Hệ thống cấp nước nóng trung tâm

Thảo luận trong 'Hệ Thống Cấp Thoát Nước, PCCC, Khí Nén...' bắt đầu bởi hugo0907, 11 Tháng mười hai 2008.

--- HVACR ---
  1. hugo0907

    hugo0907 Thành Viên [LV 0]

    CHÀO CÁC CHUYEN GIA VỀ CẤP THOÁT NƯỚC.
    CÓ ANH EM NÀO CÓ TÀI LIỆU VỀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM THÌ XIN CHIA SẼ VỚI. MÌNH LÀ DÂN MỚI VÔ NGHỀ NÊN KHÔNG BIẾT GÌ VỀ HỆ THỐNG NÀY HẾT.
    MONG ANH EM CHIA SẼ TÀI LIỆU GIÚP ĐỆ TỬ VỚI.
    CAM ƠN.
     
  2. hanoixanh

    hanoixanh Thành Viên [LV 0]

    Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM

    okie, cần hỏi j cứ pm cho mình qua email. rải đáp online luôn ;)
    Ah quên n:laugh: ếu có 2 em chân dài ngồi cùng uống bia thì sẽ hăng say hơn rất nhiều đấy.
     
  3. hugo0907

    hugo0907 Thành Viên [LV 0]

    Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM

    cam on anh hanoixanh, nhung hom ray e cung rang kiem 2 e chan dai toi nach nhung ma toan la dai toi hang thoi, de cafe voi anh ma kiem ko ra. nen mang phep xin duoc cho qua.
    Neu duoc thi anh hanoixanh co the up cai so do nguyen ly cua he thong nuoc nong cho anh e duoc tham khao voi, luc do em moi co the thac mac duoc, hien gio e chua biet no la nhu the nao het.
    Mong anh giup gium e.
     
  4. mocnhan

    mocnhan Thành Viên [LV 0]

    Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM

    Ví dụ về hệ thông ở 1 nhà cao tầng(24)
     
  5. mocnhan

    mocnhan Thành Viên [LV 0]

    Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM

    Nước nóng được đun trên mái, đun bằng hơi nước nóng, nước lạnh được cấp vào từ bể chứa chỉ cao hơn bồn 2m, nước nóng xuống các căn hộ không cần bơm; có đường hồi nước, máy bơm hồi chạy chỉ khi nhiệt độ nước dưới đáy thấp hơn 40 độ....
    [​IMG][​IMG]http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2009-01/cap_nuoc_nong_1232001610.JPG[/IMG]
     
    vannguyen and thiendung like this.
  6. likextq

    likextq Thành Viên [LV 0]

    Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM

    Bạn hugo0907 ở đâu thế. Cho mình làm quen đi. Gọi cho mình Mr Hồng 0907345337. Nếu được chúng ta cùng làm một bài về vấn đề này cho chi tiết. Anh em nào đã từng làm hệ trung tâm nước nóng cho các khách sạn thì post bài lên cho bà con học hỏi với.
    Ngày 20 tháng chạp hàng năm nhớ cúng ông tổ ngành.
     
  7. likextq

    likextq Thành Viên [LV 0]

    Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM
     
  8. hugo0907

    hugo0907 Thành Viên [LV 0]

    Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM

    Ai da, hình như ngộ nghe ai gọi tên ngộ thì phải!!Cam ong Mr. Hong đã gọi mình, mình cũng rất đồng tình là cần phải có một topic về đề tài nước nóng trung tâm cho khách sạn. Mình cũng đã nghiên cứu được vài hệ của anh Rheem và anh HTE.
    Cai sơ đồ mà anh mocnhan đưa lên là có thể tin tưởng được.
    Ngày nay, hệ nước nóng trung tâm đã có anh bơm nhiệt rùi nên người ta hạn chế sử dụng boiler bằng dầu nữa.
    Vấn đề bơm hồi thì chung ta sẽ tính toán dựa trên tổn thất nhiệt. Lấy tổng chiều dài ống cả đi và về nhân với hệ số tổn thất nhiệt( tra bảng theo tổn thất 5oC hay 10oC) sau đó chia cho hệ số 10.000 chúng ta sẽ được lưu lượng bơm là gpm. Còn tổn thất cột áp thì tính như bình thường các bạn ah. chúng ta set trung bình 1,25h thì bơm chạy 10phút.
    Mong anh em cho ý kiến.
    Thắc mắc thì có thể liên lạc với mình hugo0907 0983729938
     
  9. asin_z

    asin_z Thành Viên [LV 0]

    Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM

    Có bác nào biết ở Việt Nam, trong các toà nhà văn phòng cao cấp thì nhà vệ sinh có cần cấp nước nóng không nhỉ?
    Bác nào biết xin chỉ giáo! (Chỉ cấp nước nóng cho nhà vệ sinh khu văn phòng)
     
  10. HAIP

    HAIP Thành Viên [LV 1]

    Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM

    Nếu ông Hanoixanh có mặt ở Hà nội thì mời ông và các anh em quan tâm đến vấn đề này chiều nay ra Vincom uống bia để cùng trao đổi.
    Có gì thì gửi pm cho tôi hoặc gọi điện thoại: 0912-899867
    Regards,:)
     
  11. thuclee

    thuclee Thành Viên [LV 0]

    Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM

    Sẵn tiện thấy đang bàn về hệ cấp nước nóng, Cho tôi hỏi nhiệm vụ của đường hồi nước?
    Thanks
    ;)
     
  12. HAIP

    HAIP Thành Viên [LV 1]

    Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM

    Đường nước hồi chủ yếu với 2 mục đích: Tiết kiệm năng lượng và Duy trì nhiệt độ nước nóng đến các hộ sử dụng.
     
  13. exlife86

    exlife86 Thành Viên [LV 0]

    Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM

    Theo tôi biết thì đường hồi nước nhằm duy trì nhiệt độ nước nóng đến các nơi sử dụng không giảm quá 3 hay 5 độ C do tổn thất nhiệt trên đường ống, giảm thời gian chờ mỗi khi mở vòi nước nóng. Còn về mục đích tiết kiệm năng lượng thì tôi chưa được biết. Bác HAIP có thể nói rõ hơn cho mọi người cùng biết được không?
     
  14. HAIP

    HAIP Thành Viên [LV 1]

    Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM

    Đúng như exlife nói thì hệ thống cấp nuóc nóng luôn yêu cầu duy trì nhiệt độ đến hộ sử dụng không giảm quá 3-5oC (tức là khoảng 55-57oC).
    Để thực hiện điều này thì phải có đường ống nước hồi. Đường ống nước hồi kết hợp với đường nước cấp tạo thành một mạch \"kín\" đảm bảo cho nước nóng luôn luôn được luân chuyển đến các hộ sử dụng nhằm duy trì nhiệt độ(nếu nước nóng chỉ được cấp 1 chiều như nước lạnh thì không thể duy trì nhiệt độ do mất nhiệt tại đầu vòi - cho dù có bảo ôn toàn bộ đường ống). Đường ống hồi này cũng giúp vận chuyển nước nóng tuần hoàn( nước chưa sử dụng và đã bị mất nhiệt) về trạm đun hoặc về các TB trao đổi nhiệt trung gian để tái sử dụng nhằm tiết kiệm nước và năng lượng(nước hồi về có nhiệt độ vào khoảng 50-55oC).
    Thực ra thì tôi cũng không phải là specialist về vấn đề này, chỉ có vài lời chia sẻ kinh nghiệm một cách dễ hiểu nhất. Rất mong những anh em ở Hà nội có kinh nghiệm về cái này đóng góp thêm ý kiến. Nếu ai có hứng thú thì anh em hẹn nhau đi uống bia để cùng chia sẻ kinh nghiệm.
     
    maiviet.thanhhoa thích bài này.
  15. thuclee

    thuclee Thành Viên [LV 0]

    Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM

    Đường nước hồi thường lắp ở những nguồn nhiệt hoạt động liên tục mới duy trì được nhiệt độ. Vì nếu ở những thiết bị đun nước nhỏ thì khi bật vòi nước thiết bị mới hoạt động.

    Hệ Solar có đường nước hồi không các bác ở HN ơi. còn ở nhà dân thì họ xài như thế nào vậy?
     
  16. tuandn09

    tuandn09 Thành Viên [LV 0]

    Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM

    nói chung thường thì ở nhà dân thì hay bỏ qua đường hồi
    còn với công trình thì phải có theo đúng tiêu chuẩn
     
  17. thuclee

    thuclee Thành Viên [LV 0]

    Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM

    Tiêu chuẩn gì vậy a TuanDN?

    Ở bên Úc, thời tiết thì lạnh, nước thì khang hiếm( phải dùng nước biển lọc lại-đang xây dựng), mỗi lần mở nước, phải đợi 3 phút mới có nước nóng, nước xả bỏ rất lãng phí. mà ko dùng đường hồi được vì họ xài máy nước nóng đốt gas trực tiếp, mỗi lần vặn vòi thì kích hoạt vale gas tự động đốt lò, hâm nóng nước trực tiếp. Có cách nào tiết kiệm nước ko các cao thủ. ( chẳng lẽ hứng lại)

    Thanks.
     
  18. tuandn09

    tuandn09 Thành Viên [LV 0]

  19. tuandn09

    tuandn09 Thành Viên [LV 0]

    Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM

    thuclee viết:
    cái bạn vừa nói là dạng cấp nước trực tiếp. giống như bình nước nóng trực tiếp vây.
    nó luôn có độ trể khá dài.với hệ này thì ta k sử dụng đường hồi đc.phải sống cung với lũ
    thôi bạn.
    đường hồi chỉ sử dụng cho các hệ cấp nước nóng trung tâm nhằm giảm độ trể khi dùng và tiết kiệm năng lượng.
     
  20. Tamnguyenobayashi

    Tamnguyenobayashi Thành Viên [LV 0]

    Trả lời: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG TRUNG TÂM

    Mình là thành viên mới. Mình muốn hỏi anh em là vào ban đêm thì toàn bộ hệ thống cấp nước nóng cho nhà cao tầng có hoạt động không? Và thông thường nếu dùng boiler thì dùng boiler đốt bằng dầu hay bằng khí gas. Hoạt động của boiler là tự động hay bằng tay? Mong anh em chỉ giúp.Thanks of all..
     