Thảo luận Kết hợp heat pump tạo nước nóng và điều hòa không khi

namdinhcity

Thành Viên [LV 0]
Hiện tại mình đang làm cho công ty về năng lượng mặt trời
Mình đang tìm hiều về sự kết hợp tận dụng heat pump để tạo ra nước nóng và phần còn lại sử dụng cho ĐHKK.
Không biết đã ai đã từng nghiên cứu về vần đề này hãy chia sẻ cùng mọi người nha.
Thanks
 

Name

Thành Viên [LV 1]
Ðề: Kết hợp heat pump tạo nước nóng và điều hòa không khi

Hiện tại mình đang làm cho công ty về năng lượng mặt trời
Mình đang tìm hiều về sự kết hợp tận dụng heat pump để tạo ra nước nóng và phần còn lại sử dụng cho ĐHKK.
Không biết đã ai đã từng nghiên cứu về vần đề này hãy chia sẻ cùng mọi người nha.
Thanks

Bác đang có ý định dùng tấm thu năng lượng mặt trời tạo ra nước nóng chạy máy điều hòa phải không? Cái này thì phải nghiên cứu máy lạnh hấp thụ.
Còn nếu bác muốn dùng heat recovery để tạo nước nóng cho tòa nhà thì bác phải nghiên cứu về bộ heat recovery.
Hai thứ trên này đã khá thông dụng trong chiller.
Còn nếu bác muốn dùng heat pump vừa tạo nước nóng vừa chạy điều hòa thì : cái này mới, các hãng đang phát triển. Đối với hệ chiller thì em nghĩ các hãng đang làm từng công trình chứ chưa thành thiết bị chuẩn.
 

namdinhcity

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Kết hợp heat pump tạo nước nóng và điều hòa không khi

Bác đang có ý định dùng tấm thu năng lượng mặt trời tạo ra nước nóng chạy máy điều hòa phải không? Cái này thì phải nghiên cứu máy lạnh hấp thụ.
Còn nếu bác muốn dùng heat recovery để tạo nước nóng cho tòa nhà thì bác phải nghiên cứu về bộ heat recovery.
Hai thứ trên này đã khá thông dụng trong chiller.
Còn nếu bác muốn dùng heat pump vừa tạo nước nóng vừa chạy điều hòa thì : cái này mới, các hãng đang phát triển. Đối với hệ chiller thì em nghĩ các hãng đang làm từng công trình chứ chưa thành thiết bị chuẩn.

Cái mà mình đang nghiên cứu là sự kết hợp giữa Heat Pump và điều hòa chứ ko phải chiller
Như ta đã biết heat pump sử dụng trong máy nước nóng làm để gia nhiệt, như vậy nó là chu trình ngược của máy lạnh. Tận dụng phần nhiệt thải ra để ứng dụng trong ĐHKK
 

manowar

Thành Viên [LV 2]
Ðề: Kết hợp heat pump tạo nước nóng và điều hòa không khi

Hiện tại mình đang làm cho công ty về năng lượng mặt trời
Mình đang tìm hiều về sự kết hợp tận dụng heat pump để tạo ra nước nóng và phần còn lại sử dụng cho ĐHKK.
Không biết đã ai đã từng nghiên cứu về vần đề này hãy chia sẻ cùng mọi người nha.
Thanks
Bạn cứ post thắc mắc của bạn về vấn đề này. Có thể mình sẽ giúp được bạn phần nào...
 

namdinhcity

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Kết hợp heat pump tạo nước nóng và điều hòa không khi

Trước hết xin cảm ởm bạn.
Mình đang muốn tìm hiểu hệ thống kết hợp giữa heat pump và ĐHKK.
Máy nước nóng thì sử dụng tuỳ từng lúc
ĐHKK có thể sử dụng liên tục
Vì thế khi ta sử dụng máy nước nóng thì ta có khong khí lạnh nhưng khi ta ko sử dụng máy nước nóng thì bơm nhiệt ko hoạt động thì lại ko có khong khi lạnh.
Vậy những lúc ko sử dụng nước nóng thì làm sao để có không khí lạnh
Thank!
 

