m7/ExStream_A.wmv
http://www.mediafire.com/watch/66edxjivlwi5qt3/Afetech_movie.wmv


LH: Tài, [email protected], 0977424612 để dược tư vấn thêm

Bác cho em hỏi cái này có TCVN hoặc hướng dẫn áp dụng cho công trình tại Việt Nam chưa ạ.
 
Hiện tại VN mình chưa có tiêu chuấn cho Sol khí này bác ơi, bên em thiết kế dự theo tiêu chuẩn NFPA 2010 viết dành riêng cho dòng Sol khí . Còn thẩm duyệt và lắp đặt thì nhiều rồi bác ơi, thẩm duyệt thì phải mò lên gặp mấy anh giải thích, trình bày thì mới được. Có một dự án cực to, thẩm duyệt rồi nhưng ngưng, không thi công, đó là KS Empress Bùi Thị Xuân, Q1, cái này là công trình đầu tiên em đi thẩm duyệt cách nay cũng 2-3 năm gì rồi, giải thích lè lưởi luôn, tại mấy anh cũng chưa biết gì về cái này hết. Bây giờ đở hơn rồi.
 
Back
Bên trên