1. GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THỐNG CHỮA CHÁY NOVEC 1230
Hai loại đám cháy thông thường xảy ra trong các khu vực có thiết bị điện là cháy âm ỉ và bùng cháy. Loại đám cháy này không chỉ gây nguy hiểm cho con người rất nhanh mà còn gây ra các thiệt hại nghiêm trọng cho thiết bị và ngay cả tòa nhà. Do đó việc chống cháy cần được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu bằng cách dập tắt đám cháy âm ỉ và loại trừ khói để không ảnh hưởng tới các hoạt động của các hệ thống thiết bị điện.
Cùng với FM200, hệ thống NOVEC 1230 được sử dụng trong các khu vực có các thiết bị điện thay thế cho hệ thống chữa cháy Halon trước đây. So với hệ thống CO2 và Argonite, hệ thống FM200 và NOVEC 1230 không gây ngạt cho người. Bên cạnh đó, các mối nguy hiểm có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng hệ thống báo cháy sớm kết hợp với hệ thống FM200, NOVEC 1230.
Hệ thống chữa cháy FM200 được sử dụng khá rộng rãi tại Việt Nam cho các thiết bị điện tử với các đặc tính: chữa cháy hiệu quả, an toàn cho người và không ảnh hưởng đến thiết bị. So với FM200, NOVEC 1230 không gây hiệu ứng nhà kính và hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến môi trường.
2. TÁC NHÂN CHỮA CHÁY NOVEC 1230
NOVEC 1230 (1,1,1,2,2,4,5,5,5 – nonafluoro-4-trifluoromethyl-pentan-3-one), công thức hóa học CF3CF2C(O)CF(CF3)2 là một hợp chất của cacbon, fluo và oxy. Ở trạng thái thông thường, NOVEC 1230 tồn tại dưới dạng chất lỏng, không màu, không mùi và không dẫn điện. Điều này giúp cho NOVEC 1230 có thể được lưu trữ và vận chuyển dễ dàng mà không cần các thiết bị chứa đắt tiền.
NOVEC 1230 được nạp vào bình dạng lỏng, khi phun ra ngoài sẽ hóa hơi. NOVEC 1230 dập tắt đám cháy bằng sự kết hợp các yếu tố hóa học, vật lý trên nguyên tắc hạ nhiệt độ đám cháy mà không tác động trực tiếp đến oxy. Điều này cho phép con người có thể thở, quan sát và rời nơi có cháy một cách an toàn.
NOVEC 1230 không ảnh hưởng đến sắt, nhôm, đồng và các loại vật liệu khác như nhựa, cao su hay các hợp chất trong ngành điện. Do đó, không gây ra bất kỳ tác hại nào đến các thiết bị điện, điện tử trong khu vực chữa cháy.
NOVEC 1230 không phá hủy tầng Ozone, không gây ra hiệu ứng nhà kính. Thời gian tồn tại trong không khí (sau khi phun ra ngoài) của NOVEC 1230 chỉ có 3 - 5 ngày. Sau khi phun vào khu vực chữa cháy, NOVEC 1230 không để lại chất thải, do đó loại trừ được chi phí vệ sinh môi trường sau khi dập tắt đám cháy cũng như tiết kiệm thời gian khắc phục hậu quả.
