Dear Anh/chị trên diễn đàn.
Hiện tại em đang học thêm về điều hòa, em có đọc sách và tới đoạn xác định các điểm nút để vẽ được quá trình xử lý không khí, tuy nhiên đến vấn đề về hệ số góc của tia quá trình em vẫn chưa hiểu nổi.
Ví dụ em có tổng lượng nhiệt thừa là 440 kW, tổng lượng ẩm thừa là 25 Kg/s tính theo sách.
Em tính hệ số góc tia quá trình được 17.6, vậy em muốn hỏi:
- Em tính như vậy có sai ở đơn vị không ạ ?
- Nếu tính đúng thì trên biểu đồ I-d con số này bé quá vẽ không chính xác được tia quá trình, dẫn đến xác định các điểm nút không chính xác.
Mong anh chị trên diễn đàn chỉ giúp em với ạ.
Trân trọng cảm ơn mọi người ạ.