namdinhcity

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Kết hợp heat pump tạo nước nóng và điều hòa không khi

Bạn cứ post thắc mắc của bạn về vấn đề này. Có thể mình sẽ giúp được bạn phần nào...
Trước hết xin cảm ởm bạn.
Mình đang muốn tìm hiểu hệ thống kết hợp giữa heat pump và ĐHKK.
Máy nước nóng thì sử dụng tuỳ từng lúc
ĐHKK có thể sử dụng liên tục
Vì thế khi ta sử dụng máy nước nóng thì ta có khong khí lạnh nhưng khi ta ko sử dụng máy nước nóng thì bơm nhiệt ko hoạt động thì lại ko có khong khi lạnh.
Vậy những lúc ko sử dụng nước nóng thì làm sao để có không khí lạnh
Thank!
 

manowar

Thành Viên [LV 2]
Ðề: Kết hợp heat pump tạo nước nóng và điều hòa không khi

Tại sao bạn không nghĩ đến trường hợp ngược lại. Sử dụng điều hoà không khí thì mới có nước nóng. Khi đó, bạn sẽ đấu song song đường ống lên tháp giải nhiệt với thiết bị trao đổi nhiệt nước nóng. Nếu đủ nhiệt, thì không gia nhiệt nước nóng nữa mà đưa lên tháp giải nhiệt. Nếu nhiệt từ nguồn nóng không đủ thì gia nhiệt bổ sung bằng hơi hoặc điện trở...
 

tam_ciat

Thành Viên [LV 2]
Ðề: Kết hợp heat pump tạo nước nóng và điều hòa không khi

Thời tiết đôi khi cũng đỏng đảnh lém, khi cần lạnh (trời nóng mà) thì không cần nhiều nước nóng, còn khi cần nhiều nước nóng (tại trời lạnh mà) thì máy lạnh không chịu chạy (lấy đâu ra heat mà recovery hả).

Tốt nhất gắn 2 cái rồi tìm cách nối đường ống lại với nhau. (với điều kiện là hệ trung tâm - chiller)
 

htv82

Thành Viên [LV 2]
Ðề: Kết hợp heat pump tạo nước nóng và điều hòa không khi

Vinh cũng đang rất hứng thú về đề tài này, Trane có hệ này rồi, nhưng máy lớn thôi . Lúc trước có 1 đại ca bên Trane qua tiếp thị, Vinh còn tài liệu (sale thôi) ai cần gữi coi chơi. đang nghiêm cứu 1 cái lắp thí nghiệm ở nhà nè, chạy cũng OK lắm. Vinh dùng máy lạnh 2 cục (1hp) lắp thêm bộ trao đổi nhiệt (dạng ống xoắn ngâm vào bình SUS 30lit). Bình thường máy Auto ưu tiên cho nước nóng, phần làm lạnh thứ yếu (@10 phút là nước đạt 50độ C rồi, tắm vô tư), nếu chạy máy lạnh thì phần nóng OK rồi, nước đạt độ nóng thì dàn nóng máy lạnh hoạt động như 1 máy lạnh bình thường.

Ai muốn thí nghiệm, Vinh hổ trợ cho: máy lạnh 1hp (Aikibi) = 4tr8, bộ trao đổi nhiệt SUS và thiết bị điều khiển đi kèm 3tr5, ống đồng & công lắp @600k~1tr