3. SO SÁNH NOVEC 1230 VỚI MỘT SỐ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÁC
4. ỨNG DỤNG HỆ THỐNG NOVEC 1230
Hệ thống NOVEC 1230 được sử dụng để chữa cháy, bảo vệ cho các thiết bị hoặc các vùng đặc biệt, nơi nghiêm cấm sử dụng các tác nhân dẫn điện, nơi có yêu cầu cao về vấn đề vệ sinh, và nơi có tính đến sự ảnh hưởng của trọng lượng phân tử không khí. Hệ thống NOVEC 1230 được sử dụng trong các lĩnh vực sau:
Phòng máy tính, thiết bị viễn thông
Phòng điều khiển giao thông (đường bộ, hàng không)
Bảo tàng nghệ thuật Phòng thí nghiệm y tế
Hệ thống NOVEC 1230 được thiết kế phù hợp với các loại đám cháy các vật liệu sau:
5. THIẾT BỊ HỆ THỐNG NOVEC 1230
Một hệ thống NOVEC 1230 bao gồm 2 chức năng: báo cháy và chữa cháy tự động. Thiết bị hệ thống được chia thành 4 phần chính:
CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC:
> HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC:
1. HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC STULZ CHUYÊN DÙNG CHO DATACENTER, SERVER ROOM, TECHNOLOGY ROOM
2. GIẢI PHÁP GIẢI NHIỆT HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ NHẤT CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU
3. GIẢI PHÁP LÀM MÁT HIỆU QUẢ VÀ TỐI ƯU NHẤT CHO PHÒNG SERVER
4. CÁC TÍNH NĂNG CHUNG VÀ NHỮNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN ĐI ĐẦU CỦA STULZ
5. CYBERAIR 3, DÒNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC MỚI VỚI NHIỀU CẢI TIẾN CỦA STULZ
6. CYBERROW, GIẢI PHÁP GIẢI NHIỆT TẬP TRUNG HIỆU QUẢ VỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG THỔI MỚI
> HỆ THỐNG CHỐNG SÉT:
1. GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT TOÀN DIỆN VÀ HIỆU QUẢ
2. TẠI SAO CẦN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN
3. CHỌN THIẾT CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN CHO ĐƯỜNG TÍN HIỆU
4. HỆ THỐNG CHỐNG SÉT 1000 (SYSTEM 1000) - KIM THU SÉT PHÓNG ĐIỆN SỚM SI I-SERIES
> HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ:
1. TỔNG QUAN VÀ ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG FM200
2. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ NAP S 125
3. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ SẠCH NOVEC1230
> HỆ THỐNG LƯU ĐIỆN UPS:
1. GIẢI PHÁP LƯU ĐIỆN LIÊN TỤC CHO CÁC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VÀ CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Hai loại đám cháy thông thường xảy ra trong các khu vực có thiết bị điện là cháy âm ỉ và bùng cháy. Loại đám cháy này không chỉ gây nguy hiểm cho con người rất nhanh mà còn gây ra các thiệt hại nghiêm trọng cho thiết bị và ngay cả tòa nhà. Do đó việc chống cháy cần được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu bằng cách dập tắt đám cháy âm ỉ và loại trừ khói để không ảnh hưởng tới các hoạt động của các hệ thống thiết bị điện.
Cùng với FM200, hệ thống NOVEC 1230 được sử dụng trong các khu vực có các thiết bị điện thay thế cho hệ thống chữa cháy Halon trước đây. So với hệ thống CO2 và Argonite, hệ thống FM200 và NOVEC 1230 không gây ngạt cho người. Bên cạnh đó, các mối nguy hiểm có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng hệ thống báo cháy sớm kết hợp với hệ thống FM200, NOVEC 1230.
Hệ thống chữa cháy FM200 được sử dụng khá rộng rãi tại Việt Nam cho các thiết bị điện tử với các đặc tính: chữa cháy hiệu quả, an toàn cho người và không ảnh hưởng đến thiết bị. So với FM200, NOVEC 1230 không gây hiệu ứng nhà kính và hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến môi trường.
2. TÁC NHÂN CHỮA CHÁY NOVEC 1230
NOVEC 1230 (1,1,1,2,2,4,5,5,5 – nonafluoro-4-trifluoromethyl-pentan-3-one), công thức hóa học CF3CF2C(O)CF(CF3)2 là một hợp chất của cacbon, fluo và oxy. Ở trạng thái thông thường, NOVEC 1230 tồn tại dưới dạng chất lỏng, không màu, không mùi và không dẫn điện. Điều này giúp cho NOVEC 1230 có thể được lưu trữ và vận chuyển dễ dàng mà không cần các thiết bị chứa đắt tiền.
NOVEC 1230 được nạp vào bình dạng lỏng, khi phun ra ngoài sẽ hóa hơi. NOVEC 1230 dập tắt đám cháy bằng sự kết hợp các yếu tố hóa học, vật lý trên nguyên tắc hạ nhiệt độ đám cháy mà không tác động trực tiếp đến oxy. Điều này cho phép con người có thể thở, quan sát và rời nơi có cháy một cách an toàn.
NOVEC 1230 không ảnh hưởng đến sắt, nhôm, đồng và các loại vật liệu khác như nhựa, cao su hay các hợp chất trong ngành điện. Do đó, không gây ra bất kỳ tác hại nào đến các thiết bị điện, điện tử trong khu vực chữa cháy.
