Trả lời: Nước ở miệng gió thổi khi Test hệ thống
Miệng gió có nước theo như tớ đã từng làm thì có thể có sự cố ở các điểm sau:
1. Box góp gió được bảo ôn không kín hoặc không đủ độ dày gây đọng sương. Điều này hiếm khi xảy ra.
2. VCD tại miệng gió đóng quá mức, không khí lạnh phía trước VCD không tạo đủ áp suất dương để đẩy không khí trong phòng ra khỏi phạm vi miệng gió gây đọng sương trên bề mặt miệng gió.
3. Nhiệt độ không khí môi trường bên ngoài có độ ẩm và nhiệt độ quá cao (cao so với không khí trước khi ra khỏi VCD), miệng gió lúc này cũng bị làm lạnh và hiện tượng đọng sương là không tránh khỏi, nhất là khi kết hợp với trường hợp 2 thì sẽ gây chảy nước rất nghiêm trọng.
4. Có nguồn gió tươi thổi hất thẳng vào miệng gió (cái này ở FIVIMART Cầu Giấy, trên đường Nguyễn Phong Sắc là một điển hình, rèm gió không có hào, gió tươi đập xuống sàn rồi hất ngược trở lại vào miệng gió gây chảy nước ở gian sảnh)