Công Nghiệp Nước ở miệng gió thổi khi Test hệ thống

handu

Thành Viên [LV 0]
minh moi buoc vao nghe nen con bo ngo!! Mong anh em giup ?
Minh dang Test he Chiller voi AHU gap van de la mieng gio co nuoc?Mong cac bac giai thich ro va chi bao cach khac phuc !! Thanks alot!!
 

hhhoang

Administrator
HVACR Staff
Trả lời: Nước ở miệng gió thổi khi Test hệ thống

Theo mình nếu tải thiết kế đúng thì:
do độ chênh lệch delta T quá lớn nên xảy ra đọng sương ở miệng thổi
nên cách khắc phục là:
- ta có công thức Q= GxCpxDelta T
do đó bạn hoàn toàn có thể tăng lưu lượng gió cấp bằng cách thay đổi puli của quạt (tải cung cấp không đổi, G tăng lên nên Delta T giảm)
- thứ 2 bạn nên phân phối lại hệ thống cấp gió cho tòa nhà
Trường hợp tải không đúng với thiết kế thì cần tính lại tải.
Anh em cố gắng góp ý thêm nhé!
 

thangnc

Thành Viên [LV 1]
Trả lời: Nước ở miệng gió thổi khi Test hệ thống

Miệng gió có nước theo như tớ đã từng làm thì có thể có sự cố ở các điểm sau:
1. Box góp gió được bảo ôn không kín hoặc không đủ độ dày gây đọng sương. Điều này hiếm khi xảy ra.
2. VCD tại miệng gió đóng quá mức, không khí lạnh phía trước VCD không tạo đủ áp suất dương để đẩy không khí trong phòng ra khỏi phạm vi miệng gió gây đọng sương trên bề mặt miệng gió.
3. Nhiệt độ không khí môi trường bên ngoài có độ ẩm và nhiệt độ quá cao (cao so với không khí trước khi ra khỏi VCD), miệng gió lúc này cũng bị làm lạnh và hiện tượng đọng sương là không tránh khỏi, nhất là khi kết hợp với trường hợp 2 thì sẽ gây chảy nước rất nghiêm trọng.
4. Có nguồn gió tươi thổi hất thẳng vào miệng gió (cái này ở FIVIMART Cầu Giấy, trên đường Nguyễn Phong Sắc là một điển hình, rèm gió không có hào, gió tươi đập xuống sàn rồi hất ngược trở lại vào miệng gió gây chảy nước ở gian sảnh)
 

Herot

HVACR Staff
Trả lời: Nước ở miệng gió thổi khi Test hệ thống

Đồng ý với bác thangnc: khi thiết kế đặt miệng gió nằm gần ở khu vực có gió tươi ra vào trực tiếp như các sảnh sẽ rất dễ gây hiện tượng đọng sương ở miệng => một lưu ý dành cho các bác chuyên ngành thiết kế heng.
 

NSE2008

Thành Viên [LV 1]
Trả lời: Nước ở miệng gió thổi khi Test hệ thống

Mình cũng đã gặp t/h này nhiều rồi, nhiều lúc giải thích vấn đề thì có vẻ lằng nhằng.
Tuy nhiên chốt lại chỉ có 2 cái chính:
1. Nhiệt độ gió cấp lạnh quá (vấn đề phụ).
2. Có quá nhiều gió ngoài không được xử lý đi thẳng vào không gian điều hòa. Đây là vấn đề chính. Các bạn cứ đóng kín cửa rồi chạy lâu lâu sẽ hết.
Thân
 

thiensu49

Thành Viên [LV 2]
Trả lời: Nước ở miệng gió thổi khi Test hệ thống

Về trường hợp này tôi đã làm và xữ lý cho thằng bạn ở công ty làm ở nhà máy sữa Dutch Lady thì nguyên nhân :
1. Phần do nước quá lạnh của hệ chiller do sử dụng thêm dung dịch glycol 5%.
2. Phần do đường ống mềm có đường kính quá nhỏ.

Sau khi khắc phục xong thì ok.
 

sgp

Thành Viên [LV 0]
Trả lời: Nước ở miệng gió thổi khi Test hệ thống

Xin bổ sung thêm ý kiến của các bác :
- Trong trường hợp VCD đóng quá nhiều hoặc cách nhiệt không bọc kĩ thì có thể sữa chữa nhưng nếu lở chọn và tính thiết kế tải lớn quá mức thì rất khó chỉnh sao cho không bị đọng sương được. Nếu gặp trường hợp này thì ta nên đề xuất phương án là mổ thêm miệng gió cho phòng đó để giảm tải cho miệng gió đang bị đọng sương. Nếu anh em thấy có lí thì hãy áp dụng vào thực tế.
Chào thân ái !
 

ledung

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Trả lời: Nước ở miệng gió thổi khi Test hệ thống

Mình nghĩ vấn đề đọng nước ở miệng gió là do trong phòng mở cửa làm không khí ở ngoài vào phòng nhiều nên bạn cứ đóng hết cửa lại là được vì mình cũng mới ra trường nhưng cũng đã gặp trường hợp này rồi.
 

tam t&r

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Nước ở miệng gió thổi khi Test hệ thống

Xin chào các đồng chí ở diễn đàn. Trường hợp miệng gió thổi cấp vào không gian cần làm lạnh bị đổ mồ hôi. Mình đã gặp nhưng chưa tìm ra nguyên nhân ở đâu.
Không gian điều hòa là sảnh người ra vào thường xuyên nên cửa mở đóng thường xuyên
Nhiệt độ set là 24oC
Khi đổ mồ hôi thì mình vệ sinh phần nước đó thì lúc sau thì thấy có giảm
Miệng gió thì có bọc cách nhiệt bên ngoài
Hệ thống VRV và FCU của chiller. Nhờ các sư huynh góp ý kiến dùm. Cảm ơn rất nhiều
 

tam t&r

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Trả lời: Nước ở miệng gió thổi khi Test hệ thống

Về trường hợp này tôi đã làm và xữ lý cho thằng bạn ở công ty làm ở nhà máy sữa Dutch Lady thì nguyên nhân :
1. Phần do nước quá lạnh của hệ chiller do sử dụng thêm dung dịch glycol 5%.
2. Phần do đường ống mềm có đường kính quá nhỏ.

Sau khi khắc phục xong thì ok.

Nếu vậy thì mình nghĩ.
1. Nước lạnh có sử dụng glycol 5% tức công suất lạnh lớn
2. Đường kình ống mềm nhỏ nên tốc độ gió thổi qua air grill lớn
 
Bên trên