NOVEC 1230 không phá hủy tầng Ozone, không gây ra hiệu ứng nhà kính. Thời gian tồn tại trong không khí (sau khi phun ra ngoài) của NOVEC 1230 chỉ có 3 - 5 ngày. Sau khi phun vào khu vực chữa cháy, NOVEC 1230 không để lại chất thải, do đó loại trừ được chi phí vệ sinh môi trường sau khi dập tắt đám cháy cũng như tiết kiệm thời gian khắc phục hậu quả.
3. SO SÁNH NOVEC 1230 VỚI MỘT SỐ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÁC
4. ỨNG DỤNG HỆ THỐNG NOVEC 1230
Hệ thống NOVEC 1230 được sử dụng để chữa cháy, bảo vệ cho các thiết bị hoặc các vùng đặc biệt, nơi nghiêm cấm sử dụng các tác nhân dẫn điện, nơi có yêu cầu cao về vấn đề vệ sinh, và nơi có tính đến sự ảnh hưởng của trọng lượng phân tử không khí. Hệ thống NOVEC 1230 được sử dụng trong các lĩnh vực sau:
- Các thiết bị trung tâm dữ liệu.
- Các thiết bị viễn thông.
- Các phòng điều khiển.
- Các thiết bị y tế có giá trị cao.
- Các thiết bị công nghiệp có giá trị cao.
- Thư viện, nhà bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật.
- Khu vực lưu trữ chất cháy nổ.
Phòng máy tính, thiết bị viễn thông
Phòng điều khiển giao thông (đường bộ, hàng không)
Bảo tàng nghệ thuật Phòng thí nghiệm y tế
Hệ thống NOVEC 1230 được thiết kế phù hợp với các loại đám cháy các vật liệu sau:
- Loại A: Gỗ hoặc các loại vật liệu cen-lu-lô.
- Loại B: Các chất lỏng dễ cháy.
- Loại C: Các loại thiết bị điện.
5. THIẾT BỊ HỆ THỐNG NOVEC 1230
Một hệ thống NOVEC 1230 bao gồm 2 chức năng: báo cháy và chữa cháy tự động. Thiết bị hệ thống được chia thành 4 phần chính:
- Bình chứa và các thiết bị xả khí (đầu kích hoạt xả khí, công tắc giám sát áp lực, đầu phun khí, đường ống dẫn khí…)
- Hệ thống đầu dò khói.
- Tủ điều khiển và các công tắc chức năng.
- Hệ thống báo động (chuông báo cháy và đèn chớp & còi báo cháy)
> HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC:
1. HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC STULZ CHUYÊN DÙNG CHO DATACENTER, SERVER ROOM, TECHNOLOGY ROOM
2. GIẢI PHÁP GIẢI NHIỆT HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ NHẤT CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU
3. GIẢI PHÁP LÀM MÁT HIỆU QUẢ VÀ TỐI ƯU NHẤT CHO PHÒNG SERVER
4. CÁC TÍNH NĂNG CHUNG VÀ NHỮNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN ĐI ĐẦU CỦA STULZ
5. CYBERAIR 3, DÒNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC MỚI VỚI NHIỀU CẢI TIẾN CỦA STULZ
6. CYBERROW, GIẢI PHÁP GIẢI NHIỆT TẬP TRUNG HIỆU QUẢ VỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG THỔI MỚI
> HỆ THỐNG CHỐNG SÉT:
1. GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT TOÀN DIỆN VÀ HIỆU QUẢ
2. TẠI SAO CẦN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN
3. CHỌN THIẾT CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN CHO ĐƯỜNG TÍN HIỆU
4. HỆ THỐNG CHỐNG SÉT 1000 (SYSTEM 1000) - KIM THU SÉT PHÓNG ĐIỆN SỚM SI I-SERIES
> HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ:
1. TỔNG QUAN VÀ ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG FM200
2. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ NAP S 125
3. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ SẠCH NOVEC1230
> HỆ THỐNG LƯU ĐIỆN UPS:
1. GIẢI PHÁP LƯU ĐIỆN LIÊN TỤC CHO CÁC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VÀ CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Chỉnh sửa lần cuối: