tất nhiên là dùng chung hay riêng đều thiết lập áp lực riêng cho từng bơm rồi!
nhưng theo e nghĩ thế này:
- Hệ thống PCCC là hệ thống quan trọng và ưu tiên nên thường bắt buộc để chế độ Auto nên việc chia ra các tủ khác nhau ko mang nhiều mục đích sử dụng
- Về các bơm chung 1 tủ điện thì dẽ dàng giám sát chéo nhau,nên ko có chuyện 3 bơm chạy cùng 1 lúc.(VD có sự cố áp xuống 0kg thì khi đó ko thể để bơm bù bơm đến 10 bả đc.nếu để 3 bơm Auto 3 bơm sec chạy cùng lúc vì ko có giới hạn bơm này chạy bơm kia dừng)
- nếu muốn có thể lắp thêm rất nhiều Panel mở rộng chỉ bao gồm đèn và nút nhấn điểu khiển ở rất nhiều nơi hoạt động song song với tủ bơm chính.như thế vưà tiết kiệm vừa đảm bảo yêu cầu kĩ thuật!
Hi!
mình gốp vài ý kiến về tủ điều khiển bơm chữa cháy.
dùng ba tủ điều khiển riêng là hoàn toàn hợp lý.
các bác tính toán cao siêu quá.nghĩ đơn giản thôi!
1.jokey pump:bơm bù áp: ví dụ khi thiết kế hệ thống áp suất 8-10 bar.thì bơm jokey pump cut in 8 bar cut out 10 bar.bơm tự động start lấy tín hiệu công tắt áp suất hệ thống.thiết kế mạch điện đơn giản.
2.AC pump.pump tự start lấy tín hiệu công tắt áp suất hệ thống nếu như áp hệ thống giảm xuống 6 bar(ví dụ khi thiết kế hệ thống áp suất 8-10 bar).có nghĩa là nước trong hệ thống bị mất.ta ngừng pump bằng tay tại tủ điều khiển.trứơc khi ngừng áp hệ thống phải lớn hơn 6 bar. nguồn cung cấp cho pump 400v 3 pha.
3.diesel pump.tự động start lấy tín hiệu công tắt áp suất hệ thống nếu như áp hệ thống giảm xuống 4 bar(ví dụ khi thiết kế hệ thống áp suất 8-10 bar).
tại sao phải dủng thêm diesel pump.nguyên tắt chửa cháy khu vực nào cháy phải cô lập nguồn điện.trước khi phun nước.
diesel pump:tự động start và start tại tủ điều khiển or tại động cơ.ngứng tại tại tủ điều khiển or tại động cơ.trứơc khi ngừng áp hệ thống phải lớn hơn 4 bar.
tất nhiên là dùng chung hay riêng đều thiết lập áp lực riêng cho từng bơm rồi!
nhưng theo e nghĩ thế này:
- Hệ thống PCCC là hệ thống quan trọng và ưu tiên nên thường bắt buộc để chế độ Auto nên việc chia ra các tủ khác nhau ko mang nhiều mục đích sử dụng
- Về các bơm chung 1 tủ điện thì dẽ dàng giám sát chéo nhau,nên ko có chuyện 3 bơm chạy cùng 1 lúc.(VD có sự cố áp xuống 0kg thì khi đó ko thể để bơm bù bơm đến 10 bả đc.nếu để 3 bơm Auto 3 bơm sec chạy cùng lúc vì ko có giới hạn bơm này chạy bơm kia dừng)
- nếu muốn có thể lắp thêm rất nhiều Panel mở rộng chỉ bao gồm đèn và nút nhấn điểu khiển ở rất nhiều nơi hoạt động song song với tủ bơm chính.như thế vưà tiết kiệm vừa đảm bảo yêu cầu kĩ thuật!