Vấn đề của bạn thực ra là phân tích các dữ kiện và suy nghĩ xem phải dùng các thiết bị gì cho hệ thống của bạn mà thôi. Với hệ thống điện thoại, mạng cáp phải có tính phát triển được nhưng không được quá lãng phí, tăng giá đầu tư. Trong mục này tôi có nói về một số quan điểm để xây dựng phương pháp tính một mạng cáp viễn thông.
- với căn hộ, họ cần 1 đôi tel, 1 đôi ADSL, ngoài ra cũng cần dự phòng 2 đôi nữa phòng hờ, Vậy cáp kéo đến căn hộ là loại 4 đôi dây (thị trường có sẵn loại cáp này rồi nên có thể thiết kế cáp 4 đôi dây kéo đến căn hộ)
- 16 hộ 1 tầng, mỗi căn dùng 2 đôi dây nên dàn nối ở tầng phải nối được 32 đôi dây. Thực tế các phiến dấu dây chia làm 10 đôi 1 nên bạn có thể chọn hộp nối đến 5 phiến nhưng chỉ dùng 4 phiến nối thôi. Dây nối đến tủ này hiện có loại 50 đôi là phổ biến nên bạn cứ chọn loại dây 50 đôi nối cho từng tầng căn hộ (tất nhiên là chỉ nối 32 đôi dây thôi). về việc vì sao phải là dây 50 đôi thì cái này do tiêu chuẩn của cáp viễn thông. Với các loại cáp có nhiều đôi dây thì người ta sản xuất theo bó 10 đôi hay là bó 25 đôi tức số đôi dây trong một sợi cáp có thể là 10*n (loại này thường có là 10 đôi, 20 đôi, 30 đôi, 50 đôi, 100 đôi) hay 25*n (loại này thường bối n là số chẵn và thường là 50 đôi, 100 đôi, 200 đôi, 300 đôi, 600 đôi, 1200 đôi, 2400 đôi). Bạn có thể xem tiêu chuẩn về cáp sau TCN 68-132:1998 để hiểu thêm về cáp viễn thông.
- Về văn phòng tôi cũng có bài trình bày trong mục này rồi.
- Về siêu thị thì nhu cầu dùng điện thoại là thấp vì họ chỉ cần một vài số liên lạc ra ngoài thôi. Còn thì sẽ dùng tổng đài nội bộ để liên lạc cho tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên nếu là từng gian hàng nhỏ thì cách tính sẽ tương tự như căn hộ tức là phải 1 đôi điện thoại và 1 đôi ADSL.
- Sau quá trình phân tích và tính toán như trên, bạn sẽ ra được tổng số đôi dây chính xác, như công trình của bạn mình đoán dùng khoảng 550 đôi dây. Dự phòng phát triển theo quy định của ngành viễn thôi là 20% tối đa, bạn sẽ phải cung cấp cho tòa nhà 660 đôi, như thế bạn phải dùng cáp kéo đến cho tòa nhà là 700 đôi hay 800 đôi.
Rõ ràng bạn sẽ thấy là nếu kéo sợi cáp 800 đôi to bằng cổ tay của bạn là bất tiện thì có thể dùng 1 luồng truyền dẫn nối trực tiếp đế tòa nhà của bạn, Sợi cáp luồng này chỉ lớn bằng đôi đũa ăn cơm thôi (cáp quang đó) nhưng đi kèm theo nó là các tín hiện chuyển đổi và 1 tổng đài mở rộng khoảng 1000 số phục vụ cho toàn tòa nhà (giải pháp này thường là Viettel hay VNPT hay SPT mới đủ chức năng thiết kế)
Hệ điện nhẹ nói thì tưởng đơn giản nhưng rất phức tạp vì nó là một ngành riêng, không phải là điện đâu bạn ạ! Vì thế khi thiết kế nó, bạn nên tham khảo ý kiến của các đơn vị cung cấp hay các đơn vị dịch vụ thì mới có một giải pháp tổng thể tương đối tốt.