Best regards

Huỳnh Thế Vinh
SàiGiang Co., Ltd
phone: 0918726446
email: [email protected]
Y/M & Skype: thevinh.dienlanh
 

nguyenledung

Thành Viên [LV 7]
Ðề: Kết hợp heat pump tạo nước nóng và điều hòa không khi

Trước hết xin cảm ởm bạn.
Mình đang muốn tìm hiểu hệ thống kết hợp giữa heat pump và ĐHKK.
Máy nước nóng thì sử dụng tuỳ từng lúc
ĐHKK có thể sử dụng liên tục
Vì thế khi ta sử dụng máy nước nóng thì ta có khong khí lạnh nhưng khi ta ko sử dụng máy nước nóng thì bơm nhiệt ko hoạt động thì lại ko có khong khi lạnh.
Vậy những lúc ko sử dụng nước nóng thì làm sao để có không khí lạnh
Thank!
Về ý tưởng kết hợp này thì không có gì đáng bàn đâu. Cái chính là tính toán nhu cầu về nhiệt và về lạnh xem có cân bằng không để chọn giải pháp thôi. Thực tế thì nhu cầu lạnh lớn hơn nhu cầu nhiệt rất nhiều. Ví dụ thế này nhé, nhu cầu lạnh cho mỗi công trình là 200W/m2 và lượng nhiệt thực tế cần trao đổi ở quá trình lạnh là 120~180Wh trên mỗi m2 công trình (con số khá lớn). Trong khi đó nhu cầu nước nóng lại rất nhỏ. Một số công trình khi tính toán công suất thì công suất nhiệt cho nước nóng bằng 1/20 công suất nhiệt cho máy lạnh và cao điểm sử dụng nước nóng chỉ có khoảng 2 thời điểm (diễn ra khi con người có nhu cầu tắm giặt mà thôi). Thực tế đó dẫn đến lượng nhiệt của hệ HVAC thải ra không thể dùng để làm nóng nước được. Với hệ heatpump thì lượng nhiệt lạnh thải ra ở heatpump có thể dùng làm lạnh nước chiller dù lượng này là rất thấp. Tất nhiên lúc đó bạn phải dùng heatpump dạng thải nhiệt lạnh bằng nước (water to water heatpump). Một ý tưởng khác để kết hợp là dùng lượng nhiệt lạnh thải ra bởi heatpump làm lạnh không khí tươi cấp vào tòa nhà. Việc này cũng khá tốn kém là bạn phải nối ống thải nhiệt lạnh của heatpump với ngõ vào của PAU. Nói chung về ý tưởng kết hợp là khá nhiều. Cái chính là bạn phải biết tính toán và lựa chọn cho phù hợp mà thôi và đó chính là yêu cầu chính về kỹ thuật đó bạn ạ. Mấy dòng góp ý cùng bạn!!!!
 

rehmtech

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Kết hợp heat pump tạo nước nóng và điều hòa không khi

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng lò hơi để gia nhiệt bổ sung trong trường hợp Điều hoà không cung cấp đủ nhiệt để đun nóng nước. Đó là kết hợp ưu việt vì kiểu gì khách sạn chẳng có lò hơi cho giặt là và xông sục.
 

nhnam

Thành Viên [LV 1]
Ðề: Kết hợp heat pump tạo nước nóng và điều hòa không khi

Hiện đun nước bằng heat pump đang được sử dụng ngày càng rộng rãi, như Ariston cũng đang nhiập thử vào rồi, còn sản phầm từ láng giềng 4 tốt với các tên phù tang thì có luôn cả chức năng DHKK. Các bác có thể tìm được trên mạng đấy. Họ có nhờ bên mình đánh gia hiệu suất nhưng do hệ thống đo chưa phù hợp nên chưa thự hiện được.
 

codienlanhbachkhoa

Thành Viên [LV 4]
Công nghệ Bơm nhiệt ( Heat Pump) là công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực cung cấp nước nóng, điều hòa không khí. Sản phẩm Heat Pump AO Smith (USA). Làm nước nóng theo công nghệ bơm nhiệt giúp chúng ta tiết kiệm được 80% điện năng so với khi sử dụng bình sợi đốt bằng điện trở.
Cần tư vấn thông tin về sản phẩm hãy liên hệ 0989 358 355 ( gặp Đức phòng kinh doanh công ty Đức Tín).
 

Anhnt.ncs

Thành Viên [LV 0]
hiện tại heatpump thì có nhiều hãng khác nhau, không biết các hãng khác thì như thế nào, nhưng sản phẩm bên mình thì tuy là cùng hãng DERON nhưng sẽ có nhiều sản phẩm khác nhau để làm nóng nước, sử dụng cho phù hợp với từng mục đích. ví dụ như máy bơm nhiệt không khí, máy bơm địa nhiệt, máy bơm nhiệt có máy bơm bên trong, máy bơm nhiệt nước muối, máy bơm nhiệt dùng cho hồ bơi, máy bơm nhiệt nước nóng cộng với sưởi cộng với làm mát, máy bơm nhiệt nhiệt độ cao, máy sấy bơm nhiệt, máy bơm nhiệt EVI. với mục đích sử dụng của bạn là làm nóng nước và làm mát thay cho điều hòa thì bạn có hai lựa chọn sau, mỗi cái đều có cái hay và dở, mình sẽ phân tích cụ thể và bạn lựa chọn phương án cho phù hợp nhé:
- cách 1, dùng máy bơm nhiệt không khí làm nóng nước và thừa nhiệt lạnh tương đương và quạt gió sẽ hút phần nhiệt lạnh này thổi vào không khí, lúc đó nếu muấn tận dụng lượng khí lạnh này thì ta sẽ làm chụp thu gió và dẫn theo hệ ống gió tới nơi cần dùng, nếu đường ống xa ngoằn ngèo thì ta phải tăng cường thêm quạt để hút phần nhiệt lạnh này, để không ảnh hưởng đến vấn đề tản nhiệt lạnh của máy bơm nhiệt. cái nhiệt lạnh này thường dùng để thổi vào không gian công cộng hoặc hành lang hay hố thang máy, khu phơi đồ, ít khi tận dụng cho vào trong phòng được vì phần nhiệt lạnh này không ổn định, khó kiểm soát và không điều trỉnh được nó.
- cách hai là mình dùng dòng máy bơm nhiệt nước nóng cộng với sưởi cộng với làm mát. dòng này khi hoạt động làm nóng nước thì sinh ra nhiệt lạnh và có nguần nước chạy trong hệ thống để thu lương nhiệt lạnh này, nước lạnh sẽ được dẫn theo đường ống tới mặt lạnh đặt trong phòng, nước lạnh làm lạnh dàn đồng và quạt gió thổi qua đó đưa nhiệt lạnh phân bố vào trong phòng, nếu muấn làm ấm phòng trong mùa đông thì quy trình cũng như trên, nhưng nước lạnh lúc đó được thay bằng nước nóng, cái này nó gần như điều hòa chỉ khác là dùng ga để tuần hoàn đưa nhiệt lạnh đến mặt lạnh, còn ở máy bơm nhiệt nướ nóng cộng sưởi cộng làm mát thì dùng nước tuần hoàn để đưa nhiệt lạnh tới mặt lạnh, cái này có thể kiểm soát và điều trỉnh được nhiệt độ. bạn vào http://nuocnong24.com để tham khảo và xem nguyên lý của máy nhé. cần tư vân ghì thì alo cho mình 0944288966. nếu bạn dùng lượng nước nóng và lượng nhiệt lạnh làm lạnh mà cân bằng nhau thì phần công làm nóng và phần công làm lạnh bằng nhau thì quạt gió của mày không cần hoạt động, còn nếu bạn dùng lạnh nhiều hơn nóng hoặc nóng nhiều hơn lạnh thì lúc đó quạt gió của máy sẽ hoạt động để hút phần nhiệt thừa đó thổi bào không khí.

Mình đang tìm hiểu về các giải pháp cho hệ thống lạnh và nước nóng cho nhà xưởng hiện tại...thấy chủ đề này hay quá. Nhưng k biết có ai đã làm thực tế và kết quả ra sao chưa?
Ý mình là đánh giá về hiệu quả của giải pháp kết hợp ấy? Nhiệt độ nước nóng đạt được bao nhiêu, nhiệt lạnh đạt được ra sao?

Mình rất hi vọng tìm ra được các giải pháp hay cho hệ thống của công ty.
 

Đỗ Mười

Thành Viên [LV 0]
Mình đang tìm hiểu về các giải pháp cho hệ thống lạnh và nước nóng cho nhà xưởng hiện tại...thấy chủ đề này hay quá. Nhưng k biết có ai đã làm thực tế và kết quả ra sao chưa?
Ý mình là đánh giá về hiệu quả của giải pháp kết hợp ấy? Nhiệt độ nước nóng đạt được bao nhiêu, nhiệt lạnh đạt được ra sao?

Mình rất hi vọng tìm ra được các giải pháp hay cho hệ thống của công ty.
Xin phép trả lời bác như sau:
Hiện tại bên em đang chuẩn bị lắp đặt cho khách hàng về giải pháp "dùng heat pump gia nhiệt sơ cấp + tận dụng khí lạnh". Còn đề đánh giá tính khả thi của dự án sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
+ Nhu cầu nước nóng sử dụng bao nhiêu ?
+ Nước hồi về bao nhiêu...?
+ Một ngày nhà máy hoạt động bao nhiêu giờ ..?
+ Nhiệt độ nước yêu cầu thứ cấp bao nhiêu ...?....
Vậy để đánh giá tính khả thi của dự án thì bên em sẽ đi khảo sát thực tế, lên thuyết minh tính toán cụ thể khi đó sẽ trả lời dự án đó khả thi không !
Heat pump thường được cài đặt nhiệt độ nước đầu ra 55o C, có những dòng lên 80oC. Khi kêt hợp heat pump và tận dụng khí lạnh thì chúng ta tối ưu chi phí điện cũng như COP cao nhất.
Hiện tại em ở Sài Gòn, nếu bác cần em cung cấp thêm thông tin hay thảo luận thì rất mong có thể gặp bác trong một ngày gần đây.
 

Đỗ Mười

Thành Viên [LV 0]
Chào các bác !

Hiện tại đây cũng là giải pháp rất hay, bên em chuẩn bị triển khai một dự án heat pump + tận dụng khí lạnh. Khi dự án hoàn thành em sẽ cập nhật cho các bác tham khảo thêm. Em ở Sài Gòn, cũng rât mong được giao lưu và học hỏi từ các bác, bác nào có nhã hứng giao lưu em mời cafe nhé.
 

Anhnt.ncs

Thành Viên [LV 0]
Xin phép trả lời bác như sau:
Hiện tại bên em đang chuẩn bị lắp đặt cho khách hàng về giải pháp "dùng heat pump gia nhiệt sơ cấp + tận dụng khí lạnh". Còn đề đánh giá tính khả thi của dự án sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
+ Nhu cầu nước nóng sử dụng bao nhiêu ?
+ Nước hồi về bao nhiêu...?
+ Một ngày nhà máy hoạt động bao nhiêu giờ ..?
+ Nhiệt độ nước yêu cầu thứ cấp bao nhiêu ...?....
Vậy để đánh giá tính khả thi của dự án thì bên em sẽ đi khảo sát thực tế, lên thuyết minh tính toán cụ thể khi đó sẽ trả lời dự án đó khả thi không !
Heat pump thường được cài đặt nhiệt độ nước đầu ra 55o C, có những dòng lên 80oC. Khi kêt hợp heat pump và tận dụng khí lạnh thì chúng ta tối ưu chi phí điện cũng như COP cao nhất.
Hiện tại em ở Sài Gòn, nếu bác cần em cung cấp thêm thông tin hay thảo luận thì rất mong có thể gặp bác trong một ngày gần đây.
Tiec qua nhi...minh hien dang o HN
 

lavang

Thành Viên [LV 0]
hiện tại heatpump thì có nhiều hãng khác nhau, không biết các hãng khác thì như thế nào, nhưng sản phẩm bên mình thì tuy là cùng hãng DERON nhưng sẽ có nhiều sản phẩm khác nhau để làm nóng nước, sử dụng cho phù hợp với từng mục đích. ví dụ như máy bơm nhiệt không khí, máy bơm địa nhiệt, máy bơm nhiệt có máy bơm bên trong, máy bơm nhiệt nước muối, máy bơm nhiệt dùng cho hồ bơi, máy bơm nhiệt nước nóng cộng với sưởi cộng với làm mát, máy bơm nhiệt nhiệt độ cao, máy sấy bơm nhiệt, máy bơm nhiệt EVI. với mục đích sử dụng của bạn là làm nóng nước và làm mát thay cho điều hòa thì bạn có hai lựa chọn sau, mỗi cái đều có cái hay và dở, mình sẽ phân tích cụ thể và bạn lựa chọn phương án cho phù hợp nhé:
- cách 1, dùng máy bơm nhiệt không khí làm nóng nước và thừa nhiệt lạnh tương đương và quạt gió sẽ hút phần nhiệt lạnh này thổi vào không khí, lúc đó nếu muấn tận dụng lượng khí lạnh này thì ta sẽ làm chụp thu gió và dẫn theo hệ ống gió tới nơi cần dùng, nếu đường ống xa ngoằn ngèo thì ta phải tăng cường thêm quạt để hút phần nhiệt lạnh này, để không ảnh hưởng đến vấn đề tản nhiệt lạnh của máy bơm nhiệt. cái nhiệt lạnh này thường dùng để thổi vào không gian công cộng hoặc hành lang hay hố thang máy, khu phơi đồ, ít khi tận dụng cho vào trong phòng được vì phần nhiệt lạnh này không ổn định, khó kiểm soát và không điều trỉnh được nó.
- cách hai là mình dùng dòng máy bơm nhiệt nước nóng cộng với sưởi cộng với làm mát. dòng này khi hoạt động làm nóng nước thì sinh ra nhiệt lạnh và có nguần nước chạy trong hệ thống để thu lương nhiệt lạnh này, nước lạnh sẽ được dẫn theo đường ống tới mặt lạnh đặt trong phòng, nước lạnh làm lạnh dàn đồng và quạt gió thổi qua đó đưa nhiệt lạnh phân bố vào trong phòng, nếu muấn làm ấm phòng trong mùa đông thì quy trình cũng như trên, nhưng nước lạnh lúc đó được thay bằng nước nóng, cái này nó gần như điều hòa chỉ khác là dùng ga để tuần hoàn đưa nhiệt lạnh đến mặt lạnh, còn ở máy bơm nhiệt nướ nóng cộng sưởi cộng làm mát thì dùng nước tuần hoàn để đưa nhiệt lạnh tới mặt lạnh, cái này có thể kiểm soát và điều trỉnh được nhiệt độ. bạn vàohttp://nuocnong24.com để tham khảo và xem nguyên lý của máy nhé. cần tư vân ghì thì alo cho mình 0944288966. nếu bạn dùng lượng nước nóng và lượng nhiệt lạnh làm lạnh mà cân bằng nhau thì phần công làm nóng và phần công làm lạnh bằng nhau thì quạt gió của mày không cần hoạt động, còn nếu bạn dùng lạnh nhiều hơn nóng hoặc nóng nhiều hơn lạnh thì lúc đó quạt gió của máy sẽ hoạt động để hút phần nhiệt thừa đó thổi bào không khí. tải thêm cái anh sơ đồ nguyên lý cho các bác xem
Untitled-23.jpg
 
Bên trên